一起西门子SM338模块SF报警处理过程 今天正在现场调试一台变量泵柔性控制项目,同事焦急跑过来说另外有一台设备,他在排除设备下顶料气缸动作可靠性问题时,发现模具内有产品堆积,情急之中按了急停按钮后,恢复送电设备再也无法再有动作,让我马上过去帮助诊断一下故障原因。我问同事急停释放后,到控制柜里面去复位过断路器的脱扣器没有,回复说已经恢复了,同事还说恢复送电后,感觉设备主泵没有运行一样,主滑块在手动模式没有了动作。到设备现场,我首先确认主电源的断路器已经复位,验电笔验证确实已经上电。让同事启动冷却泵、控制泵后,再启动主泵,启动过程有接触器的吸合动作声,到接触器柜检查2组主接触器确实星-三角转换已经吸合完毕,到主泵电机侧检查,电机确实已经在旋转的。 返回到控制柜从站侧检查控制回路,发现SM338模块有SF报警指示灯亮红灯。马上将电脑连接上412-2dp的cpu,在硬件组态界面诊断SM338模块的报警信息,图示:“常规”。“诊断中断”信息: 诊断结果为外部的故障引起的SM338模块故障,该模块的外部传感器我没有备件,到传感器现场看二进制磁致位移传感器绿灯亮,没有亮红灯,基本判断传感器并没有异...
S7 300PLC与200PLC主从通讯是很经典的使用方法,通过PLC自带端口MODBUS RTU通讯读取485设备也是很经典的方法,在此综合以上两程方法,使300PLC能够读取连接在200PLC PORT0端口的485温湿度仪数据,同时300、200PLC各IO数据也能相互交换。硬件:300PLC CPU313C-2DP? ? ? ? ? 200PLC CPU224 CN,EM277? ? ? ? ? 485温湿度仪1,STEP7新建工程,硬件组态后添加从站EM277通信模块,300地址默认2,EM277地址3,EM277模块上对应地址钮要设置为3,速率1.5M,EM277自适应不用管。2,EM277模块里设置V区偏移地址为300,V0+300=V300为起始地址,默认为0,此处设置无实际意义,仅供学习参考。3,EM277选择8字节出8字节入的(此处前期误写2字节出2字节入,感谢5楼老师指正后修改),组态地址对应300PLC映像如图标注所示。4,300PLC侧程序。5,200PLC侧温湿度仪表MODBUS参数设置及程序。6,200PLC MODBUS读取到温湿度传感器的湿度值,并发送...
win10 专业版 22H2 系统下S75.6与PLCSIM无法连接。老一点的版本却可以。求大神指点。
各位老师、各位同学好!温度加热速率控制算法,用PLC如何实现?
一起西门子400PLC的电源模块报警的处理 在我的维保记忆里,对西门子400系列PLC的使用印象一直都非常好,10多年的维保经历中基本没有遇到过一些“稀奇古怪”的问题。唯一一次故障是曾经遇到过一次程序丢失,也不知道具体的原因,当初维保西门子400所谓的工作经验比较少,设备没有动作故障后,在线监控程序发现没有可以监控的程序,于是,我断电,拔Falsh卡后,重新插卡后上电下载的硬件和软件,设备就恢复了正常,之后,我只是定期更换一次400电源模块上的电池,工厂中有5个400系统10多年下来,工作一直正常着。前几天,到工厂去处理其它问题时。听工厂机修反馈说有一个400系统的设备电源模块报警,但是,设备运行还是正常的,没有异样。今天,到工厂去处理一起因供电电源引起的键屏重复启动问题时,再次到工厂设备处查看,确实是如同工厂值班机修反馈的情况,随手拍了一个照片,图示: 在线联机,看cpu诊断缓冲区有什么信息?虽然,我已经从电源模块的指示灯上看到有电池的报警信息指示红灯亮了,图示:诊断信息并没有明确是那个模块的故障,只是报警系统模块问题,需要调用OB82。 先更换电池再进一步诊断看看。 现在西门子电池...
PCS7 9.1可以用在西门子400系列PLC上吗
331-1KF01-0ABO 8×13bit模块,如果要全部接入2线制电流信号,40只端子如何接线,求助高手!!!
