分布式设备还需要从时间的角度去进行分析。那么,除了上述周期的概念,还有哪一些和时间有关的参数呢?
==========================================================
时间参数 英文 说明
==========================================================
看门狗时钟 Watchdog time 系统更新时间的3倍,用户可以修改
数据保持时间 Data hold time 数据保持因子
程序扫描时间 Scan cycle PLC程序执行一次处理所需要的时间
传输时间 Transmission time 最大报文长度乘以8再除以传输速率
==========================================================
看门狗时间是指一个时间阀值,若在这个时间内IO控制器没有给设备输出数据,那么IO设备将出现故障,并作为故障报告给IO控制器。传输时间是指从传输开始到传输介质的另一端出现冲突指示之间的时间段,长短取决于传输速率,如表所示。
============================================================
物理硬件 64字节传输时间 1518字节传输时间 IEEE标准
============================================================
10Mbps以太网 51.2μs 1222.4us IEEE 802.3
快速以太网 5.12μs 122.24us IEEE 802.3u
1Gbps以太网 4.096μs 12.224us IEEE 802.3z
============================================================