西家SINAMICS家族主要驱动的GSD文件西家的搜索引擎啊,找个GSD真费劲。无力吐槽。虽说现在的GSD不太用的到,但想找时,真费劲。放在这里吧,有需要的可以来取。增加一个DCM的SSP/GSD/FIRMWARE
6RA80装置12脉动串并联应用之系统配置6RA80装置12脉动串并联应用之调试一6RA80装置12脉动串并联应用之调试二
说是大全,但是收集的资料相对于其他的部分,是比较少的,不过也属于一个《西门子官方资料大全》系列,以后资料慢慢再继续收集吧:目录6RA70..........................................本楼6RA80..........................................1楼6RA80通讯..................................2楼6RA70:SIMOREG直流调速装置 样本http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5931 SIMOREG DC Master 6RA70 系列V3.1全数字直流调速装置中文说明书http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=3845 6RA70主从控制的应用https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84136786 6RA70 调试步骤https://support.industry...
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SendToFriend.aspx?id=6645
对于刚刚接触或对6RA70无从下手的工程师们,希望通过这个话题可以帮助大家更好地理解6RA70直流调速装置在调试地起步阶段如何设置参数和进行优化操作,从而更好地理解直流调速系统地运行原理。首先向大家推荐“下载中心”文档“A0432”,该文档主要包含以下四方面:1.在6RA70调试中如何设置参数2.P051=25自动、手动优化运行原理3.P051=26自动、手动优化运行原理4.P051=27自动、手动优化运行原理借本次专题交流的机会,咱们可以就文档内的任何问题加以澄清,了解清楚DC MASTER优化操作步骤。同时,也欢迎对SIMOREG DC MASTER感兴趣的朋友,针对SIMOREG DC MASTER使用所出现的任何问题,或者在实际应用调试中出现的问题加以探讨。关于SIMOREG DC MASTER一些实际应用的问题,也都欢迎大家各抒己见。期间,西门子的技术工程师也会与大家一起交流,切磋使用经验。让我们一起寻找最好的解决方法,从而达到共同进步。此次产品交流将持续至4月16日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分;根据交流情况,会酌情赠...
大家好,刚毕业进入一个新公司,公司是做矿山提升电气设备的,直流提升电控使用的是西门子的sinamics DCM系列。在现场的这套是应用在金属矿的主井,系统架构是落地式提升机,滚筒的两边,一边是平衡锤(配重),另一边是箕斗(装载矿石),那么系统设定的提升方向是箕斗装满矿石从井底装载点提到井口卸载点卸掉,这个方向启动时系统先给出速度给定(正值)、使能信号,然后电机电流从0往上增加,到系统的设定值后打开滚筒的液压抱闸,箕斗开始提升,这个过程从启动到匀速段电流都是正值,在减速段电流降低,然后出现负值,最后到卸载点停止。反向运行呢,下放的是空箕斗,此时配重是比箕斗重的,那么系统启动时给出速度给定(负值)、使能信息,此时电流值也是从0往上增加,直到系统的设定值后打开滚筒的液压抱闸,打开抱闸后电流迅速从正值降到了负值,以负值保持加速、匀速,那请问给定的速度给定是负值,那么速度环的输出应该也是负值啊,可是为什么实际电流刚开始却是正值呢?再打开抱闸后又迅速变成了负值呢?这一点,一直搞不明白,请教各位论坛的高手,帮忙指点一下!!可能还是自己的自控的基础理论知识太薄弱,看了书也没有搞明白。谢谢
用户一台6RA80的直流装置,空载时完全没问题,运行时用示波器显示缺波头。装置拿到室内维修后,做晶闸管检测,励磁环,电流环,速度环都能通过,空载运行时无任何异常,电机运转时出现缺波头现象。装置订货号或系统名称:6RA80 装置序列号:ZY****** 故障描述:运行时示波器显示缺波头 从下图波形中可以看出,一个周期内只有4个波头。有理由怀疑晶闸管不正常。其实在晶闸管测试能通过的情况下,很难找出到底是哪个管子坏了。只能通过测量每个晶闸管的触发脚的阻值来判断。晶闸管的触发脚的阻值一般在10~20Ω左右经测量,有2个晶闸管阻值比较大,最终换掉了2个模块更换了2个新的模块后,测得波形正常。返还用户后,致电最终用户,询问具体使用情况,用户回复说使用良好,波头不缺,未再出现故障问题。Siemens DI CS Delivery Center西门子数字化工业集团客户服务部样本链接:https://sfaemsm.dev-mendix.siemens.com.cn/link/customer_home
如题 电机16kw 调速器型号RA8025做过25.26自整定后,带负载升速声音正常,速度到了以后会有速度波动,例如电位器设定500转,速度会到了500转后降慢慢到460转,再升上去在减下来这样波动几次,最后慢慢稳定在设定转速上。速度爬到设定速度后会有打齿的声音,减速的时候也有这个声音。感觉是电机特别刚,想调的软一点,不知该从何下手,现在用的是测速发电机,一会P50083改成EMF试一下。还想尝试一下P50225减一下数值,当前是30,不知道大神还有什么建议。谢谢!
