        验证环节介绍中涉及的子系统D,由于时间关系没详细展开,实际上子系统D是标准 IEC62061中介绍的四种安全子系统之一。定义了一个安全功能,比如说打开防护罩,设备执行安全停车,这个执行逻辑可以定义为一个安全功能,对应这个安全功能,它需要一个对应的安全系统来实现。标准中把这个安全功能分为检测,评估,和执行三个相应的安全子功能,每一个安全子功能是由对应的安全子系统来实现的。安全子系统的搭建会由于SIL等级的要求采用不同的系统结构,如胶片中所介绍的,子系统D就是标准中定义的四种子系统结构之一。不同的系统结构之间,差别主要在构成子系统组件的冗余度、诊断覆盖率和失效的可能性上。

        简单来说,我们以输入环节为例,检测防护罩打开采用了两个位置检测开关,属于冗余检测设计,增强了冗余度,同时位置检测开关输入信号的采集还会有诊断。这种子系统的设计方式,可以达到较高的SIL等级,如SIL3。再扩展一下,如果大家用过西门子的safety信号输入模块,在设置的时候,需要设置这个输入点的评估方式。比如说1OO1或者1OO2,这就跟子系统的输入信号采取的子系统类型相关了。输入通道的设置上还有短路测试的设置,这个功能就是对回路信号的诊断。这些设置的目的,实际上就是为了降低安全子系统的危险失效率,保证系统在调试或者运行过程中,可以达到所需要的SIL等级。如果在系统设置中缺少了任何一个环节,都会降低相应子系统的SIL等级。另外,对于西门子的安全产品,比如safety的信号模板,模板手册中都会给出符合不同SIL等级应用的电气设计方案。建议大家在做相关的安全回路设计时,可以先参考一下对应的安全模板手册。