故事作者:渔明鱼工

最近创作

看看TA的故事

太自信会犯低级错误,前些天在调一台MS300分段速变频器。

已锁定

渔明鱼工

  • 帖子

    2059
  • 精华

    78
  • 被关注

    445

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

太自信会犯低级错误,前些天在调一台MS300分段速变频器。

3768

2

2019-12-19 09:25:52

分段速接线图:


我很自信DCM,MI1,MI3,MI4线接的没有问题。

开始送电调参数

找到说明书调00-20频率来源设为:3(由外部UP/DOWN端子)

                    00-21运转指令来源设为:1(由外部端子操作)

                    00-12第一加速时间设为:3S

                    00-13第一减速时间设为:1S 

                    02-00设为:二线制MI1正转/停止,MI2反转/停止

                    02-03设为:1(多段速度指令1,   MI3)

                    02-04设为:2(多段速度指令4,   MI4)

                    04-00第一段速设为:5HZ

                    04-01第二段速设为:25HZ(注意频率要从低往高设,如果由高向低设有些变频器不转)

                    05-00电机参数自动检测设为:2    做静态测试

                   05-02电机额定功率:1.5KW

                   05-03电机转速设为:1410rpm

                   05-01电机额定电流:2.58A

所有参数设完了,启动按钮,结果K3工作后电机不转,此时我怀疑参数设的不对,因为是第一次玩MS300变频器,也没想到K3的触点上下接错位了,很自信,也没去检查。

没办法我改为面板运行测试,结果运行灯亮了,STOP灯在闪,电机也不转,难道变频器有问题,想了一会儿把K4继电器拔了利用面板控制结果电转了,是因为K4常闭引起的。

电机工作了,我又改回分段运行,电机还是不转,我有些急了,什么原因,现场老板在催,我越急越发恽,客户也在催,还有其他事要去做,总不能在这儿浪费时间,我要静一下,客户处的工程师还很帮忙,因为他没有压力,就在那儿看,此时我去做其他事情了,他把K3的继电器上下短接了下,结果电机工作了,他赶紧告诉我这种情况,此时我过去检查了K3的接线,天呀线接错位了,低级错误呀,所以太自信会钻牛角尖的,简单的问题会复杂化,我一直在怀疑参数设的不对,其实参数一点也没有问题。