钻井绞车,控制驱动系统为S7-300+S120。
客户要求绞车最大速度调整,当前手轮在最大时绞车电机速度为1260左右,需要把最高速度提高到1600rpm。
经查,绞车变频器的速度给定是通过手轮信号,在PLC处理后传入变频器的速度主给定。
手轮信号在PLC中处理后,以一定的比例传入变频器;在变频器收到速度主给定时,又对信号做了百分比的处理。在主给定Main setpoint scaling(P1071)中又连接了P2900,以34%的总输入作为给定。
解决办法:
1,更改PLC程序
PLC程序中对手轮速度给定的处理很是麻烦,划分了不同的速度区间,并在不同的速度区间进行不同的处理:
没有PLC程序,上载程序没有注释,改动起来太麻烦。故放弃从PLC程序更改的想法。
2,更改VFD参数
在PLC和VFD给定速度上调整,涉及的修改地方太多,为了防止没有更改的连锁造成的非期望的运行结果,最终决定在对VFD中的P2000电机速度基准参数做修改。
当前P2000=2500,绞车电机最高速度约为1260。调整P2000=3300,绞车电机最高速度为1615。分别需要对DWA和DWB均修改。