执行环节的冗余双接触器用一般普通接触器就可以了吗?是否需要用西门子新出的安全接触器么?

1322

1

2019-10-17 14:48:39

        执行回路的双接触器,不一定要求必须要求使用安全接触器。就像之前提到的,对于这个执行回路,它实际上也是一个安全子系统。那么对于安全子系统,实际上有两种组成方式,一种是采用成品子系统,就是标准的安全产品,厂家可以提供标准的PFHD参数,通过这个PFHD参数,去评估它能达到的SIL等级标准,前提条件是需要按照这个厂家提供的接线方式去进行电气回路设计。如果要采用普通接触器,即是采用组装子系统的方式去搭建安全子系统,并不是说就实现不了对应的SIL等级,而是需要根据标准去做子系统的评估。比如回路设计上采用的子系统结构类型?是否SIL等级冗余度的要求?例如通过接触器串联来提升冗余度,另外加辅助触点来做回路开合状态诊断,同时,还需要计算产品组合后的使用寿命、平均无故障时间等指标。

        一般建议,如果用普通的接触器来搭建这个安全回路,可以利用西门子在线平台SET对这个组装子系统去做一下评估。而且这个平台,不只针对西门子的安全产品,如果你有第三方的产品,也可以来导入平台进行评估,只要可以将对应产品厂家能够提供指标,如CCF、B10等输入进去,平台就会自动给出执行回路构成的安全子系统所能达到的SIL等级。

        另外,大家应该理解PFHD含义是危险失效率,实际上失效分两种,一种叫安全失效,另外一种叫危险失效。所谓的安全失效是指当设备的安全功能失去作用的时候,不会造成危险,比如说接触器吸合不了,送不了电,这时设备并没有处在运行状态,不会对人身造成伤害,这种情况可以理解为安全失效。而当接触器无法分闸,如主线圈粘连了,造成设备停不下来,这种情况就是危险失效。PFHD这个指标就是指这种危险失效率。