故事作者:空果仁

最近创作

看看TA的故事

修改参数可以防止PROFIBUS从站掉站?

已锁定

空果仁

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    210
  • 精华

    47
  • 被关注

    310

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-11

普通 普通 如何晋级?

修改参数可以防止PROFIBUS从站掉站?

6090

21

2016-10-11 10:14:45

star star star star

PROFIBUS-DP诊断中最怕的是从站瞬间掉站又恢复,有可能输出的跳变影响控制过程。诊断过程也比较繁琐,需要检查接头、通信电缆、布线、查看通信波形等操作,并且还需要带许多工具。是否可以通过修改通信参数的方式避免掉站呢?那我们看看有哪些参数可以修改?

 

1:修改访问从站的次数?

可能会有些改进,原来一个小时掉一次,修改后可能几个小时掉一次。

 

2:主站的轮询时间?

如果是在一个项目中进行硬件配置,系统自动增加轮询时间,除非软件有问题。如果不在相同的项目中进行配置,PROFIBUS网络上的主站超过4个以上时需要考虑。

 

3:网络参数不匹配?

使用不同厂商的软件进行配置时可能会有问题。

 

4:降低通信速率?

最常用的方法,有可能管用,可能大大降低故障的频率,但是需要考虑是否满足控制的要求。

 

如果上述几点都不行,就必须找到问题的原因了(其他的没有想到)。但是有一次碰到一个工程师,修改了另外一个参数就解决了掉站问题,说来简单,就是屏蔽从站监控的看门狗时间,如图1所示。

                                                        

图1

 

这个参数的作用就是没有主站的控制,从站保持原状态。如果通信瞬时故障,从站输出保持原状态,等到通信恢复了,主站又可以控制从站了,所以现场看不到掉站的情况了。但是如果故障时间比较长,例如CPU故障,从站就会处于失控的状态,因为输入信号不起作用,控制的设备停不下来,可能会造成严重的后果,所以在参数的说明中特意强调只能在调试中使用,参考图2。

                                                                                    

图2

 

所以这个参数慎重使用!