故事作者:风为友

最近创作

看看TA的故事

【征文】DB块添加变量后数据不初始化

已锁定

风为友

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    128
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2017-12-20

白金 白金 如何晋级?

【征文】DB块添加变量后数据不初始化

3737

7

2019-08-13 13:55:12

       在设备调试过程中,时常会遇到增减DB数据块内变量的情况,在一个DB里增加变量,下载到PLC后,会发现所有DB块内的参数都初始化了,即使断电保存的也会被初始化。要是设备的所有参数都保存的DB内,会造成很大的麻烦。

       在做一个大型项目是,考虑到这个问题,当时想通过将设备的参数保存到M区的做法来避免因更改DB块参数后导致的DB块初始化问题。但因要用到数组,此想法只能作罢,在咨询热线后得知,原来DB块也有下载程序是不初始化的功能,在这里给大家分享一下,希望能帮到大家。

       在线状态下,在不需要进行初始化的DB块工具栏中,选择“保持实际值”按钮,此时该DB块会变为灰色,下载程序。这样在修改别的DB块是,该DB块不在进行初始化,保存该DB块里的参数也就不会在丢失了。

  ,但此时就不能在该DB块中增加保持性的变量了,若要增加,可通过快照将参数赋值到“起始值”内,先打开“保持实际值”,增加后下载,再选择“保持实际值”,并通过将起始值加载位实际值后再下载,这样就可以在不丢失参数的情况下修改DB块内的变量了。