求助,西门子定位器通过PDM读出数据后写入报错。这个错误该怎么处理呢?
小白问题:现场有设备6台,PLC200smart,与中控室DCS用Modbus RTU通讯,设备地址为啥都是2,那么它是怎么区分这六台的,不应该是不一样的地址吗
RS485通信接口的智能电表,通过s7-200 SMART MODBUS RTU指令访问电表,多功能电表的地址是采用BCD编码数据类型,如何读出多功能电表的总电能。
摘要:控制系统时钟同步是生产装置停车原因分析的关键。以往各控制系统之间存在时间差,这给故障原因分析及工艺操作都带来了严重不便。本文对控制系统时钟同步功能的具体实现进行了相关阐述。1、引言 2018年的某一天,某化工厂PX装置加热炉F101A,F101B, F102, F103出现停炉事件。当时仪表人员分别检查了DCS、ESD和压缩机的SOE(事件顺序记录),发现此三套控制系统时间不一样,最大的相差达到8个多小时,这样给仪表人员调查事故原因带来了极大的不便,严重影响了处理事故的速度。 目前,随着各个厂家控制系统不断地更新换代,控制系统的操作站开始广泛使用通用的台式机电脑,而电脑时钟走不准是出了名的,每天的误差可达数秒,经过一段时间的累积就会出现较大的误差。因此我们决定加大力度解决时钟同步问题。2、控制系统之间实现时钟同步方案 仪表专业技术人员的多次协商,最终提出的同步方案就是以每套装置的DCS控制器时间作为时钟源,每天当DCS控制器时间到达一个固定的时间点时,DCS控制系统发出一个脉冲信号,通过硬接线连接发送给装置内的其他控制系统,其他控制系统在接收到脉冲信号后,把系统时间修改为该...
各位大神好,请教各位一个profibus通讯问题:有段网络:OZD下接Repeater,然后Repeater下端两组端子各引出一根bus线;一根带有10个Dp地址(bus线大约50米),另一根带3个Dp地址(DP17、DP18、DP19,bus线约15米),每根线都带有终端(如草图);现在的问题是Dp17频繁掉线,Dp18、Dp19正常;如果拔开DP17的DP头后,就会造成Dp18频繁掉线……目前采取的措施是更换过bus线,检查过屏蔽,终端电阻电压稳定,都还是没能解决问题,波特率500K,bus线都套有波纹管……
现场单台总线仪表开路,DP/PA 耦合器通讯中断;单台仪表短路,DP/PA 耦合器通讯中断。现场使用了有源分配器。DP/PA 耦合器如果设置成了带自诊断功能,会不会出现这种情况?请大神解答,谢谢
笔记本操作系统为WIN7 64位,下载PDM V6.0 SP5安装完成后,用HART modem连接西门子压力变送器及料位计,启动LiftList时提示“Failed to update the system registry,Please try using REGEDIT”,SIMATIC PDM liftlist启动完成扫描仪表结束后,可以检测到仪表,Address/TAG,device type及manufactuer均能显示正常,但双击设备无任何反应,PDM参数化界面显示不出来,不知什么原因,会不会win7系统不能安装PDM v6.0???
我昨天安装了PDM V8.1,安装好后,无法找到LifeList,这个项,因此也就没有办法参数设置,不知怎样找到LifeList?
各位大神,通过kepware opc server收集到了MODBUS RTU协议的仪表数据,为什么显示的和实际的不对应啊,实际很小,显示却有好多位,是不是需要处理下啊? 照片没存,所以没法发照片,谁碰到过, 望指示
求助各位工控网友:我们要使用E+H的FieldCare仪表资产管理软件。仪表均为PA总线接口,使用西门子的DP/PA耦合器和Link模块接入DP主站模块。在实施E+H的FieldCare仪表资产管理软件时,需要将西门子的DP/PA耦合器和Link模块的DTM文件导入该软件。但我在西门子网站上找遍了,找不到这2款模块的DTM文件;也咨询了西门子(中国)的400电话,工程师干脆就回答“不知道有这个东西”。但E+H的FieldCare仪表资产管理软件已经好多此类的应用案例了。所以,请问各位网友,是否有西门子这2款模块的DTM文件,若能提供万分感谢!西门子的DP/PA耦合器和Link模块信号分别是:1、DP/PA耦合器(型号为6ES7157-0AC85-0XA0)2、ET 200M IM接口(link模块)模块(型号为6ES7153-2BA02-0XB0)
斑竹大人 帮个忙 pdm安装过程中 dd号加载错误 能否帮助? 多谢多谢! 操作系统是xp sp3 pdm版本V6.0 INCL.SP5
pdm软件加载dd号失败 求大神帮忙 安装截屏已经放在附件word中了,电脑操作系统为windows xp sp3 pdm为6.0 sp5点击此处查看附件
PDM无法装载 DLL p7sp_om_aut_log_errors_k.dll.通讯不稳定,也改不了地址。求教能人解答。邮箱:cfyi111111@163.com
对于从站诊断报警信息,若当前次收到报警,而第二次收到诊断信息时没有了前次报警,可以认为前次的报警已经恢复正常了吗?比如诊断通道报警,当前次的诊断报文指示模块1通道1故障,下次再收到诊断报文时,没有前次指示的模块1通道1故障,可以认为模块1通道1恢复正常了吗?对于故障,从站在每次发送诊断报文的时候会把所有正在发生的故障信息全部带上吗?那对于诊断报文中具有报警确认的诊断报警,何时才能认为其已经恢复呢?谢谢!
