欢迎光临“技术论坛”,请您仔细阅读以下条款。如果您选择进入技术论坛,则意味着您将自愿遵守以下规则,并完全服从于技术论坛的统一管理。本论坛旨在纯粹的西门子工业自动化与驱动技术与楼宇科技产品技术交流,宗旨是“技术进步,大家帮助大家”,发帖有积分,积分可以换取更多技术资料和礼品,因此对于发帖内容和网友行为管理更为规范严谨。一、技术论坛礼仪1. 帖子标题要正确在发主题帖和跟帖的时候不要写无意义或模糊的题目,为了别人浏览和跟帖时理解的方便请正确书写标题。2. 对帖子进行集中、具体的说明在发主题帖和跟帖的时候,内容要具体详细地书写。帖子内容越详细,与别人的交流也就越顺畅。针对同一主题的同一时期的发帖要尽量集中在一个“楼层”中,断为连续几楼的发送,既不利于网友间的高效交流,也有断帖混分的嫌疑,容易遭到处罚。3. 检查帖子所发版区是否正确在发帖之前,请先查看所在版区是否正确,即先关注一下页面左侧树图所对应版区是否符合帖子内容再发帖。4. 检查帖子的分类是否正确有些版区的发帖是要选择子分类的,发布帖子之前请确认帖子的子分类正确,帖子的正确归类可以让其他网友更快地提供帮助。5. 学会表示感谢对所有参与讨论...
在制造工厂中,有一个重要的部门---设备管理部。那设备部经理一般向谁汇报?设备部包括哪些职能呢?设备部一般向工厂厂长汇报,或者隶属于ME(manufacture engineering department, 制造工程部),向ME经理汇报。设备部一般包括设备规划开发、设备运维、设备/备件台账管理、特种设备管理以及一些自动化/数字化的职能。其中,设备运维主要由一线的维修(机械、电气)人员和备件库管员负责,有些企业也会选择将这部分职能外包给第三方,并对其进行考核。图1设备部职责架构其实,设备部职能的范围和设备全生命周期的管理流程也是匹配的。例如,设备规划开发主要是指工厂在新产品导入生产时,需要对设备进行规划、设计、采购(供应商制造)、验收、安装释放。设备在支持生产的过程中,又需要对设备进行运营管理,包括设备的维修保养和备件的出入库管理。除了设备规划和运维,还有设备转移、报废等这些都需要在设备台账中记录跟踪,进行固定资产的管理。图2 设备全生命周期管理流程我们已经知道了设备部主要的职责了,那如何考核设备部的表现情况呢?设备管理的考核指标,主要有设备故障停机时间、设备故障率等,其中,设备故障率...
西门子官方工业商城直销SINUMERIK系列产品,欢迎前往采购!
SINUMERIK 840D/810D用户手册操作指南.pdf简明操作.pdf简明编程.pdf基础编程.pdf高级编程.pdf循环编程.pdf诊断手册.pdf测量循环.pdf道具与磨具加工.pdf手提式终端HT6操作说明.pdf铣削和车削入门手册.pdf制造商手册简明调试手册.pdf操作部件.pdf参数手册.pdfNCU配置手册.pdfHMI手册HMI Embedded.pdfHMI操作高级手册.pdfManualTurn操作编程.pdfShopMill操作编程.pdfShopMill简明手册.pdfShopMill让铣削更轻松.pdfShopTurn简明手册.pdfShopTurn操作编程.pdfShopTurn 让车削更轻松.pdfSINUMERIK 802D制造商手册简明调试手册.pdfPLC子程序库说明.pdf调试说明.pdf功能说明.pdf用户手册诊断说明.PDF操作编程版本铣削.pdf操作编程车床.pdfSINUMERIK 802S/C制造商手册802C安装调试手册.pdf802S安装调试手册.pdfPLC子程序库说明.pdf功能说明.pdf简明安装调试手册.pdf用户手册...
SINUMERIK808D用户手册诊断手册.pdf车削 第一部分:操作.pdf车削 第二部分:编程.pdf车削 第三部分:编程.pdf铣削 第一部分:操作.pdf铣削 第 二 部分: 编程.pdf铣削 第三部分: 编程(ISO 语言).pdf制造商手册调试手册.pdf功能手册.pdf参数手册.pdfPLC 子程序库说明.pdf电气安装手册.pdf机械安装手册.pdf驱动手册SINAMICS V60 Getting Started_0512_cs.pdfSINUMERIK808DADVANCED用户手册诊断手册.pdf编程和操作手册(车削).pdf编程和操作手册(铣削).pdf编程和操作手册(ISO 车削铣削).pdf编程和操作手册(Manual Machine Plus 车削).pdf制造商手册调试手册.pdf功能手册.pdf参数手册.pdfPLC 子程序库说明.pdf驱动手册SINAMICS_V70_90_Replacement_fans_0813_en_cs.pdfSINAMICS_V70_Servo_Drives_Safety_Instructions_V07_0813_en_c...
