通过前几篇文章的介绍,相信大家已经对G120的安全功能有些了解了,那么在使用过程中我们应该如何使用Startdrive软件配置G120的安全功能呢?下面分别为大家介绍在线、离线两种配置方式的流程,安全功能更详细的配置步骤,请参考G120安全功能手册,手册连接如下:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109757227

1.1 Startdrive在线配置安全功能流程

使用Startdrive软件在线配置G120安全功能时,需要注意开头和结尾,点击“开始安全调试”按钮开始,中间选择安全功能、配置控制方式、设置强制故障检测等,配置完成后点击“结束安全调试”结束,然后执行“copy RAM to ROM”、断电上电,最后做安全功能验收测试。

 

图1-1在线状态配置安全功能


1.2 Startdrive离线配置安全功能流程

离线配置过程是直接配置需要的安全功能、选择控制方式、设置强制故障检测等,配置完成后在线变频器,并把项目下载到变频器中,此时需要点击“开始安全调试”->输入安全密码->点击“结束安全调试”,然后变频器安全功能才算配置完整,执行“copy RAM to ROM”后断电上电即可,最后做安全功能的验收测试。

 

图2-1离线状态配置安全功能


1.3 Startdrive软件与STARTER软件配置安全功能的区别:

与STARTER软件配置过程不同的是,STARTER软件在线配置安全功能时,以点击“change settings”开始,点击“copy parameters”和“Activate settings”结束,然后同样执行“copy RAM to ROM”后断电上电,最后做验收测试。STARTER软件离线配置时,将配置好的项目下载到变频器中,STARTER软件在线执行“change settings”->输入安全密码->“copy parameters”->“Activate settings”,完成安全功能的配置。

Startdrive V15(SP1)在Advanced版本中支持变频器的验收测试,并且需要授权。否则需要用户自己做验收测试并记录。

1.4 更换带安全功能的控制单元注意事项:

在更换控制单元时,将已有的带安全功能的项目下载到变频器后,同样需要执行“开始安全调试”->输入安全密码->“结束安全调试”这个过程。最后做简单的验收测试。

 