故事作者:云海天72

最近创作

看看TA的故事

【寻找失落的SIMOCODE DP 3UF5】10年3UF5使用的经历

已锁定

云海天72

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-01-25

普通 普通 如何晋级?

【寻找失落的SIMOCODE DP 3UF5】10年3UF5使用的经历

510

1

2021-02-07 14:50:03

2007年,所在的中石油新疆一家分公司项目建设,使用了近3000台3UF5,貌似在国内单项目应用应该是数量最多的。

再此之前,低压电动机保护使用以热继电器为主,该项目建设后,马达保护器开始大范围应用;于此同时,利用其通讯功能,相应的电气后台监控也得以实现。

在10年的应用中,印象最深刻的还是3UF5仅配置了信号匹配、时间处理、真值表等几个分散逻辑工具,就能实现强大而灵活多变的控制功能。现场实现了抗晃电功能、抗晃电分批自启动功能、对指定保护在预设次数内自动复位、超出后需手动复位等复杂控制功能。这是传统保护中需要大量继电器搭配、甚至无法实现的功能。就在目前,大多马达保护器也不能提供如此灵活多变的逻辑配置功能。

需要吐槽的是其PROFIBUS通讯较为脆弱,在变电所、配电柜强电环境下,抗干扰能力较弱,常出现通讯中断、刷屏等问题,对其接线重新接线、通讯回路采取增加中继器等措施,仍有个别回路不能彻底解决。

2010年后,因设备升级,提前备用了一批3UF5,后续的新增设备基本都使用了3UF7。

从用户角度而言,我一直认为3UF5是一款经典的马达保护器。