故事作者:星冰乐

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂】20210914 新功能早知道---博途V17 STEP7- 直播答疑

已锁定

星冰乐

总坛主

  • 帖子

    57
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2021-06-02

黄金 黄金 如何晋级?

【专家大讲堂】20210914 新功能早知道---博途V17 STEP7- 直播答疑

5193

0

2021-09-13 11:21:00

【专家大讲堂】20210914 新功能早知道---博途V17 STEP7- 直播答疑


直播时间:2021年9月14日 19:30-20:30

 

主讲专家 : 段礼才

 

课程主要内容如下:

1)    STEP7创新功能

组结构的上传和下载,以及查找替换的快捷操作等,带来了功能和操作方面的新的体验。

2)    新增PLC编程语言CEM,CFC

新增的两个图形化编程语言可以更简易实现互锁,表决等逻辑,能让我们集中精力在控制层面。

3)    PLC亮点

新增了DHCP 动态分配IP地址,以及支持DNS基于名称的寻址方式,以及其它功能、内存和一些指令的增加,使PLC使用更灵活。

S7-1500RH冗余系统推出了支持安全的CPU1518HF-4PN,可实现高可用性和安全性的结合。

4)    Safety亮点

Safety新增加的快速调试模式能让我们更高效的调试安全程序。

5)    Security亮点

安全通信扩展到了博途和HMI的通信,让访问更安全。

6)    TIA Portal系统功能亮点

增加的最近使用的对象列表可快速切换对象进行编辑。

7)    TIA Portal选件亮点

Openness和PLCSIM Advanced扩展了使用范围,对我们提高工程效率和调试效率都有很大的帮助。

 

直播答疑汇总

 

Q:有无CEM的文档?

A:还没有推出CEM文档,如果想要了解CEM编程语言具体使用方法,可以看博途在线帮助和博途手册,或者观看“走进博途V17系列视频”中关于CEM的介绍。

 

Q:PLCSIM V17带仿真为啥不能显示硬件?

A:PLCSIM V17提升了性能,原因是这部分功能被去掉了,如果要看在线的硬件的话,是看博途的在线,就是把功能统一都放在博途里面了,对于PLCSIM V17提升了性能。

 

Q:可不可以理解为v17具备了网闸功能?

A:这个问题是比较宽泛的,实际上博途V17是工程软件,我理解的这个问题是PLC硬件是否具备了网闸功能。首先网闸功能分两个含义,因为网闸实际上就是隔离,隔离有两层含义,一层是物理隔离,还有一层是逻辑隔离,如果要做物理隔离的话,那么通过PLC就要用不同的通讯的接口,比方说CPU1515-2有两个以太网接口——x1口,x2口,有两个IP,x1口连一个网络,x2口连一个网络,这两个网络之间就是隔离的,是物理隔离的。如果考虑的是逻辑隔离的话,那么就要借助交换机的功能,交换机分两层交换机和三层交换机来实现。咱们关心的、考虑的是二层的还是三层的,还是考虑的是四层的,四层就是TCP这一层。

 

Q:1200的UDT限制多少?

A:UDT的限制,实际上UDT也在PLC里边,这个数量是块的数量的限制,也不能超过PLC的技术规范里的块的总数的限制,那么UDT也算在这里边。

 

Q:v17可以读取v16下载的项目吗?

A:不同的版本都不能读取PLC在线的版本不同的项目,就是说博途有一个项目,PLC里也有一个博途的项目即在线的博途项目,在线的博途项目就是说您用什么版本的博途下载,那么在PLC里它在线的博途版本就是这个版本。主要是你的离线版本和在线版本不一致,那就不能访问,不能上传,或者说在线监控。

 

Q:机器人库是否是免费提供?

A:机器人库在视频里也有提到,这是需要授权的,当然这个授权它不会针对你用的是什么机器人,就像我们介绍的机器人库,它适用的是一个统一的标准,所以只要满足了标准的机器人,我们就可以用这库来实现和机器人的通讯。

 

Q:有个项目开始是用V15.1编写运行过,现在软件升级了到V17了,但在线时提示版本不同,如果V17的程序离线下载,会不会有问题?

A:实际上要解决这个问题,就是说要用升级过的项目去调试的话,那么确实是需要再重新下载的。但是有没有问题呢,因为你把这个项目升级下来之后,其实你的程序、你的硬件并没有发生变化,唯一要做的就是重新下载,那么程序下载之后,你用的程序,包括组态里面的参数,跟之前的老版本的功能没有什么区别和变化。

 

Q:老的1200或1500CPU都可以升级到最新固件用V17了吗?上载时候都可以上载变量监控表吗?

A:实际上用V17对于1200和1500来说,对于固件也有升级,1200的最新固件是v4.5,1500的最新固件是v2.9,之前用的PLC1200和1500都可以去升级固件。当然这个PLC也不能太老,比方说原来1200用的是3.0的订货号的PLC那是升不到 V4的,你要用一个v4.0的 PLC那么都是能升到最新的固件、最新的版本。

那么上载的时候功能是一样的,就是最新的固件上载功能是一样的,唯一区别就是在视频里面介绍的,可以上载组结构了,因为V17里可以下载组结构,那么上载也是可以的。监控表是不能下载和上传的。

 

Q:发布的FB库, 手动“终止到类型的连接”之后,可以再次建立连接吗?

A:如果要终止连接,也就是说是类型库,终止连接之后如果说还想用类型库,那么就需要再重新从库里边拖到项目里边,而不是用原项目的普通的块直接去连接这个类型库。

 

Q:V17支持Windows11吗?

A:现在还不支持,现在最高的版本还是win10,只是说win10的版本号有了升级,关于兼容性大家可以看一下V17的手册,或者说V17的发布信息里边,有关于它的操作系统兼容性。

 

Q:用V17下载的程序可以用低版本的博图打开吗?

A:不同的版本是不能访问的,除非是项目升级。

 

Q:是不是用v17可以把v16下载的程序读取上来重新再下载进去就可以进行监控了?

A:这个是不能在线访问的,V17是不能去上载,首先是不能上载V16下载的程序,它只能是升级V16的项目,升级到V17之后再去下载、监控,是这么一个兼容性。

 

Q:V15的授权能用在V17吗?

A:实际上反过来说是可以,V17的授权,下面的所有的博途都可以用,V11到V16都可以用V17的授权,但是V15低版本的授权不能用于高版本的博途。

 

Q:软件单元不能自己定义程序块号,用到间接寻址的都要指定固定程序块号怎么办?

A:软件单元只支持自动编号的块。如果需要人为定义块号,可以采用一种变通的方式,就是在全局程序块手动编号后,再设置为自动编号,然后拖拽到软件单元中。

 

 

欢迎大家继续盖楼讨论, 或关注官方微信公众号-西门子工业1847俱乐部,了解更多相关信息。



【专家大讲堂】20210914 新功能早知道---博途V17 STEP7- 直播答疑 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

专家大讲堂课后探讨

共有139条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。