为了演示干扰对PROFIBUS网络的影响,通常在实验室里通过干扰仪对一小段网络进行电容耦合,对网络进行放电,通过示波器可以看到PROFIBUS波形受到干扰、破坏,伴随着站点BF灯的闪烁,这样就可以判断从站受到干扰而造成通信中断。实验室里的干扰效果很好,可以很清晰地看到通信信号串入干扰信号,参考视频《实验室测试》。
观看视频:
《实验室测试》
看惯了实验室的干扰信号到现场就会犯错误,明显的干扰就会视而不见。原因是现场没有那么大的干扰信号,通常网络的干扰信号是变频器的出线电缆,如果与PROFIBUS网络并行布线的长度短,通过双端接地就可以可以屏蔽掉,如果并行的距离长,线间的分布电容就会增大,干扰信号就容易耦合进来,这种耦合感觉像是能量的累计,到了一定程度后集中释放,从而造成从站通信中断,参考视频《现场测试》,往往这种干扰波形被忽略掉而没有发现问题的根源,导致调试没有结果。