840d pl 系统 带PCU50启动时报错 1 “pxe-e6”检查电缆。 2“Pxe-M0f”是硬盘坏了嘛。还是什么?怎么处理啊。
有哪位大神知道Sinumerik one的SD卡里包含哪些文件吗?如果文件丢失了或者SD卡不小心格式化了,该如何把文件补回来吗?
请教各位大神:硬件配置 NCU720.3+PCU50.5 软件版本4.8SP2需求:使用X130工厂网络与第三方设备进行通讯 要增加X130网口的TCP端口目前问题:1 方法1失败:PCU的oprater画面上没有防火墙例外画面,无法设置。2 方法2失败:用WinsCP更改basesys.ini文件中的防火墙语句,去掉前面的分号,增加我要的端口。 FirewallOpenPorts=TCP/22 TCP/5900 TCP/15100 TCP/15200 TCP/102,但是,还是无法另增加 的端口生效。3 方法3失败:想用VNCviewer 进入NCU的oprater画面去设置。可以看到NCUhmi画面,但是无法操作画面中的确定键。请教大家,我应该如何解决,谢谢。
828D的$A_OUTA对应的PLC地址是多少呢?
我们是做通用设备的,就是加工中心,龙门铣床等产品,随着通用行业越来越多机床厂家的介入,通用设备的竞争尤为激烈; 那是在09年,通用设备在如上的前提下,我们计划采用一种新的方案,就是有西门子802S数控系统配置开放的伺服电机实现工件的生产,毕竟我们是大用户,很多驱动电机品供应商牌蜂拥而至,我们选择条件很明确:1.品牌必须进口,2价格要有优势3.要能够适应模具的加工;因为客户百分之九十以上都是做模具的。大浪淘沙,最后选择了松下系列,事情进展的很快,设备很快进行了加工流程:首先是加工样件,如下图:因为尺寸在这之前通过镭射检测已经调试完毕!到这里遇到问题了,加工表面光洁度非常粗糙;于是,现场松下工程师杨工,通过PID优化,通过曲线分析,怎么调也不行,这时候杨工说,需要日方工程师出现场协助,那个时候是需要发邮件的,本身这个项目也是试用,就等呗!结果过了一周日方工程师小林带着翻译来现场了,在国有企业同国外工程师工作是司空见惯的。小林到了现场首先研究了加工工艺,然后进行重复杨工以前工作的一系列调整,杨工自诉说,优化方面比他做的要全面,接下来我这边就是配合呗!结果一工作起来就是俩个通宵,本身使用第三方...
SINUMERIC PLC LIBWpppC 请把库文件发到一下邮箱,谢谢。hayashi@seedsystems.co.jp
昨天说了安装“NCU 维修系统”映像文件 Linuxbase.img 到 U 盘其中一种常用的方法,今天说另一种方法;方法二::通过 Access MyMachine 软件在 USB 设备上安装“NCU 维修系统”映像文件 进入 Access MyMachine,点击“选项”,选择“向 CF 卡写入镜像”,将映像文件 Linuxbase.img 写入 U 盘。
测量功能在通用设备使用中经常见到!具体设置可能坛友还不是很理解,在这里我简述一下:Operate 提供一系列测量和伺服跟踪功能,可在屏幕上以图形显示各个控制环(电流环,速度环, 位置环)的时域特性和频域特性,以及轴定位误差,负载利用率等。测试的前提条件:选择正确的操作方式(JOG,MDA 或 AUTO)合适的测量参数 测试时,可以选择下述任何一种方法中止测试:触及硬件限位开关超过运行范围限制急停复位(模组,通道)驱动使能被取消进给倍率 = 0%导致轴停止的报警;电流环当所使用的电机为第三方电机或直驱(1FN/1FW/1FE)电机时,在正常使用前,必须测量电流环调 节回路。 危险: 电流环测量时,电机不出力,轴会不受控运动!在无外部重力平衡的轴(如垂直轴),需要额 外的安全措施(例如 轴的安全夹紧),在 V4.7 SP3 及更高版本系统软件中,可以保留激活的 速度控制器,这样使得电机在原位保持。1) 测量步骤 ? 选择测量类型,如参考频率响应;选择软键 “测量参数”,可使用推荐值,或者自定义;选择软键 “测量” ‐ 软键“启动测量”,根据屏幕提示操作;测量结束,显示测量结果;注: 电流环...
一台上海磨床出现81004,2000,3000报警。机床配置16/21KW电源,NCU572.4 ,单轴80A驱动,一个双轴50A模块上电正常,油泵启动,机床报警81004,2000,3000,NCU上PF,PS灯亮,NCK 复位,机床正常。屏蔽任一根轴,启动油泵,机床正常工作。换了电源情况也一样。 81004 PLC停止,用STEP7诊断。 2000 PLC运行信息监控。 3000 急停报警。
承接上一贴:DB10 DBX103.0:(远程诊断生效),HMI 组件报告给 PLC 远程诊断(选件!)已生效,即通过一个外部 PC 来操作控制系统。DB10 DBX109.6(气温报警),环境温度监控或风扇监控响应。DB10 DBX109.7(NCK 电池报警),电池电压已降到限值以下。 控制系统可以继续运行。 关闭控制系统或断开电源电压会导致 数据丢失。DB10 DBX109.0(出现 NCK 报警),NC 报告至少出现一个 NC 报警。 可通过通道专用的接口查询该报警涉及哪些通道以及是 否触发了程序处理停止。DB21, ... DBX36.6(存在通道专用的 NCK 报警),NC 报告给 PLC 相关通道中至少出现一个 NC 报警(另见 DB21, ... DBX36.7);DB21, ... DBX36.7(出现导致程序处理停止的 NCK 报警),NC 报告给 PLC 相关通道中至少出现一个 NCK 报警,此时当前的零件程序处理已中断或 终止。
828d 主轴倍率大小信号对应关系在哪看细节呢?我看这个 数字对应关系,怎么不是连续变大或者变小呢?
