       2020年,自己接到自己高中同学公司(生物制剂公司)一个订单,做一台小型唾液检测注液机,就是人工手动上空塑料瓶,在塑料瓶内注入一定计量的唾液,并且旋紧瓶盖(保持一定转矩,太小锁不紧,太大会把瓶盖锁列),最后手动把瓶子拿出来。

       设备选用smart 200 PLC,选用台达一台伺服电机,一台变频器,触摸屏选用威纶的,开关电源选用明纬开关电源,注液泵由客户提供(霸王真空泵),其它使用常用电气元件。

设备使用变频电机带动圆形载台旋转工位(上料载台工位,注液工位,上瓶盖工位,旋紧瓶盖工位,下料工位),每次使用固定时间进行工位旋转,参数由触摸屏进行设置(主要是旋转力矩)。

       在设备组装完成后,进行测试

      1)力矩使用伺服电机旋转,采用模拟量反馈,就是从伺服控制器引出模拟量线,作为伺服模拟量的反馈,在plc端当模拟量反馈回来的值大于等于设定值时,伺服电机停止旋转,但是现场测出来的值总是大于或者小于设定值,导致瓶盖裂掉或者锁不紧,是什么原因呢?模拟量采集更改为平均采集或者次数采集都是一样,只是有所好转,那么,会不会是PLC的烧苗周期影响呢,以为更改采集次数,发现出现模拟量的偏大或者偏小的情况发现比较少,那么。怎么做到不收扫描周期影响呢?更改思路,停止伺服电机旋转伺服控制器选择,就是伺服电机采用力矩方式,力矩设定值存储在伺服控制器里面(这样有个缺点,就是无法在触摸屏更改设定值,必须在伺服控制器修改),在伺服力矩达到后伺服停止时再用模拟量输出当前力矩值,这样就可以避开扫描周期影响,测试,模拟量在客户允许方位内,终于处理掉这个问题。

       2)真空泵注液问题,真空泵由客户提供,在接受到信号后,真空泵启动,开始注液,一开始注液不是太多,就是太少,一点一点更改注液时间,慢慢接触客户许可范围内,计算出单位时间内的注液量,在触摸屏设定最大最小时间范围(进行量化),是客户使用起来方便,客户满意度增加。