(四)  通过IOP面板激活G120的专有技术保护功能

        G120的专有技术保护功能,不仅能够通过STARTER软件来激活,还可以通过IOP面板来激活这个功能,保护我们设置的参数不被修改和查看,下面我们就来介绍下这个功能: 用IOP创建不属于专有技术保护范围的特列清单   首先我们使用IOP从主屏幕中选择“Menu”菜单,接下来选择“Parameters”

,选择“Search  by  number”  ,然后输入7763,点击OK,进入P 7763参数。通过修改参数P7763的值来确定特列清单所需的参数的数量。然后选择参数P7764将特例的参数输入到P7764中就可以了。

     




这里要特别注意:如果从特列清单中删除了口令 p7766,则无法再输入或修改专有技术保护的口令。必须恢复G120的出厂设置才可以再次访问G120的设置参数。恢复出厂设置时,G120中的配置会丢失,必须重新调试G120。 

1)     用IOP激活G120的专有技术保护功能

在我们完成G120的调试,并成功创建专有技术保护的特列清单后,我们就可以激活G120的专有技术保护功能了。

        第一步    完成专有技术保护的配置

         按照上面的方法按到参数P7765。关于参数P7765的含义见下表:


        

       如果G120配置并插入了SD卡,就可以选择将位0置1,选择带有扩展复制保护的功能(绑定存储卡和控制单元)。也可以选择将位1置1,选择带有基本复制保护的功能(仅绑定存储卡)。如果想允许使用G120的诊断和监控曲线的功能,就需要将位2置1。

 第二步    输入一个新的口令

          按到参数P7767。P7767共有0-29, 30个下标,在设置时按照ASC码对照表(参见下图)输入。每个下标中的默认数值是42,代表*的意思,完成密码输入后需要将P7767[29]设置为0,表示口令输入完毕。



例如:输入密码MaC,需要设置P7767[0]=77,P7767[1]=97,P7767[2]=67,最后将P7767[29]=0才算新密码输入成功。

 第三步   对新的口令进行确认并激活专有技术保护功能

        按照上面的方法在P7768的参数中输入与在P 7767的参数一样的数值,并设置P7768[29]=0,这时就完成了对口令的确认,并成功激活了专有技术保护,成功激活后,IOP面板上会有这个图标。例如:输入P7768[0]=77,P7768[1]=97,P7768[2]=67,最后将P7768[29]=0,这样专有技术保护功能就激活了。

2)     用IOP取消专有技术保护功能

按到参数P7766,并在P7766中输入正确的密码,最后将P7766[29]=0,确认后。

专有技术保护功能就取消了,但要注意,这只是临时取消,装置在断电再上电后,仍然保持专有技术保护激活的状态。如果想彻底取消,需要在P7766中输入正确的密码后,然后将P7767中的口令删除,将对应的参数值设置为0,并将P7768中的口令删除并确认,这时专有技术保护就算彻底取消了。例如将P7767[0]=0,P7767[1]=0,P7767[2]=0,P7767[29]=0.P7768[0]=0 ,P7768[1]=0,P7768[2]=0,P7768[29]=0.

3)     用IOP修改专有技术保护的密码

按到参数P7766,并输入正确的密码。然后在P7767中输入新的密码,并在P7768中确认,这时新的密码就生效了。

这里要注意:使用STARTER软件激活G120的专有技术保护功能和使用IOP面板激活G120的专有技术保护功能,他们之间是互通的。其修改的本质都最终落到对应的参数。所以无论是通过哪种方式激活的专有技术保护功能都可以通过IOP或是STARTER 完成取消,密码修改等功能。

 

有关使用IOP激活G120的专有技术保护的详细信息可以参看IOP手册中7.9章节中的内容。

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109736312/zh

 

注:激活专有技术保护功能,IOP-2与IOP设置方法一样.

 推文小结:

关于防止G120 参数被修改的办法总结下来共3种:

1)       设置Bop-2来防止参数被误修改,此方法操作比较简单,但是此方法的防护级别比较低,其他人可以通过使用软件等其他方法对参数进行修改。

2)       激活写保护来防止参数被误修改,此方法操作比较简单,保护比较全面,但是安全级别不够。

3)       激活专有技术保护功能来防止参数被修改和查看,此方法相比其他两个方法,防护等级最高,而且如果客户有SD卡还可以绑定对应的SD卡,防止参数被别人拷贝。激活此功能可以通过STARTER软件或是IOP面板激活,使用Starter软件激活比较方便,快捷,而使用IOP面板相对复杂,操作繁琐一些。

 

 

 

 

 

 