故事作者:空果仁

最近创作

看看TA的故事

【4】存储器32位地址指针——从S7-300_400到S7-1500看变址寻址的改变系列故事之四

已锁定

空果仁

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    210
  • 精华

    47
  • 被关注

    310

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-11

普通 普通 如何晋级?

【4】存储器32位地址指针——从S7-300_400到S7-1500看变址寻址的改变系列故事之四

11236

5

2020-03-11 21:13:39

star star star star


1.3存储器32位地址指针

        32位地址指针用于I、Q、M、L、数据块等存储器中位、字节、字及双字的寻址,32位的地址指针使用一个双字表示,第0位~第2位作为寻址操作的位地址,第3位~第18位作为寻址操作的字节地址,第19位~第31位没有定义,32位地址指针的格式如下:

        访问时需要使用地址存储器标识符及32位地址指针,地址寻址表示格式为:

地址存储器标识符 [32位地址指针],例如指针存储于LD20中,装载M存储器一个字节表示为:

        前面介绍的存储器16位指针,特定用于T、C、程序块的寻址,使用一个INT格式的值表示,每次值加1,指向的对象地址加1,例如,T1、T2,其中的“1”、“2”就是指针的直接变化(好像没有说明白!)。32地址指针使用一个DINT格式的值表示,指向的是I、Q、M、L、数据块等存储器中位,每次值加1,指向的地址区位的号加1,区别就是在这里。一个字节是8个位,如果指向的是字节每次就要加8的倍数,例如地址MB[LD20],LD20值为0,则表示MB0,LD20值为8,则表示MB1,如果指向的是字每次就要加16的倍数,以此类推。

        如果将32位指针按照16位指针的方式使用就会出问题,例如MB[LD20],LD值为10,指向地址为MB1.2,程序编译没有问题(语法正确),下载下去造成CPU停机,原因就是地址长度错误。在第三部分介绍定时器循环调用的示例程序中,TRIG1和TRIG2就是使用32指针迭代的,例如 A  M [LD20],每次LD值加1,由于显示的问题别屏蔽了,所以程序量还有有一点的。前面也提到了优化的问题,16位和32指针由于使用方法不同,不能简单地合并。

        32位指针也可以使用另外一种形式表示,就是使用P#X.Y,P表示指针,#表示特定符号,X表示字节地址,Y表示位地址,P#X.Y可以与DINT格式的值相互转换,DINT值=X*8+Y,

        例如P#2.0转换DINT格式为16,P#3.1转换DINT格式为25。在指针寻址时可以使用指针的格式也可以使用DINT格式进行运算。使用32位地址指针寻址参考下面的示例程序:

      OPN   DB     1            //打开DB1。

      OPN   DI     3            //打开DB3,最多可以同时打开两个DB块。

 

      L     4                   //装载4到累加器1中。

      SLD   3                   //累加器1中数值左移3位,在程序中经常见到,

                                  左移3位就是将原值乘以8

      T     MD    20            //将逻辑操作结果传送到MD20中,MD20包含地址指针为P#4.0。

      L     P#20.0              //将地址指针P#20.0装载到MD24中。

      T     MD    24

 

      L     320                 //320就是P#40.0装载到MD28中。

      T     MD    28

 

      L     DBW [MD 20]         //装载DB1.DBW4。

      L     DBW [MD 24]         //装载DB1.DBW20。

      +I                                                              //相加

      L     DIW [MD 28]         //装载DB3.DBW40。

      -I                        //相减。 

      T     DIW    2            //将运算结果传送到DB3.DBW2中。

        使用32位地址指针寻址数据块地址时,数据块必须先打开,然后才能寻址,数据块寻址方法参考下面的示例程序,如果直接使用指令对完整数据格式地址(例如地址DB1.DBB[MD100])进行间接寻址被视为非法。

        使用LOOP 指令与32位地址指针可以进行循环操作(这是固定的操作模式,在程序中一看到LOOP指令就要想到地址的迭代),假设一个编程应用:一个INT变量(MW2)与一个数组(假设存储于DB1中,包含100个元素为INT的数组)存储的值相比较,如果数值相同,指出第一个相同数值存储在DB块中的位置(数组中的位置)。使用通常的编程方法,需要逐个进行比较,程序量比较大,如果实际需要与1000个数值比较,将占用大量的存储空间,使用LOOP指令与地址指针相结合可以轻松解决上述问题,参考下面的示例程序:

        L     0                    //初始化MW100和MD4。

      T     MW   100

      T     MD     4

      OPN   DB     1             //打开DB1。

      L     100                  //循环操作的次数,100次。   

next:  T     MW   100             //将循环100次装载到MW100中,固定格式。                                                                           

      L     MW     2             //                                  进行比较的数值存储于MW2。

      L     DBW [MD 4]           //与DB块中存储的值进行比较,开始地址为DBW0。

      ==I                                                               //如果数值相等跳到m1。

      JC    m1

      L     MD     4             //将地址指针加2(每个相邻的INT地址相差2)。

      L     P#2.0

      +D   

      T     MD     4

      L     MW   100             //次数减1,跳回next,如果MW100等于0,跳出

LOOP  next                   //循环操作LOOP指令,LOOP指令固定格式。

m1:   FP    M     10.0             //如果数值相等,记录MD4指针的位置,转换

为数组的位置((地址值/P#2.0)+1)值并存储

于MD8中。

      JCN   m2                     //为0跳转到m2。  

      L     MD     4

      L     P#2.0

      /D   

      +     1

      T     MD     8

        m2:   NOP   0

 

        地址的循环操作只是减少了程序量,CPU扫描时间不会减少。


1.4存储器32位地址指针-S7-1500的处理方式

        与16位指针的处理方式是一样的,还是使用数组进行循环迭代。上面的应用如果在S7-1500中编写则非常方便,示例程序参考图11。

        使用变量“START_COMP”作为开始信号,如果比较值“COMP_Value”与数组的元素“A.B["INDEX"]”不相等(INDEX缺省为0),则变量“INDEX”加1,如果大于等于100,则将“INDEX”清0,然后复位开始信号“START_COMP”;如果比较值“COMP_Value”与数组中的第一个元素“A.B["INDEX"]”相等,则将变量“INDEX”中的值传送到结果“RESULT”中,然后将“INDEX”清0并复位开始信号“START_COMP”。

        程序比较简单,使用LAD即可编程程序,对编程人员的要求不高,如果使用SCL编写程序可能更加简单。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

上一篇:【3】16位地址指针使用示例——从S7-300/400到s7-1500系列故事之三

下一篇:【5】寄存器间接寻址——从S7-300_400到S7-1500看变址寻址的改变系列故事之五

汇总帖:技术Π活动故事、视频与案例分享汇总


【4】存储器32位地址指针——从S7-300_400到S7-1500看变址寻址的改变系列故事之四 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

西家技术派

共有64条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。