6RA80励磁回路中断故障F60036产品型号(MLFB):6RA8018-6DV62-0AA0序列号(Serial No.): ZYLO1668000032故障情况描述/ Fault Des cription: 励磁回路有问题故障代码:F60036,故障值=2(励磁回路故障)1.外观检查外观检测正常,无污染,无破损。.2.静态测量电枢回路测试正常,励磁回路3W1与3D之间开路。正常情况下,3W1与3C、3D之间用万用表二极管档可以测出二极管特性的。(下图红圈) 结论:从电路图及上2图中可以看出,串在3D输出回路里的2个0.04Ω电阻烧坏了,导致3D输出回路开路,现场开机报F30036故障。原因分析:1、 现场励磁电机有故障,很有可能是对地短路。2、 电源倒送,也就是说进线电源接到了3C/3D上,励磁电机线接到了3U1/3W1上,导致2个功率电阻炸坏。Siemens DI CS Delivery Center西门子数字化工业集团客户服务部样本链接:https://sfaemsm.dev-mendix.siemens.com.cn/link/custome...
80DCM自带RS485串口(端子X178),想用STARTER通过该串口调试DCM。已有USB转-RS485串口数据线(9Pin)一根。9针串口接头到 80调速器X178端子排的数据线自己焊接。请教各位大师,80DCM的RS485串口9针数据线制作接线图,谢谢附图:下图焊接数据线无法连接
一台用了8年的离心机,一直用得好好的最近经常报F043,R047故障值5 1804等,主板和电源板换了还是一样,是哪里问题呢?
问题:6RA70 直流装置遇到偶发的F050,F005 如何处理?装置型号:6RA7078-6DV62-0装置序列号:ZYCD20805600030偶发故障对于维修工程师来讲比较难以处理,而且处理不当容易引起二次服务及客 户投诉等维修质量问题。对于上电自检时或电流优化时偶发报警F005 或F050 的 情况,本文中的案例可以给出一些参考的办法。首先F005 指向的是励磁方面的报警,而上电自检中出现F005 报警,一般应为励 磁电流检测电路异常,上电自检中会对电枢电流及励磁电流的偏差值进行校验,如 出现异常会出现对应的报警值;因此在报警出现后需要查看参数r35 的值是否正 常,如果停机励磁电流为零,在o7.0 状态下的r35 应小于1(P102 的百分数)。如 果r35 出现异常,记录其出现的规律,如上电一小时等;继而采取更换励磁板等措 施解决该问题。励磁电流检测电路框图如下图所示,励磁电流检测在励磁板上要经过五个过程,最 后被送到CUD1 中,励磁板出现F005 故障的概率应该更大一些,而且CUD1 可以 在工装中进行详细的测量来排除(此案例CUD1 没有问题,不代表CUD1 不会导 ...
西门子的6ra80支持跟其他品牌的PLC走modbusTCP协议吗?我想走通讯来给调整它的转速来读取它的电流 如果支持有没有大佬教我一下
产品类别:6RA70故障代码及关键字:F061、 F043、晶闸管检测、 门极电阻问题:装置偶发F061故障,后续测试又正常,如何进一步检修答案:装置室内检测出现偶发F61故障,虽然后续测试一直正常,但是也要根据故障记录 R947和R949对报故障部位进行分析并重点检查。 F061偶发故障建议检查的部位:1, 检查装置控制回路接线是否插接到位,有无松动的现象。比如电源板连接排线,晶闸管触发线,电流互感器线等。2, 测量晶闸管门极电阻,通常阻值为3~50欧,互相之间阻值不超过一倍。3, 检查装置控制板,电源板,电子盒背板是否有腐蚀的情况。如果出现腐蚀痕迹建议跟用户 协商做更换处理。4, 检查装置主回路连接部位是否有灼烧痕迹,螺母是否松动。5, 拆除晶闸管模块上的接线,用绝缘表交流500V档,测试晶闸管阴阳极间的绝缘电阻,通常要求绝缘电阻大于1MOhm。原因简析:由于装置连接螺母松动,晶闸管壳体靠近门极的位置已被烤焦。据此推断此晶闸管门极连接已经不可靠了。在最后一次测试中发现门极电阻已经完全开路。在维修测试中,如果能够注意测量比较晶闸管门极电阻,注意检查主回路接线或许可以避免类似的故障被...
