star star star

      最近在热线上,很多人经常困扰的一个问题,在一个项目有很多相同或相近类型的设备,比如:阀门,电机等等,在每次编程、组态工作中,有很多重复的工作,如何把同一类设备建立一个公共的模板,还能方便的关联变量么?

        下面我列举一个方法

  • 硬件介绍

        PLC:1500(S7300/400、S7-1200、S7-1500均可)

        HMI:TP1200 comfort(仅限于精致面板)

        注:此方法借助paceplate功能,需精致面板

 

        1. 在1500plc中添加一个需要的结构体,结构体的元素根据实际情况而定,例子中列举元素如下(仅供参考):


        2. 在PLC中添加一个数据块,在数据块中添加变量,数据类型选择刚建的UDT类型,如下图所示:

        PLC的工作介绍,下面进行HMI的工作。

        3. 在右边工具箱里打开项目库视图,将新建的UDT数据类型拖拽到右边项目库的数据里


        4. 在库中添加公共面板,命名为响应的名称,如下图所示:


        5. 在库中的属性里添加新的类别,在变量类型里关联刚拖拽库中的UDT结构,这样变量关联即完成


        6. 编辑对应的面板内容,添加2个输入、输出IO域,关联变量,添加2个按钮,添加对应的事件;上述内容根据自己的实际需要编辑,对象,及对应的动作,编辑好了以后点“发布版本”

        库的编辑工作已经完成,下面进入使用阶段

        7. 打开一个画面,在右边工具箱中展开项目库,找到刚建的面板,直接拖拽面板到画面


        8. 如何关联变量

        在“属性”里找到“接口”,在“接口”的“动态化”里关联结构体变量即可


  • 总结,此方法有很多优点

        ① 在PLC中建变量简单,快捷

        ②一次编辑模板即可  

        ③调用面板方法简单,关联变量简单,关联一个变量即可

        重复工作的简单化,希望对您的工作有帮助!