【专家大讲堂】20200311以小见大,变频器常见问题解析——直播答疑
直播时间:2020年3月11日(周三) 19:30-20:30
主讲专家:马天祥
主要内容:从使用变频器常见的几个问题出发,给大家解析出现问题的原因。让我们揭开问题的本质原因,知其道,用其妙。
变频器无法正常启动运行?
看似简单的问题里包含很多道理,我们以一个热线常见的问题来解析其中的原因。
编码器没有反馈信号?
你是否也有这样的疑问:变频器支持集电极编码器吗?
我们给你答案。
变频器出现故障时,如何得到发生故障时刻时的电压/电流…?
做为工程技术人员,您肯定想知道具体发生了什么?
我们给你方法。
您想要的或您想知道的?
课程回看链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2572.html
直播答疑汇总:
Q1:Trace功能,是否支持离线Trace?
A1:可以支持离线Trace,需要加SD卡,可以保存多组。大家还可以在论坛或下载中心有相应文档,大家可以去看一下。
G120 离线trace:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109481901
Q2: G120支持1个变频器拖多个电机吗?
A2:可以的,没问题。大家一定要注意电机电缆的长度,不能超过允许的长度要求,这个在手册中有长度数据。另外每个电机需要做热保护,在下载中心有相关文档记载的比较详细。
链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84049346
Q3: 如何查询数字量输入端子的当前状态?
A3:变频器有一个参数R722,能看到端子是否给定生效,查看0或1来判断端子是否输入。
相关链接:
SINAMICS G120 CU2x0-2: 为什么数字量输入作为控制命令无效 ?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/68034824
使用BOP-2对G120进行DIDO诊断:
http://www.ad.siemens.com.cn/Service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1527
Q4: 请教老师,转矩控制,有速度限幅,为什么还是会达到速度限幅值报错?
A4:这种情况下应该是给定转矩与实际转矩相差比较大的时候,这时候加速度比较快,有可能瞬间超出阈值,建议这时候把给定值与实际值稍微调小一些,或者电流环比例增益也可以调小一点。
Q5:永磁电机有些铭牌不带KT或者KE:
A5:好多永磁电机是不带这些数据的,比较少,刚刚课程中有公式举例去算这个数据的,即使没有给数据我们也是可以算出来的。
Q6: 感觉带永磁很麻烦,每次启动都报磁极电流检测错误,这是咋回事
A6:不带编码器的话,磁极位置每次都要做识别,否则磁极位置不准确电机可能无法正常运行。可以根据故障代码和故障值来修改相应的参数P325/P329。
Q7:压频比时,低频下能提升转矩吗?
A7:V/F控制方式下是通过提升电压来达到提升转矩的目的;相关参数P1310/P1311/P1312。
Q8:矢量控制效果在任何情况下都比VF好吗?VF控制的优势在什么地方?
A8:需要辩证地看问题,没有绝对的;矢量控制是对动态特性有要求,稳态精度有要求的场合;一些大惯量负载例如风机水泵使用V/F控制更多些,V/F控制就是简单…
Q9:G120驱动同步电机时,直接设置电机额定电压,比如380v,也能正常运行,这样还需要去计算反电势吗?
A9:这个需要根据负载电流和速度稳定性来评估,变频驱动电机说白了就是不但要转起来还要转的好。
Q10:请问g120读取电机外带的温度传感器有什么条件?
A10:以控制单元CU250S-2来说支持的温度传感器类型有:
2 个电机温度传感器输入,可连接PTC、 Pt1000、KTY 和双金属传感器,
1 个输入,通过端子 14/15
1 个输入,通过 SUB-D 编码器接口X2100
欢迎大家继续在本帖下面盖楼,继续探讨本话题