故事作者:西家传动

最近创作

看看TA的故事

手把教您通过FB288(SINA_INFEED)实现对S120电源模块的控制

已锁定

西家传动

官方工程师

  • 帖子

    159
  • 精华

    105
  • 被关注

    348

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-09-22

普通 普通 如何晋级?

手把教您通过FB288(SINA_INFEED)实现对S120电源模块的控制

7772

3

2018-08-08 14:48:51

手把教您通过FB288(SINA_INFEED)实现对S120电源模块的控制

对于带有DRIVE-CLiQ接口的S120电源模块,如ALM((Active Line Modules)、BLM(Basic Line Modules)、SLM(Smart Line Modules),S7-1200/1500PLC可以通过Drivelib程序库中的FB288(SINA_INFEED)控制其启动和停止,同时也可以进行模块的运行状态读取。对于被控制的电源模块必须为其组态SIEMENS message frame 370(370报文)。

Drivelib下载链接如下:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109475044

 

FB288(SINA_INFEED)主要参数设置

 

(1)   按照STARTER中的S120驱动报文配置在博途中选择相应的报文,并在HWIDSTW以及HWIDZSW中选择建立的370报文:

 


(2)   根据需要配置ConfigAxis参数值,ConfigAxis中各个位与370报文控制字对应关系如下:

 


注意:必须保证bit0(OFF2)及bit1(Inverter enable)为true才能启动电源模块。

电源模块启动:

    将“EnablePrecharging”以及“EnableInfeed”设置为true 即可启动电源模块。可以使用“AckError”对电源模块的故障进行确认。

 

在实际应用中,使用FB288(SINA_INFEED)可以很方便的对电源模块进行控制以及状态监控,降低了编程的难度。

 