《S7-1500 RH冗余系统操作指南》系列之我的故事

之前在项目上用的是西门子1500的冗余系统,CPU为1515R,分站用的是ET200SP,再加上2个TP1200 HMI.不得不说,1500R的冗余系统确实比传统的400冗余系统用着清爽很多,相比于传统冗余系统而言,1500冗余系统组态简单,编程也用传统的TIA软件就可以(应该是从TIA V15.1开始,TIA软件就可以支持1500冗余系统了吧)。就是画面不像400冗余系统的PCS7那么方便快捷了。TIA V16还是不支持1500冗余的仿真,希望在即将推出的TIA V17中可以实现这个功能。

闲话不多说,说说我在现场应用时的几个问题。

第一个问题,因为我现场有两个HMI触摸屏,而1515R冗余是环网冗余,要把这两个触摸屏加入到整个系统里,那么就需要加管理型的环网交换机。开始为了控制项目成本,选择了国产的第三方交换机。开始觉得这下能省下不少,后面调试的时候才发现,通过这个交换机连接的两个HMI经常掉线,数据丢包。后面实在时不行,打西门子官方400热线,告知最好用西门子管理型的环网交换机,这样都是西家产品,彼此间的兼容性要好很多。无奈咬咬牙向公司申请,重新换了一台西门子的X208交换机。这就引出了我即将面临的第二个问题了。

第二个问题,交换机的固件版本问题。接着前面说,心心念念的等来了X208,迫不及待的挂上试试效果,打开博图TIA V16,一顿操作猛如虎,组态好以后在线发现一直有报错,在线诊断发现是交换机的固件版本问题。在线的交换机是4.1版本,而我组态的交换机最新版本是4.0.怎么办?版办法呗,咱也不能因为这个原因就卡在这了 啊。就开始各种在西门子官网查资料刷论坛,把TIA V16更新到最新的UPDATE3,试了一下,交换机固件版本还是到4.0.好吧,继续想辙。后面又安装了最新的HSP V16里面关于X200  X300  X400的HSP固件更新,再打开一看,这回交换机的固件版本终于有所变化了,最新版本是4.2了。我兴冲冲的去更换设备,然鹅,我再次傻眼了,交换机的固件版本4.0上来就是4.2了,还是没有我要的4.1.这可肿么办?折腾了这么一大圈,最后还是没有自己要的交换机固件版本。看样子还是得求助西门子400电话啊。于是乎,预约了西门子技术支持电话,然后就盼星星盼月亮得等西门子官方回电了。400电话回拨得时候,和专家说了今天情况,专家给我了一个关于X200系列的4.1版本的FIREWARE,下载安装之后,再打开软件,终于出现了我要的4.1的固件版本。组态好以后,再编译下载,一切OK,再没有出现之前的问题了。

通过这次1500冗余系统调试,我发现其实1500冗余还是比较好用的,对于传统的400冗余系统来说,1500冗余是一个新的里程碑,尤其是官方发布的关于TIA V17,里面也提到了TIA V17支持CFC,CEM等新功能,相信在不久的将来,1500冗余系统将是行业的主流。