故事作者:执着探路者

最近创作

看看TA的故事

操作机也疯狂

已锁定

执着探路者

  • 帖子

    651
  • 精华

    5
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

黄金 黄金 如何晋级?

操作机也疯狂

688

8

2021-11-27 08:09:40

       公司一台轨道式操作机采用S7-315系列的PLC,以及三台S120变频器分别控制操作机的三个轴。领导嫌大车轴的速度慢,影响从加热炉取料转移到淬火槽淬火的时间,要求提升大车的移动速度。

       按照惯例,先联机备份好变频器的参数,然后想调出变频器控制面板显示转速,找到P3专家级权限为3,将P5显示选项改为2,同时按Fn+∧,转到二通道,查看大车的参数设定已经是额定转速了,考虑到是西门子变频电机,而且超频一点点,短时运行应该是没有问题的,修改完参数,S120驱动ready指示灯红灯闪。流年不利啊,只能将总电源断电,再合闸,S120显示正常了,准备好秒表开始测试效果,结果操作机却无法移动,检查PLC没有电源,原因是UPS电源没有上电,启动UPS后,PLC的SF红灯亮,BF2红灯闪,什么鬼?这是一台开了灵智的设备吗?也不情愿超频运转,故意搞事?我也是被逼无奈啊,即使不情愿保留意见也要往前冲啊,不是烈士就是英雄,这种关头谁都不能认怂!

       继续查找故障原因是控制室内两个服务器工控机的intouch软件打不开了,无法与操作机通讯,需要重新装载授权,重新装载intouch软件的授权后,服务器启动正常了,服务器与操作机的通讯也正常了,但是操作机仍然无法移动,显示急停报警,操作室工控机上显示是left rope急停故障,复位操作机左侧拉绳的急停后,操作机消除了急停报警,但是工控机仍然无法自动控制操作机,查看运行模式选择的是wifi模式,选用以太网半自动模式后,操作机终于乖乖的顺从了人民的意愿,超频运行了!哼哼,疯狂的操作机也就这点能耐了!最终测试淬火转移时间达到了工艺的要求!




操作机也疯狂 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3233条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。