      在学习西门子系统的过程中,系统不同用到的存储卡也不同,之前对每个系统的存储卡有何区别进行了简单的介绍之后,在把每个系统中存储卡的使用来总结一下。今天我们来说一下1200存储卡的使用。

     S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下几种主要功能:

1.     作为CPU的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU中没有项目文件 ,离开存储卡无法运行。

2.     在没有编程器的情况下,作为向多个S7-1200PLC传送项目文件的介质。

3.     忘记密码时,清除CPU内部的项目文件和密码。

4.     12MB以上存储卡可以用于更新S7-1200CPU的固件版本。

一、在CPU中插入存储卡

1、 将CPU顶盖向下掀开,可以看到右上角有一MC卡槽,将存储卡缺口向上插入,推弹式连接器可以轻松地插入和取出。

2、检查以确定存储卡没有写保护。滑动保护开关,使其离开“Lock”位置。

注意:

1、S7-1200 CPU 仅支持由西门子制造商预先格式化过的存储卡。 在将程序复制到格式化的存储卡之前,请删除存储卡中以前保存的所有程序。

2、对存储卡和卡槽进行静电放电保护 。静电放电可能会损坏存储卡或 CPU 上的卡槽。

在操控存储卡时,请先接触接地传导垫和/或佩戴接地腕带。将存储卡存放在导电容器内。

3、如果将写保护存储卡插入 CPU 中,STEP 7 会在下一次上电时显示诊断消息提醒。CPU 将无故障上电,但如果存储卡为写保护,例如,包含配方或数据日志的指令将返回错误。

4、如果将存储卡(无论组态为程序卡、传送卡还是固件更新卡)插入到正在运行的 CPU,CPU 将立即进入STOP 模式,所以在插入或拔出存储卡前,确保CPU当前未控制任何机器或过程。

5、如果在 CPU 处于 STOP 模式时插入存储卡,则诊断缓冲区将显示一条消息提示存储卡评估已经启动。下次CPU切换到RUN模式、使用MRES复位CPU存储器或者 CPU 循环上电时,CPU 会评估存储卡。

二、 存储卡的工作模式

      可将存储器用作传送卡或程序卡。传送卡和程序卡包括所有代码块和数据块、所有工艺对象和设备组态。传送卡和程序卡不包含如强制表、监视表或 PLC 变量表等表格。存储卡有两种工作模式: 

-----程序卡:存储卡作为S7-1200 CPU的外部装载存储器,所有程序和数据存储在卡中,CPU 内部集成的存储区中没有项目文件,设备运行中存储卡不能被拔出。

-----传送卡:用于将程序复制到 CPU 的内部装载存储器中,传送完成后必须将存储卡拔出。CPU可以离开存储卡独立运行。

存储卡的工作模式设定:

1、在TIA PORTAL软件的项目视图下,点击左侧”项目树“--->"读卡器/USB存储器" --->读卡器

2、右键单击读卡器中存储卡对应的驱动器盘符,然后从右键快捷菜单中选择“属性”(Properties),显示“存储卡”(Memory card) 对话框。

3、在“存储卡”(Memory card) 对话框中,从“卡类型”(Card type) 下拉菜单中选择需要的工作模式,点击“OK”完成设定。

三、传送卡的使用

要将程序传送到 CPU,请按以下步骤操作:

1. 将传送卡插入CPU 中。如果 CPU 处于 RUN 模式,它将转至 STOP 模式。维护(MAINT) LED 闪烁,表示需要对存储卡进行评估。此时,现有程序仍在 CPU 中。

2. 对 CPU 循环上电以评估存储卡。另一种重启 CPU 的办法是通过 STEP 7 执行 STOP-RUN 切换或存储器复位 (MRES)。

3. 重启后,CPU 会对存储卡进行评估并将程序复制到 CPU 的内部装载存储器。 RUN/STOP LED 呈绿色和黄色交替闪烁,表示正在复制程序。当 RUN/STOP LED 呈黄色亮起(保持稳定)且 MAINT LED 闪烁黄色时,表示复制过程已完成。然后可以取出存储卡。

4. 重启 CPU(通过恢复供电或另一种重启方法),以评估传送到内部装载存储器的新程序。CPU 随后进入您为项目组态的启动模式(RUN 或 STOP)。

说明:

将CPU 设置为 RUN 模式之前,必须先取出传送卡。

四、程序卡的使用

要对 CPU 使用程序卡,请按以下步骤操作:

1. 将程序卡插入 CPU。如果 CPU 处于 RUN 模式,则它将切换到 STOP 模式。维护 (MAINT)LED 闪烁,表示需要对存储卡进行评估。

2. 对 CPU 循环上电以评估存储卡。另一种重启 CPU 的办法是通过 STEP 7 执行 STOP-RUN 切换或存储器复位 (MRES)。

3. CPU 重启并对程序卡进行评估后,将擦除其内部装载存储器。 CPU 随后进入您为 CPU 组态的启动模式(RUN 或 STOP)。 程序卡必须保留在 CPU 中。取出程序卡将导致 CPU 的内部装载存储器中不会留下任何程序。

相关文档的学习:

《1200选型》

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/032.html

《使用S7-1200系列的存储卡》

https://support.industry.siemens.com/cs/document/72841301

《如何使用 SIMATIC MC 存储卡擦除 IP 地址并将 S7-1200 复位至出厂设置?》

https://support.industry.siemens.com/cs/document/40588092