事情是这样的,我一个朋友公司是一家外资企业,设备坏了停了二个星期了,请来了博士专家 ,工作了一天没有办法安全PLC密码不知道,由于我出差去缙云也没有时间帮忙他们去请了专家,回来后我去了现场了解了情况:
设备的硬件组态是ET200S_CPU,带安全功能的。
我问他们有原程序吗,没有。他们也没有工程师,认为工程师又不肯到现场干活,这么多年了生产很正常没有必要,工资又高。我真是想哭,难道我要失业吗?我就问你们的设备验收时没有工程师当时肯定没有人知道这些细节,PLC安全密码当时老外肯定给你们了,一般我会追着老外要的,不给是另外回事。现在他们这台设备生产厂家在瑞士已经关门了,根本联系不上,密码也取不到了。
我在想专家都无办法了,我只能试试看吧!
我upload了程序还好没有PLC密码,并做了备份,然后在线访问到了S110三台驱动也做了备份。
之前故障是他们S110出问题了,专家过来重新进行了配置,结果就是上面的PLC无法通信。
首先我通过DP诊断能读到5,6,7站点,説 明DP线没有问题,那就是S110内的参数有问题,我通过从PLC上载的程序参数和在线访问到的S110驱动参数进行比较有差异。
确实参数有问题,我就用上载的程序在线用SCOUT软件想传送,结果刚上载的程序通信不上驱动器
所以带安全功能的参数必须能项目安全编译一致才可以传,问题是没有编译密码,这条路走不通。
我就尝试用在线访问的驱动器参数测试,并看了一下报警
我从上载的项目内导出参数,然后再导入到在线访问到的驱动器内,因为这样可以通信上,结果安全部分的参数传送失败。
我在想是不是可以单机进行传送,就用RS232进行,重新设置PG/PC,先进行在线查找到了驱动说明通信没有问题,然后用上载的项目测试rs232传送参数结果和用DP传送出错现象一样。
平时有密码传一个驱动参数小事一件,工程师不是摆设,不是花,不要看平时很闲有没有无所为,关键时刻可是顶梁柱呀!现在这台设备只有重新配置系统了,直接影响了生产,还要花大价钱来恢复。