TI的AM3359芯片内含有profinet模块,可不可以用来做profibusDP?怎么做?请大神们解惑?谢谢先!
CPU 414-3PN/DP,固件版本V6.0,配CP 443-1 Advanced网卡。PDM 6.0 SP5CPU的DP口下挂了IM 153-2 OD, Redundancy(DP/PA link),下面挂了E+H的涡街流量计(PA),该EDD文件也导入了,在硬件组态中装了GSD文件,右键点击PA传感器,勾选通过PDM组态设备,打开PDM界面,上载或下载失败,提示“communication:connection could not be set up”。用的是普通网线,通过笔记本的普通网卡和PLC的CPU 的PN口连接。问题出在哪?谢谢大家
大家好!因为第一次做仪表的profibus PA通信,物理接线的时候最后的总线终端电阻不知道怎么接?特此请教!不甚感激!
联系人 徐生前(销售工程师) 手机 13681636331(24小时销售技术服务) 商务QQ 1197371023 邮箱 1197371023@qq.com 电话(TEL) 021-61316615 传真(FAX) 021-57657276 西门子电缆,西门子PROFIBUS电缆,西门子PROFIBUSDP电缆,西门子DP电缆,西门子紫色电缆,西门子双芯电缆,西门子PLC通讯电缆,西门子通讯电缆,西门子Profibus通讯电缆,西门子总线电缆 6XV1830-0EH10SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售 产品目录:6XV1 830-0EH10 PROFIBUS通讯电缆 6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米) 6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米) 6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米) 6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头(每包20只) 6ES7 901-0BF00-0AA0 5米MP...
西门子RS485总线连接器 西门子总线连接器 西门子RS485连接器 西门子总线连接器,西门子DP总线连接器,西门子PROFIBUS总线连接器联系人:徐生前(销售工程师)手机:13681636331(24小时售后技术服务)商务QQ:1197371023邮箱:1197371023@qq.com电话(TEL):021-61316615传真(FAX):02157657276西门子RS485总线连接器 西门子总线连接器 西门子RS485连接器 西门子总线连接器,西门子DP总线连接器,西门子PROFIBUS总线连接器 6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头(不带编程口) 6ES7 972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头(带编程口) 6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头(不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头(带编程口) 6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头(不带编程口) 6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头(带编程口) 6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口) 6GK1...
现场冗余CPU 6ES7414-5HM06-0AB0, 从站接耦合器 实现环形冗余。现在LIFTLIST无法扫到现场仪表。查看资料说明此CPU支持数据路由功能,但是笔记本上使用PDM还是扫描不到现场仪表。硬件组态中用LIFTLIST扫描到的耦合器跟仪表 全部是叉号。电脑的开始菜单启动PDM 直接提示PG/PC口没设在PROFIBUS上。STEP7 V5.5 ,PDM 6.0 SP1. 明天升级下PDM 看看。有大侠遇到这种情况指点下哈。
各位大师,咨询一下,我的S7硬件组态里看不见仪表的图标,打开程序时提示:EDD not found! Object=Remote I/O Deviceselection=DP\IO-Systeme\PuF\PuF_RemoteIO\RSD-GW-EX1.PAType=0x01201105(18878725)=_SIPROM_REMOTE_IO_CTPlease install it in the SIMATIC Managerusing SIMATIC PDM Manage Device Catalog.问题:SIMATIC PDM Manage Device Catalog.怎么安装?我插入光盘后没有见到“setup.exe这一项啊??是不是通过别的方式导入的啊?
各位AFD有源现场分配器需要另外接电源吗?俺以前没用过这玩意,现想定几个备件先来试试。
新手求指点,想知道可不可以用USB/MPI+将编好的项目从PC传送到HMI中,如果可以的话,怎样设置参数,谢谢了。
各位好: 我有一个工程,用WINCC的TCP/IP以太网通讯带工业交换机与现场大量300/400PLC通讯;然后现场有40多个电机,每个电机6个PT100测温电阻,要求用模块采集这些PT100温度值,然后传给WINCC画面显示。 准备采用研华的ADAM4015模块,一个模块带6个PT100测温口,40多个模块串行连接组成MODBUS网,问题是串完了以后怎么与工控机连接的,是直接连到上位机的串口还是采用MODBUS转以太网模块好呢。 软件方面据说用OPC SERVER,这250多个实型数据的实时采集请问数据量和速度可以保证吗