80DCM型号:6RA8031-6DV62-0AA0-Z,励磁输出325V/10A,电枢输出125A。能否驱动Z4-180-41,励磁310V、5.01A,电枢440V,140A的直流电机。可以驱动的话,请大师帮忙指点哪些关键参数需要调整。万分感谢!!DCM铭牌,电机铭牌见附图
80DCM输出电流125A,驱动一台新电机:37KW、电枢电流95A、励磁电流5.41A,转速1500转(不弱磁)电机拖动大惯性负载(料框+料约2吨多)旋转,(本身速度给定波动比较大)依次优化P50051=24,25,26正常通过(优化的时候空电机,无负载)开机不带料框观察速度、电流都很稳定。 带料生产也算正常(因速度给定波动大,电流波动稍微有点大)连续运行两天出现,在减速停机的时候(电机几乎已经停止旋转了),变频器突然报F60042。根据手册说明,查看故障代码值。(两天出现两次F60042故障,观察代码值都差不多,都是速度几乎为零)查看其中一次F60042代码值:报警时电机转速r50047(1)=r52179=-0.007,r50047(2)=r52287=-0.130,几乎已经停下来了考虑正常生产时(r50025开到30左右),速度电流都基本稳定,且无报错,判断参数设定优化无问题新电机已更换编码器、编码器联轴器、编码器线缆。两天时间出现两次报警(都是在减速到几乎停机的情况下报警)(工艺要求:电机启动约20分钟,需要减速到停机换料,再重复启动。两天下来减速停机次数也不少)请大师帮忙分...
K109是6个脉冲的平均值, 这个为什么能看波头头?6个脉冲平均值,不是应该离散的吗? 为什么看着是连续的?@老兵, 请师傅指教。
大家有西门子SM150的调试资料和调试软件吗,有了发一下我的邮箱是wodeairen030p@126.com
6RA80驱动泥浆泵,并联输出两个电机,无编码器。最近现场发现驱动报警F60042,偶发报警,复位后可以正常运行。不知道是什么原因引起的?
6RA80互感器故障导致F60010产品类别:产品型号(MLFB):6RA8087-6DS22-0AA0序列号(Serial No.): ZYKN0368000060故障情况描述/ Fault Des cription: F60010故障代码:F60091,F60092,F60036(故障值=11/13)1.外观检查 外观检测正常,无污染,无破损。. 2.静态测量电枢回路测量正常,励磁回路测量正常。 3.上电测试1)故障机一上控制电就报F60091,F60092故障----参考电压P10/N10超出公差。 F60091: 端子X177.31上的参考电压P10(+10V) 超出公差(即超出±5%) F60092: 端子X177.32上的参考电压N10(-10V) 超出公差(即超出±5%) 更换了一块CUD后,故障消除。 2)上主电进行晶闸管检测,励磁环优化,电流环优化,速度环优化,均正常通过,速度 给定500转,大概运转20秒后,装置跳出故障F60010(故障值=11),更改速度给定到 100转,装置运转正常,速度给定加到200转后,差不多经过20秒,又跳出F60010故 ...
公司1250热轧粗轧机, 昨天傍晚出现掉转,速度不跟随给定。如图 首先, 一看到如图所示的近乎直线的电流实际值, 不用多刷, 就是五个字, 速度环饱和,表现为速度调节失控,电流维持在限制值。 现场让我分析是不是触发角限幅,一开始没发图,掰扯半天。 后来一发图, 不用多说, 就是上面五个字。 跟触发角限制,电压波动没关系。 简单说一下, 电流表现为平直线, 说明电流环工作的很好, 十有八九就是限幅了。当然,还有一种可能, 比如基速以上, 负荷较大的情况,导致触发角饱和,也就是电流环饱和,表现为触发角限幅,但电流上不去,也会出现了类似曲线,但是此时电流环处于失调状态,电流会波动,不会如上图的情况; 或者由于电网带载能力差,重载时电压拉下来,也可能导致触发角限幅。 注意上面的图, 掉转,速度在50%基速以下时, 如上图,, 一般情况不可能出现触发角限幅, 因为此时会导致短路,电流会急剧上升。 好了, 接着现场又提了一个问题, 为什么额定电流6130, 过载倍数1.7, 上面曲线明显低于10000。这个如何解释? 一时把我问住了。 但是上面的分析是排他性的, 也就是说肯定是电流限幅了。 ...
请教大神,一台6RA7081经过25和26优化后,电机会有轻微的晃动,这是什么原因?还是参数的关系呢?测速反馈编码器都更换过,P741也调过。感谢!
6RA80直流控制器上电报60094P15过载是什么原因?编码器正常