【专家大讲堂】20200923未雨绸缪,决胜千里-PROFINET网络设计(第三讲)——直播答疑


直播时间:2020年9月23日(周三) 19:30-20:30

主讲专家:李晓炜


直播内容:

PROFINET 网络性能模拟分析

-网络设计是否合理

-拓扑是否满足需求

-整体网络的流量带宽状况

-可行性报告


视频回看链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2950.html


直播答疑汇总

Q1: sinetplan在哪下载?

A1:sinetplan是西门子的网络规划软件,在西门子技术支持中心——全球技术资源库上,可以提供免费下载的,但在这里的Sinetplan下载版本是21天授权,有些功能将受到限制(如导入博途项目、生成报告等)。如果希望获得完全授权的版本,需要另行购买。

 

Q2:profinet rt是修改的哪个网络层?

A2:如果你的问题是:profinet rt是工作在网络层级的哪一层?那么回答是这样的。Profinet rt通讯在正常数据传输下,它是基于二层的(MAC)的通讯。但是在profinet rt通讯建立的过程中,除了二层以外,还会用到第三层的udp/ip来建立相关的数据连接。总的来说,Profinet rt正常通讯是二层的,但是在连接过程中,还会用到三层的协议。

 

Q3:老师,s7-1200与pn/pn coupler之间可以串联两个以上的三方交换机吗,交换机有何要求?

A3:可以。相当于s7-1200与pn/pn coupler之间又串联了若干个交换机,这是一个线性的拓扑。线性拓扑的qi lian深度不能过深,否则延迟可能会大。另外就是第三方交换机,你要考虑它是否支持802.1p,也就是能否保证profinet实时数据的转发,只有能够保证,才能够使用。

 

Q4: sinetplan可不可以分析?如何分析现场的实际网络流量?

A4:本次课程中,我们介绍了sinetplan是用于网络规划阶段,但是在真实的网络中,sinetplan也可以分析实际的网络流量。在实际应用中,我们可以通过sinetplan获得拓扑,通过拓扑我们可以获得设备的MAC地址信息和ip地址信息。第二步,我们需要获得网络数据的流量,我们可以通过交换机的镜像功能来抓取数据包的流量,这样我们可以根据扫描到的设备MAC地址信息和ip地址信息,就可以知道数据从哪来到哪儿去,从而进行分析网络整体流量的状况。

 

Q5:如果网络中包含第三方的网络设备,sinetplan是否可以对这样的应用场景模拟网络的负荷?

A5:对于第三方设备有两种情况。

第一种,第三方设备是组在step7或者TIA博途里的PN设备,这些设备是通过gsd文件来导入到step7或者博途项目中。随着step7或者博途项目,就可以整体导入到sinetplan中;

第二种,第三方网络设备比如说交换机并未组在step7或者博途项目中,这些设备我们也是可以在sinetplan中自己定义的,但是在第三方设备最后在生成报告信息里边,很有可能某些信息是不完整的。因为在sinetplan内部库中,西门子的网络设备信息是最全的,第三方信息可能是不完整的。所以在生成报告中,我们可能看到有些信息没有或者显示不全,这就要求我们在后期生成报告中,我们需要手动地完善一些信息。

 

Q6:profinet的拓扑关系是必须在组态中组态吗?

A6:首先不管是在博途项目还是在step7项目下,我们都有一个拓扑示图,这个拓扑示图并不是必须组态的。组态拓扑一方面有一些特殊功能可以伴随拓扑示图来实现,另一方面规划好固定的拓扑连接都是有利于PN系统的稳定。但如果这些功能我们并用不到,那么不组态也是可以的。

 

Q7:减小网络负荷有哪些方法?

A7:合理规划拓扑,比如说我们实现线性拓扑时,必须减小级联深度,否则延迟会比较大。

对于数据流经链路要有一定的规划,要避免profinet的数据流过负荷比较大的链路,比如说工程骨干网,如果我们已经知晓了骨干网的负荷非常大,我们要避免profinet通过骨干网流到最终的设备上。

尽可能使用网管型交换机。通过网管型交换机,我们可以控制网络上组播、广播这样数据的泛洪,而且可以随时掌握网络流量的状况。

尽可能使用控制器不同的网口或者cp卡来分担一些流量,避免流量集中在cpu某一个端口上,引起过大的流量负荷。

对于我们的Profinet设备参数来说,如果我们连接的分布是io的站点比较多,那我们有必要调整一下update更新时间,在满足我们现场工艺实施性要求前提下,我们可以把profinet的update更新时间尽可能放大,这样就减小了网络上实时通讯的负荷,有助于提高稳定性。

 

Q8:老师,s7-1200可以使用pn/pn coupler同侧的两端口与三方的hmi连接进行profinet通讯吗?

A8:pn/pn coupler同侧的两端口相当于两**换机,当然可以连接第三方hmi设备,但如果你想问和第三方的hmi走的是profinet通讯,那完全取决于第三方的设备驱动。如果第三方hmi支持作为profinet的设备,当然可以;但一般的hmi一般不会采用profinet通讯,一般都是s7通讯,或者基于tcp/ip协议去连接的。

 

Q9:老师,我看rt的介绍,都是说没有用到网络层和传输层。像您说的,其实在建立连接的过程还是用到了网络层的。

A9:是这样的。我们一般在介绍rt实时速度快,主要是rt的数据传输是基于mac地址的,所以是基于二层的通讯。但是我们要知道,当profinet通讯建连接的过程中,它还是会用到UDPIP的,也就是建立连接过程中还是会用到网络层的。(连接是指通讯的逻辑关系,而非TCP/IP彼此握手建立连接,这是两回事。这里所说的通讯关系是说控制器和设备之间通过UDP/IP来传输一些profinet的配置数据,并不是基于TCPIP连接的关系

  

Q10:组播通讯方式应该算是已知的实时通讯还是未知的非实时通讯?

A10:如果我们的网络里边有摄像头、视频传输,通过组播来传输数据,这种通讯,属于已知的实时通讯。但是很多网络通讯协议,比如像ospf,vrrp,很多类似这些协议的协商会使用组播来进行协商,这种由协议引起的组播数据,我们认为是未知的非实时通讯。

【专家大讲堂】20200923未雨绸缪,决胜千里-PROFINET网络设计(第三讲)——直播答疑 已锁定