故事作者:兀戈

最近创作

看看TA的故事

拓补视图的作用

已锁定

兀戈

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:游侠

注册时间:2015-05-08

普通 普通 如何晋级?

拓补视图的作用

5353

1

2019-07-10 15:13:31

如何在西门子系统中,一个分布式IO模块坏了以后,可以直接换上一个好的后,系统自动会分配ip和设备名称。

测试后发现利用拓补视图是可以的,今天做了一个简单的实验去验证了一下::

1,设备,一台1214plc,一部第三方交换机。一台支持profinet协议的第三方io设备。

     在西门子plc 属性中profinet选项中点选“不带可更换设备试支持设备更换,和允许覆盖已分配IO名称“。


2,如果拓补中组态交换机的话,(不是西门子交换机)按照实际网络接线进行连接后,系统显示是没有问题的,但是当更换新的IO设备后,系统不会自动分配IP和设备名称,系统报错”IO设故障,找不到IO设备。当没有更换设备的时候,随意调换插在交换机上的网线位置,在拓补视图中也不会显示拓补错误。(2019/7/10)

(2019/7/12)

补充:弥补第2条实验;目前测试两个IO模块,拓补组态交换机(第三方品牌),IO模块级联(注意一定要级联),当把两个新的模块添加进去后,系统会自动分配IP和设备名称,系统也不会报错(交换机上的网口位置没有关系)。但是这个方法有时可以有时不可以,有时换条网线就可以了,所以推测是交换机和网线(一般的)可能有影响。采用比较好的网线,应该可以的。

3,如果拓补中没有组态交换机,只组态了PLC和IO设备,但是还是实际使用交换机来连接PLC和IO设备。当更换新的IO设备后,系统会给新的IO设备自动分配IP 和设备名称,但是plc系统会报错,显示”错误的伙伴-错误的伙伴接口“拓补视图中会显示红色连接。但是plc工作正常。IO模块也正常工作。

4,目前我这里没有西门子交换机,所以没办法测试西门子交换机的情况,大致认为如果用西门子交换机的话,在拓补视图中组态西门子交换机,当更换设备后,也可以自动分配IP 和设备名称。如果有朋友测试过了,希望能给个答复。

希望大家讨论下这个话题。谢谢


拓补视图的作用 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3232条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。