故事作者:专家大讲堂

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂】20200115 揭秘——S7-200 SMART V2.5新功能——直播答疑

已锁定

专家大讲堂

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2010-04-28

普通 普通 如何晋级?

【专家大讲堂】20200115 揭秘——S7-200 SMART V2.5新功能——直播答疑

1326

0

2020-07-24 17:05:44

直播时间:2020年1月15日(周三)19:30-20:30

 

主讲专家:毛东&周芸芸

 

课程回看:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2490.html

 

直播答疑汇总:

Q1:S7-200 SMART V2.5 的软件还有固件都从哪里下载?

A1:直接去点击或是访问S7-200 SMART的官方主页就可以获取到软件和部件,这些都是免费的。如果是部件版本比较低的标准型的CPU是可以通过部件中心的方式来获取新功能的

S7-200 SMART 官方主页 (可下载最新版本的S7-200 SMART 软件,固件,手册,样本)

http://www.siemens.com.cn/smart

 

Q2:S7-200 SMART 是否可以支持和V90 PN进行通信,支持的报文有什么?是否可以EPOS?

A2:这个功能从V2.4版本就开始可以S7-200 SMART 做控制器带v90 PN的。

V90 PN和S7-200 SMART通信,我们支持的报文是1号报文和111报文,当您选择组态111报文的时候是可以调用SINA_POS指令,就是EPOS可以做,组态1号报文的时候可以调用SINA_SPEED指令。

当您组1号报文的时候,它对应的模式是速度控制;当您组111报文的时候对应的模式是位置控制模式,这两种都是可以支持的。

 

Q3:工业以太网和PROFINET是什么关系?

A3:简单的说,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,Profinet是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。

 

Q4:我们做智能设备I区和Q区地址的首地址是否可以更改?

A4:在作PROFINET智能设备的时候,传输区输入/输出大小最多各是128个字节,这个地址区是已经固定预留好IB1152/QB1152往后128字节。如果您配置的这个数据没有到128个字节,是可以手动修改起始地址的。

 

Q5:S7-200 SMART 作为智能设备最多可以添加几个传输区?

A5:如果所S7-200 SMART做智能设备,传输区最多128个字节输入,128字节输出。在PROFINET向导中组态时最多可以添加八个条目传输区。但是这八个条目数据量总和,输入不能超过128个字节,输出不能超过128个字节。

 

Q6:STEP7 Micro/WIN SMART V2.5软件编程输入变量以后,是否需要按enter键确认?

A6:这个已经测试过,不用再按enter键,直接就可以生效的。STEP7 Micro/WIN SMART V2.5软件输入变量以后,无需按ENTER键确认,即可生效。

 

Q7:S7-200 SMART V2.3版本的固件是否可以直接升到V2.5?

A7:可以直接进行升级,但是得保证CPU是标准型的CPU。

升级固件有两种方法:一种是使用存储卡进行固件升级,卡里面要存储最新的v2.4的固件,这个官方是可以免费下载的;另一种是通过软件进行升级,前提是需要把固件中心的文件存到电脑上,存好路径后,从软件里有固件更新的功能,在PLC信息里点击固件更新。

参考如下文档:

固件更新方法

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/058.html

S7-200 SMART 官方主页 (可下载最新版本的S7-200 SMART 软件,固件,手册,样本)

http://www.siemens.com.cn/smart

 

Q8:为什么要更新固件?

A8:更新固件就类似于给电脑安装操作系统或是对操作系统版本进行升级,这些新功能是在新固件里才出现才发布的,所以要想获取新功能,要将系统更新最新版本。

 

Q9:V2.5版本的S7-200 SMART和WinCC的通信方法?

A9:需要增加OPC软件,PC Access SMART 或是SIMATIC NET,OPC软件作为桥梁,实现WinCC和S7-200 SMART的通信。

 

Q10:V2.5的软件等不能对2.4的CPU进行下载?

A10:没问题,在2.5的软件里可以在系统块里去选择实际使用的CPU固件版本,CPU如果是V2.4的,那就可以去组态固件版本为V2.4,然后下载就行。

 

欢迎大家继续盖楼讨论


【专家大讲堂】20200115 揭秘——S7-200 SMART V2.5新功能——直播答疑 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

专家大讲堂课后探讨

共有139条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。