伺服一上使能,倍福控制器连的显示器就闪屏(基本上能达到80-90%概率出现)。显示器会黑一下,出现个HDMI,然后又正常了。换了好几次DVI-HDMI线,也额外加了磁环,改善效果不明显。有没有遇到过类似情况,如何处理的呢?
硬件连接:主轴精确定向需要高精度的感应式接近开关,主轴定位的精度主要取决于接近开关的精度和安装 是否得当。当金属体与接近开关接近时,接近开关产生上升沿信号(电平+24VDC)。BERO 信号接到 PPU 的 X 122 的 12 针脚,14 针脚接接近开关的信号地,8 针脚需要接+24V。相关参数:34200 ENC_REFP_MODE 7 接近开关作为主轴定向信号;34040 REFP_VELO_SEARCH_MARKER 实际值 主轴找回零信号的速度(单位:转/分);34060 REFP_MAX_MARKER_DIST 720(2 圈) 搜索回零信号的距离(单位:度);35300 SPOS_POSCTRL_VELO 实际值 主轴位控速度;35350 SPOS_POSITIONING_DIR 3/4 主轴定向方向(3-正/4-负);实现步骤:编辑 PLC 应用程序,在应用程序中(每个周期都可扫描)加入DB3930.DBX1.5取反输出DB3803.DBX2001.4逻辑关系:目的:每次从速度控制方式转到定位方式,执行一次重新同步(找主轴零度位置);将修改过的 PLC 应用程序下载到 ...
使用TOOLBOX光盘中的NC卡tgz文件恢复了NC卡,试验了2个版本,4.85和4.95,使用VNC-Viewer的5900端口可以看到卡上HMI画面,但没有远程操作权限。通过X120和X127端口连接一样的效果。想通过5906端口进入网络中心看看,WinSCP使用终端控制发送命令 SC START SNC,想打开网络中心,无法打开,2个版本都一样,是哪里设置不对? 网络是有的,还有个问题: 使用4.85的operate for PC软件,发现没有公司网络的按钮,下面这个图片是网上找到的,我安装的operate for PC软件没有上面的company network这个菜单,OPC 菜单是有的。是哪里的问题?
温度补偿问题,哪位大神实践过,指点下:原理说:机床坐标轴的定位误差随温度变化会附加一定偏差,对每一给定温度可测出相应的定位误差曲线。数字表达式为:△Kx(T)=Ko(T)+tanβ(T)*(Px-Po)其中:△Kx(T)为轴Px位置的定位误差温度偏差补偿值;Ko(T)是与轴位置不相关的温度偏差(补偿)值;Px为轴的实际位置Po为轴的参考点位置;tanβ(T)为与轴位置相关的温度补偿系数(定位误差曲线的梯度)。问题1:tanβ(T)如何取。。。。。。问题2:如果起点变动如何处理,目前遇到了起点变动最大有10-20丝问题3:上边公式来源于哪里,能否有书籍名称推荐下也可以。
西门子指令03plc应答参数105-标识符09无效,怎么解决?求大佬告知,本人是个维修小白
dmg635v加工中心,系统是西门子840d,现在不能上电,机床防护门门锁无法正常使用,现在不知道怎们办?求助各位大神
DB10 DBX104.7:(NCK-CPU 就绪);NCK-CPU 已运行就绪并循环向 PLC 反馈;DB10 DBX108.3:(操作面板上连接的 HMI - CPU 就绪)SINUMERIK Operate 已运行就绪并循环向 NC 反馈;DB10 DBX108.5:(驱动处于循环运行中)前提条件: 在 NC 所有的机床轴上,相应的驱动都处于循环运行中,即驱动和 NC 循环交 换 PROFIdrive 报文。DB10 DBX108.6:(驱动就绪)前提条件:在 NC 所有的机床轴上,相应的驱动以及外部驱动已运行就绪,通过 PROFIBUS 发出就绪信号。DB31, ... DBX93.5 == 1(驱动就绪);DB10 DBX108.7(NC 就绪)NC 已运行就绪。
828d 例程程序 HAND_WHEEL和Hand_wheel_HHU_Mill区别是什么?
一个通道对应一个斗笠式的刀库。第一通道的刀库当前刀位号是传到DB9901.DBW2。而第二通刀库的刀位号是传送到哪个地址?请大师们指点迷津。
分享