故事作者:星冰乐

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂】2021928 新功能早知道--博途V17 Startdrive 直播答疑

已锁定

星冰乐

总坛主

  • 帖子

    63
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2021-06-02

黄金 黄金 如何晋级?

【专家大讲堂】2021928 新功能早知道--博途V17 Startdrive 直播答疑

4604

1

2021-09-27 15:12:04

【专家大讲堂】2021928 新功能早知道--博途V17 Startdrive 直播答疑汇总

 

直播时间:2021年10月14日 19:30-20:30

 

主讲专家 : 张正伟

 

课程主要内容如下:

 

介绍Startdrive V17新功能,新亮点,实际应用中可以带来哪些便捷的优势,从而使驱动产品的调试工作得以有效的改进和提高。

 

直播答疑精选:


1. 有2个双轴模块,3个电机,存储卡不带扩展授权的可以屏蔽掉双轴模块一个轴吗?

A:当前使用Startdrive进行调试时,不可以通过直接屏蔽掉双轴电机模块中的其中一个驱动对象来消除F13000缺少授权的报警,在项目中是无法删除掉其中一个驱动对象的。使用Starter软件调试是可以通过删除未连接电机的驱动对象,来解决2个双轴电机模块连接3个电机出现F13000缺少授权的报警。

 

2. 怎样能够快速掌握CU320-2PN带S120伺服的编程调试,有哪些学习资料?

A:在我们西门子的全球资源库及技术支持网站上有S120的相关手册、FAQ、应用案例及学习视频,当然也可以在西门子工业1847平台中找到相关的学习视频。

 

3. SCOUT安装在win10下,win10有版本要求吗?

A:有版本要求,详细信息可以在SCOUT软件安装程序文件中的Readme进行查看。

 

4. 如果调试S120,   Startdrive可以完全替代Starter调试吗?

A: Startdrive和Starter是二个不同的软件,调试S120 ,Startdrive 不能完全替代Starter,比如,当前Startdrive V17不支持CU310-2DP的调试。关于Startdrive V17可以支持哪 些产品的哪些固件版本及功能,可以点击下面的链接进行查看:

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109761180

 

5. CU320-2PN最多能带几台伺服?

A:CU320-2 PN如果使用带扩展性能授权的CF卡,最多可以支持6个伺服轴或6个矢量轴或12个V/F轴的控制。

CU320-2 PN如果使用不带扩展性能授权的CF卡,最多支持3个伺服轴或3个矢量轴或6个V/F轴的控制。

 

6. Scout与Startdrive同时安装有冲突吗?Starter与Startdrive呢?

A: Starter与Startdrive以及Scout与Startdrive均可以同时安装,但Starter与Scout不可以同时安装。

 

7. startdrive现在最高版本是什么,哪里下载?

A: Stratdrive 当前最新版本是V17,下载链接如下: https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109794362

 

8. Starterdrive可以调试V90吗?

A: 不可以, V90还是需要通过V-assistant进行调试组态。

 

9. Startdrive相比Stater在性能方面有什么提升,新项目中的S120是选用Startdrive软件调试好还是Starter好?这个软件Trace功能可以把两个或多个S120的曲线放到一个界面中吗?

A: 博途平台提供了全面的数据整合和统一的操作风格和架构,为工程师提供了友好便捷的使用环境,且提供了全面的中文支持。因此,无论是从使用的便捷性、易用性方面考虑,还是从项目的整体规划、管理、实施的角度来看,Startdrive都是非常理想的新一代驱动器调试软件,其局限性在问题4中已做了描述。

关于Trace功能,是可以把两个或者多个曲线放到同一个时序图中进行查看分析的。

 

10. S120只用博图平台就可以编程调试了吗?

A:不一定,同问题4。

 

11.  如果Starterdrive设置了专有保护,Starter上载会有什么影响?

A:DCC的专有技术保护功能是支持上传和下载功能的,但是不支持功能图的打开及编辑功能。

 

12.  请问BasicPosControl这个块必须跟工艺对象使用吗?

A:是的,对于Startdrive V17如果采用BasicPosControl进行驱动的基本定位控制,则需要使用插入SINAMICS 工艺对象,这种新方式最大的优点在于机械系统参数可以进行简单的基于直接物理单位的参数设置。

如果想要与之前的老版本软件兼容,也可以不进行组态工艺对象,通过FB284功能块实现位置控制。

 

13.  Starterdrive调试的参数,可以用Starter上传修改参数吗?

A: 除了Starter不支持的一些功能外,可以用Starter上载Startdrive项目。

 

14.   这个软件收费吗?

A: SINAMICS Startdrive V17调试软件有两个版本,分别为Startdrive Basic和Startdrive Advanced。它们使用同一个通用的下载包。如果启用SINAMICS Startdrive Advanced的对应功能或DCC编程则需要相应的许可证授权。

                

欢迎大家继续盖楼探讨,或关注官方微信公众号-西门子工业1847俱乐部,了解更多相关信息。



 


【专家大讲堂】2021928 新功能早知道--博途V17 Startdrive 直播答疑 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

专家大讲堂课后探讨

共有137条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。