6se70整流回馈单元报F034故障,报警说明主从的并联电流检测不一致,故障原因可能是可控硅损坏,触发板损坏,电流互感器损坏,全部都更换后还是不行,随后把参数P076由222改为112可以正常工作,上面的故障发生在立棍单元,最后重新检查发现是更换的第二组并联的从柜触发板型号不对,重新更换触发板后恢复参数P076,正常使用,切记更换时注意板子型号相符!