      对西家HMI产品了解不多,趁着活动的机会说一下最近遇到的TP1200精智面板的小问题,与各位网友探讨。顺便说一下,文件大小限制1M,不能发小视频有一些遗憾。下面分享两个项目也就是两个TP1200屏的案例。

       案例1:在工艺流程图中画出所有重要且可以控制的设备,流程中的设备点击后弹出弹窗控制窗口,这是个非常常规的弹窗功能。在编辑弹窗时,用了矩形框,按钮,线等组合成组,按下时按钮显示绿色,功能上和逻辑上一切正常,也正常用了一段时间,但后来新增设备加了不少弹窗,就出现了一些问题了。下面看截图。

正常时

异常时

有时候异常时,会看到重影或者完全看不到按钮元件。我检查了所有能检查的,例如变量,分辨率,活动层,编组,取消编组等等,仍然无法解决。屏断电重启也不奏效。最后,将原来的弹窗复制一份,再将原来的删除掉,弹窗连接复制的副本,就完全正常显示也正常使用了,到目前为止,不知道是什么原因。最后为了确保没有异常现象,直接把弹窗改成了用可见性来做,把所有弹窗画面删除。最终用了一个控制窗口,每点击一个设备弹出一次,点击设备的同时更改设备号,一个设备对应一个号码,按下启动就开启对应设备号的设备,这样只需在PLC程序中做点相关程序就可以实现一个窗口控制所有设备。同时,也避免了弹窗功能的奇怪小问题。

最终的控制窗是这样的:

设备名称窗口显示HMI文本列表中的设备名称,关联PLC变量值,变量值是在按下流程图中相应设备打开控制栏的同时更改的。看下面截图:




下面是PLC程序



      这样简单的程序配合HMI文本列表的使用,就做成了一个比弹窗更方便更高效的控制窗口弹出功能。当然,上文说的小问题还是不知道具体原因。

      案例2:

      这台TP1200屏是旧设备改造的,屏很旧了,用V16完全通讯不上,没办法就更新OS呗。发现屏内是V13的项目。更新完OS后,用V16下载项目,依旧是通讯不上。通讯的设置还有OS更新什么的就不说了,相信大家都了解的,官网和论坛也有相关资料,我也是按照正确流程来执行的。折腾了半天,下载项目时都是显示无法到达设备。明明是可以搜索到的。

      最后,是这样解决的,在屏上设置好固定IP地址,并保证博图软件中组态的屏地址和屏设置的IP地址一样,在下载项目时直接输IP地址,这样就下载成功了。项目下载后,问题又来了,插入的图片显示空白,我又重新下载了一遍,还是一样。最后从旧项目复制了一张完全一样的图片,重新做了个画面,将原先的画面替换掉,下载后显示正常。两次图片完全一样,并且来源也是同一个旧项目。这个问题似乎与案例1的有些类似。有些搞不明白。