Q1:Openness提供的两个动态连接库区别是什么?
A1:两个库应该是包含的内容不一样,有一个siemens.engineering.dll 的话,包含像咱们这个MC drives这些驱动的东西包含在里面,然后HMI那个的话更多的来自跟 HMI 相关的一些调用的类和方法。
Q2:一键调试,包括静态辨识,动态优化这些步骤吗?如果包括, 是一键输入,把参数写完后,然后直接启动变频器就可以进行辨识和优化了吗?
A2:一键调试包含的步骤是比较多的,就是主要是电机参数的输入,控制方式的这个宏参数的选择等等,然后还有像后边电机的静态识别和动态优化,这些有序的结合起来,让它去执行。包括其他的参数这些斜坡时间等等的自定义参数的修改都可以在一键调试里支持处理。
Q3:V16安装了Startdrive可以上传下载变频器参数吗,还可以监控变频器参数吗?
A3:肯定可以,Startdrive是博途软件的一个组件,不管咱们哪个版本的博图软件装了Startdrive的组件都是可以调试变频器的不仅是上传下载参数、备份参数,包括它的试运行,参数的修改等等功能都是可以做的。它的作用跟starter软件是一样的,就是调试变频器。只不过呢,starter现在是支持西门子所有的变频器,Startdrive还在逐渐扩充,现在应该是支持到S120、cu320系列的这个cu控制的变频器以及S210。
Q4:是否支持6RA70和6RA80直流?
A4:现在因为Startdrive本身都不支持这个直流调速的装置,所以咱们的Inverter Edge也好,Openness也好,它是不支持这个6RA70和6RA80调速器的。
Q5: 有没有两个动态链接库的文档?
A5:这个是有文档的,关于咱们Openness的文档。主要是分为两个文档,有一个是博途的Openness,它是主要是基于这些通用的包含这个plc和HMI的一些博途操作的一些说明的文档。就是TIA应该是这个名字,还有就是Startdrive他有自己的文档,Startdrive Openness的文档,应该是V15和V15.1都出了这个编程文档,大家可以去我们的网站上下载就行了。
Q6:OPENNESS 包括软件和变频器连接的串行连接或者以太网口连接的方法吗?
A6:是可以的,我们刚才也讲到了,它选择的连接的子网,连接的网卡的设备接口等等,是可以通过程序来选择的,这一段的方法是在博途的Openness的手册上是有介绍的,大家可以去参考一下。
Q7:请问用InverterEdge V1.2调试V20时,用那个在线修改参数功能时,不能修改自定义(手动输入的)参数的修改,是什么原因呢 ?
A7:那是因为它现在还没有完全支持所有自定义参数,现在只是部分常用参数,在那个下拉列表里面,咱们可以去选择,还不能手动去输自己想修改的任何参数,但是我们后续的版本已经在做,会把这功能加上去,后续的话就会支持了。
Q8:FileInfo是Openness的类还是Win系统的类?
A8:这是Win系统的类,不是Openness的类。
Q9:startdrive可以离线在线调试v90pn吗?
A9:startdrive 本身装上之后,它是不能调试这个v90pn,但是它可以装一个hsp,就是硬件支持包,装完之后咱们就可以添加这个v90pn的伺服驱动,然后呢他有一些功能图可以设置一些相关的东西,但是咱们现在有这个单独的调试软件,VAssistant 这个软件用的还是比较多的。
Q10:有没有其他课程推荐?
A10:关于Openness这一块,现在可能主要还是以西门子标准这个官方的文档为主,可能大家还得先看一看。然后的话我说的那个总部的开源的软件,大家可以去看一下的它的代码,还是会有很多收获。