S7-300的分布式I/O模块安装在SIVACON 8PT低压配电柜时,需要预留安装模数吗?是否可以装在开关柜柜顶空间内?
记得那也是个冬天,当天晚上我值夜班,大约是凌晨两点钟,值长打电话,说是翻车机的压车梁无法工作,在计算机上发出压车指令,就地设备没反应,因为卸火车,这是个比较严肃的工作,一刻也不能耽搁,所以我和同事从被窝爬起来,由于路途较远,再加上外面的气温在零下十几度,所以驱车赶往翻车机现场,在画面上发指令,果真没反应,也检查了plc,也没有报警,工作正常,打开S7管理器,看了压车输出线圈也能正常的输出,打开S7管理器,看了压车输出线圈也能正常的输出,此时我悬着的心落了下来,只要plc自身没有问题,问题就简单了,电磁阀不动作,不外乎就是电磁阀的线圈烧坏,或者是接线断开,再者就是机务的电磁阀体卡涩,导致阀门不动作。结果到就地打开油站的箱子,里边的电磁阀有八九个,一时间也搞不清楚,哪个才是压车电磁阀,于是又回班组找到相应的图纸,最终才确定哪个是压车的电磁阀,这样来回一个小时过去了,在确定了电磁阀之后,先是手动操作电磁阀的动作开关,压车梁动了,这样就排除了电磁阀体本身卡涩,那么只有线圈和接线的问题了,拔下电磁阀插头,测量线圈的阻值200欧,线圈也正常,问题只能是插头接线断开了,最后果然在打开的压车电磁阀...
在电厂工作十几年了,明白了一个道理,好多的知识并不是在学校学会的,而是在工作中实践得来的,因为我并不是自动化科班出生,所以刚开始plc对我来说就是天方夜谭,根本不知所云,在工作中慢慢的接触最简单的200系列,逐步的是300系列,400系列,我厂翻车机设备的控制就是通过400系列的plc,就其规模而言,在我厂是首屈一指的,别提领导有多么的重视,其控制柜如下图,它是由两对互为冗余的400系列plc控制,其下绝大多数的模块为数字量模块,只有2块为模拟量输入模块,并且数字量模块均为交流数字量模块,为220伏的交流电,为就地的接近开关,光电开关,行程开关,继电器线圈提供工作电源。那是我厂翻车机刚刚投运不到一年,就出现了模块烧坏的事件,刚开始都以为是就地的设备出现了故障导致模块烧坏的,但是经过检查,就地的设备也正常,于是就联系了供货商,换了一块新的模块,并且人家说是我们的电源出了问题,导致模块出现烧坏的现象,大家不以为然,因为200系列的也有继电器输出的数字量模块,其电源也就是普通的220伏交流电,用的也都一切正常,没有出啥毛病。最后厂家给我们提供了一块隔离变压器,让把它串联到模块电源的回路...
S7-300的CPU模块315-2DP 6ES7315-2EH14-0AB0现在是中国成都生产的吗?以前都是德国产的吧?什么开始以成都工厂生产了呢?
20小时把德国黑森压床S7-300PLC解读一遍9ms改5s以及调整自动压淬策略3处德国HEESS淬火压床规避主油缸溜缸与报警11935后OK
CPU诊断区信息在附近Diagnose.txt
我有一台设备报警工业控制器错误根据报警地址检查该从站机架上有一FM352电子凸轮卡固定卡脚断裂,用手可以扳动该卡。现请教一下这是否可能造成该凸轮卡接触不好。
如何识别西门子300系列模块真伪。因为现在市面上有很多翻新的模块。请教各位高手如何来识别西门子功能模块是否原装正品。
大家有没有用过智能气体流量计,现场燃气炉安装有智能气体流量计,已经运行了5年了,最近突然不计量了,瞬时值和累加值都不计量了,敲打流量计,可以瞬间有流量。请问有没有方法可以确认是传感器损坏了,还是模块损坏了?
诸位师傅您好,对编程我也算是葫芦小白了。图片上的接口使用含义不太名明白,请教师傅们有空说说,谢谢
S7-300 开关量输入模块 最大耐受电压参数在哪儿查,硬件技术手册里没有?
