故事作者:羲

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂】20200408驱动系统的供电电源(第一讲)——直播答疑

已锁定

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    786
  • 精华

    3
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-09

普通 普通 如何晋级?

【专家大讲堂】20200408驱动系统的供电电源(第一讲)——直播答疑

2490

7

2020-04-07 10:47:42

 【专家大讲堂】20200408驱动系统的供电电源(第一讲)——直播答疑


直播时间:2020年4月8日(周三) 19:30-20:30


主讲专家:徐清书(西门子全球驱动技术高级核心专家)


直播课主要内容:

供电系统的类型

供电系统接地方式

保护地与保护零

供电系统--绝缘参数

 绝缘介质等效电路模型

绝缘电阻的试验类型

 

课程亮点:

介绍了驱动供电系统的类型、接地方式,并对供电系统的绝缘参数、绝缘材料极化和损耗进行了说明,介绍了绝缘介质的电路模型及绝缘电阻的测量方法和判定标准

 

课程回放链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2598.html


直播答疑精编:

Q1:EMC地和保护地能接到一块吗?

A1:原则来讲EMC地和保护地柜内不允许接着一起的!对于独立的小系统装置来讲可以设置一个公共的接地母排,EMC地和保护地都接到这个公共的接地母排一起接地。

 

Q2:车间加工中心,接了pe线,然后再在现场就地重复接地,有必要吗?重复接地电阻有要求吗?

A2:对于电气控制系统来讲,有安全地和功能地以及屏蔽地说法,你所谓的这个pe线,可以认为这是安全地。对这个车间加工中心应该有三种母线,屏蔽地和系统地还有安全地这三种母线在加工中心内部实际上你应该是分开的,那最后当接到外边的时候可以采用干线的形式也可以采用放射线的形式最终汇总接到外部的地。关于重复接地问题,对于外部的PE线,应该重复接地,避免PE线断线造成危险。实际上有的车间的整个的钢结构全部连在一起作为地,这种形式最好。接地电阻大小应该按照工厂配电系统设计,是基于安全运行讲的,不同容量等级的配电系统要求的接地电阻阻值不同,与加工中心系统功能正常运行没有直接的关系。

 

Q3:请问老师,变频器输出的电流接到PLC的模拟量上总是容易波动,怎么做能减轻干扰呢?

A3:你说的变频器输出的电流应该指的是模拟量输出的电流信号通道接到PLC的模拟量输入通道,因为需要共电位,那么两者之间需要要建立等电位连接或者电位差允许的误差范围之内,采用用屏蔽双绞线就应该是没什么问题的了。

 

Q4:弱电的地和强电的地是怎么分开的?能不能直接接在一起

A4:无论是什么地最终都是接到一起去的。弱电有弱电地强电有强电地,但最终可以接到一截面足够大的公共的接地母排或接地端子上。但关于弱电的地和强电的地是怎么分开的?系统设计这应该知道,没有具体场景无法回答。

 

Q5:独立变压器供电,变压器中性点接地,单相设备的工作接零和保护接零可接一起吗?

A5:在有独立变压器供电且中性点接地的时,带有单相设备的时候,往往零线和PE线是分开的。零线上要流过工作电流,非常大的。PE地线,仅流过泄漏电流或者故障电流,正常工作时是电流不大的,因为PE和系统零线在变压器端是接在一起的,所以这个系统的接地方式叫保护接零。 “ 单相设备的工作接零 ”这个叫法有待商榷,单相设备必然需要N线或零线,当零线和PE线是分开后,它们的电缆选型是不一样的。当然也可以不分开为一根线为PEN线,此时PEN的选型要考虑正常运行时的安全问题,但不允许分开后再合到一起。

 

Q6:老师,那种场合必须要求接浮地呢?

A6:浮地系统,在小型机电控制系统里,有时候会采用的。没有必须采用之说,只能是什么情况下用这个浮地比较合适:当系统对的地的分布电容很小绝缘电阻很大时可以采用。但对于较敏感的一些系统像PLC或者计算机这些系统它工作速度高,频率高,而且这些系统往往虽然对地电容不大,但是因为工作地会受扰动而且它的信号比较敏感,所以对这些设备是不适合的。


Q7:老师请问,单相隔离变压器,二次侧是否需要接地?为什么?

A7:这个和系统设计有关系。采用隔离变压器,可以做成浮地系统,也可以做成接地系统,但是如果你后边接的是信号比较敏感的弱电系统如PLC系统,还是需要接地的,如果浮地系统反而会出现干扰问题。


Q8:变频器不单独接地有什么影响?

A8:变频器系统具有独立的三种地母排:系统地、屏蔽地和保护地。系统较小时可以在柜内设置一跟接地母排,汇总以后接地。


Q9:现场采用升压变压器,一次侧380v,二次侧690v,然后采用整流加逆变的形式驱动电机,请问这种模式下,升压变压器采用哪种形式好? Dyn11可以吗?中性点是否需要接地呢,或者是不接地IT的形式呢?

A9:你采用哪种形式都行,这看你设计的初衷是什么。采用IT系统,万一某一点漏电时,不影响系统正常运行一段时间。如果你采用TN电网的话星,几乎没有对地暂态过压的问题,对系统绝缘有好处,但电线接地电流大。

 

Q10:在柜内保护地和屏蔽地是分开的,柜内到外部总接地母排之间可以用一根线把保护地和屏蔽地连接过去吗?还是说需要分开两条线到总母排?

A10:如果对外没有信号联系,柜内保护地和屏蔽地汇总,用一个母排接到最终的地上去是可以的,但如果你跟外部有信号联系,要注意做到等电位连接。通常组合系统都要分开采用不同的接地母排。


欢迎大家继续针对本话题在帖子下面跟帖探讨。

 

【专家大讲堂】20200408驱动系统的供电电源(第一讲)——直播答疑 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

专家大讲堂课后探讨

共有139条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。