【故障诊断】自升式钻井平台升降系统(6)——超载的变频器

384

1

2021-01-24 07:50:45

VFD报警过载,提升力不足。


当前系统状态: 目前电机工作电压大约553V,未达不电机的额定电压575V,这是因为谐波电压造成的。提上电机工作电压,使电机工作在额定状态,消除这方面的疑虑。

讨论的解决方法:为达到电机电压575V,每套升降系统可增加3台自耦变压器,变压器参数如下:

? 名称:三相自耦式电源变压器       

? 运行方式:连续运行

? 额定容量:750KVA                            

? 电压比:600V/630V (满 载时)

? 频率: 60HZ                                          

? 输出电流:575A

? 线圈材质:铜绕组                             

? 绝缘等级:F

? 耐压:3000V

? 绝缘电阻:大于500兆欧

? 冷却方式:强迫风冷

? 防护等级:IP22

? 外壳颜色:RAL7035

? 外形尺寸:980*480*900cm

? 重量:520KG       

涉及的改动:

1) 增加三台变压器,安装到变压器室;

2) 原来600V SWBD到VFD LCM柜的线缆,改由从600V SWBD到变压器进线端,变压器出线端再到VFD LCM柜。


整了好久,涉及的改动是在太大,变频器的安装空间,重新布线等,各种原因,后面这个事情不了了之。

但提升力的问题还是需要解决啊。虽然后期根据船东要求的船体改造,增加了很多重量,但设备得能使啊,否则船东要这玩意干什么。

于是在程序中增加各种保护后,把限幅再放大一些。

这玩意,和汽车一样,经常开着,没有问题。一旦放时间长了,就要开不动了。

这不,放了几个月后,又动不了啦。

1,现场万分火急,当晚赶赴现场,第二天会议讨论,得知现场报警延时增加2S后其中的2个腿可以升,第三个腿还是报警,但整体电流还是很大;

2,多种方法测试,不停的起动。

3,由于是冬天,觉得是不是齿轮箱温度太低了,于是再加热测试。准备加热后再起,如果还不行,把电机从机械处脱开使其可空转(一个弦的电机);

4,加热的电热片感觉不得力,手摸起来也不热。启机后问题依旧;

5,加长延时后,情况时好时坏;

6,最终三腿齐动,启动终于正常。

这个问题偶尔会有出现,就是因为有时候桩腿站立的水下地面不平整,在站桩的时候会有错位,导致各桩腿和船体之间有点憋劲。加上放置时间长了,问题就会凸显。另外,有时候升降作业完成后,没有使用锁紧装置固定,这样导致船体的重量全部负担在齿轮箱上,再次作业的时候,电机在启动的一小段时间内需要出更大的力。

经过这次的操作后,明文规定以后升降作业完成后必须投入锁紧系统。把船体负荷转移到锁紧系统上,这样,下次升降作业时,再把负载转移到齿轮箱上。