这个是一个温度传感器计算程序,在fb中调用的fc161,我不知道table这个变量赋值的是什么。打开FC161如下图不能理解网络1,知道是any寻址但是不知道table赋值的是什么数值。求助大家的是TABLE在fb中如何赋值的,和fc161网络1如何理解,在找答案也发布了,请大家赐教。fb-fc.zip这是这个FB块和fc161,源程序,请大家看一下,
我有一台设备用的是400的系统CPU是:414-3EM05-0AB0版本号:V5.1.0该系统电源模块为PS-407 10A订货号是:407-0KA02-0AA0因为设备最近一直频繁报警工业控制器系统错误并且每次报警的DP地址都是同一个扩展从站,更换DP接头和总线及IM351-1通讯模块,问题自然存在。所以怀疑是因为系统电源有问题导致,目前想换掉系统电源。数各位高手讲解一下更换系统电源需要注意什么?更换步骤是什么?谢谢
请高手帮忙看看图片2个程序段是否可以转成LAD,转后是什么样子。如果不行也麻烦解释一下程序是什么意思,谢谢!
西门子安全PLC输入模块4/8 F-DI DC24V_1,订货号6ES7 138-4FA05-0AB0,通道参数设置如图所示:最近设备在运行过程中偶尔出现两次该安全输入模块报警,为了依次排查导致故障的原因,在生产的间隙想先短接0、4通道“控制电压关闭”的两组常闭触点的输入信号,结果短接两个输入信号,该安全输入模块的SF灯亮,无法消除报警,撤掉短接线即可以消除报警。不明白的是,安全输入模块实时检测两个输入信号状态的同时性,人为将两个信号短接,相当于使两个信号同时为1,安全输入模块为什么会报错?
1、已经安装了博图 V13.12、STEP7 V5.4 的setup.exe 属性兼容性修改3、注册表中的PendingFileRenameOperation数值已删除4、以管理员身份安装STEP7 V5.4 的setup.exe,一直出现setup interrupted5、请教各位大神,如何才能安装 STEP 7 V5.4. (姜建芳老师的随书光盘 西门子S7-300/400PLC 工程应用技术)
请教大家一个问题,因为DO模块SM422为24V 0.5A额定电流,当DO通道直接接电磁阀时20个阀门同时开就满载了,我想通过接中间继电器来解决这个问题,但是我不知道接上中间继电器后,DO模块通道置1时,电流大概是多少?我要根据这个选择电源模块的负载是10A 还是20A
寻求广大技术大咖的帮助。用 6ES74175HT060AB0(CPU417-5H)替换 6ES75173HP000AB0 (CPU 1517H-3 PN)本来是需要4个 6ES75173HP000AB0 (CPU 1517H-3 PN),如果替换的话,需要几个6ES74175HT060AB0(CPU417-5H)?
关于电气系统等电位的重要性一例 前一段时间的某一天,正在工厂忙着检查呢,接到同事的求助电话,说有一个机器人搬运系统主站模块西门子300的烧了,同时还有其它模块不得而知。问其原因是什么原因引起的烧毁,电话那头支支吾吾说是电焊。又是电焊,那机器人搬运系统几年前曾经帮助同样处理类似的电焊引起的烧毁大片电气元件,有300的cpu(314C)/个、有ABB的通讯模块/个、有若干个I/O模块。再次重复出现的问题本应是不该了的,记得那次恢复后,我重申过恢复后必须检查接地和做等电位连接的,既然你不听,我就该“冷淡”你了。我考虑了一下,马上说现在正忙,等忙完处理一些事情再过去吧。不一会电话不断了,都是相关部门的负责人打来的电话,希望尽快帮助处理,因为停线的损失实在是太大了。没有办法了,只能放下手头上的工作,赶紧过去帮助排查故障。 到现场后,同事已经把cpu拆下来了,CPU模块也已经打开。我也不想深入关注这些被电焊烧掉的线路板原因,只考虑如何尽快恢复系统。 赶紧让其它同事找来一个CPU,问原程序是否有备份,还是支支吾吾。没有办法,问设备制作商要一个吧,又是电话又是微信的一顿折腾,所谓的原程序算是通过微信传...
曾经以为控制器输出或者不输出信号,继电器就会吸合或者断开,我相信对于大多数人来说,出现这种情况是理所当然的,但事实是不对的。在驱动线长到一定程度后,继电器不会随着控制器的信号变化去动作,请大家加以验证。