《故障诊断》马达保护故障处理

1919

2

2021-01-11 09:24:37

1、马达保护装置电流显示不准

车间使用西门子马达保护装置SIMOCODE proc 进行马达保护及DCS远程通讯控制,近日车间反映3#皮带电机跳停,经核对3#皮带电机运行电流22A,主控室显示为70A。

用电脑与马达保护装置连接,使用SIMOCODE ES软件检查max.Current I_max为相电流最大电流值的百分比。检查马达保护装置参数设置没问题,电机额定电流参数为31.6A,显示电流为最大相电流检查电流显示图形,电流显示为70%IS,实测电流为为22A,与软件监测电流相同,70%*31.6=22.12A,询问主控室,电机显示电流为70A,对7#皮带进行检查,同样电流曲线显示68%IS,主控室电流显示为68A,对另外一条皮带电流检查,曲线显示38%IS,主控室显示38A,至此,判断主控室显示电流为电机额定电流的百分比,而非电机运行电流。

分析:

马达保护装置走通讯,电流显示及所有状态显示是通过通讯字的位数来判断的,

处理:

显示值=电机额定电流*采样值/100=运行电流

2、带式卸料机变频加马达保护装置

原因:

岗位人员反映,带式卸料机停车时,变频器失电,需联系电气人员复位送电。

检查:

用电脑连线3UF7,检查时间戳,显示故障为“Execution On-Command”,即执行On命令故障,在一个On命令之后,电机起动器无法接通。

故障处理的方法有3种:

方法一:主回路断开(熔断器、断路器);

方法二:电机接触器或接触器控件出现故障;

方法三:参数执行时间设定值过短 ;

因该回路带变频器,送电后如果变频器不工作则没有电流,反馈信号不能用电流作自保,因此使用接触器的常开辅助接触点接在IN4,作为自保。