西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1200系列产品,欢迎前往采购!
最近项目上有个需求,要把采集的数据存储到数据库中,当前西门子有很多方法,必读IDB,还有通过WINCC的脚本,第三方的软件等等,但是随着发展,有些需求希望设备直接到数据库,比如云端的RDS,可能现场不会有专门的电脑或者触摸屏用来运行脚本或者程序。那就需要PLC直接写入数据库。 家里搭建了一套S7-1200,在电脑上装了个MySQL的数据库,经调试,已经完成SHA1校验、MySQL三次握手、切换数据库、写入数据库这几个功能,上图: 因为通信还有点问题,待后续完善一下之后会把源文件共享给大家,希望做成一个开源的库文件,供大家使用。最近出图纸,还没时间完善,先打了个包,给大家发出来,可以到Github上拉代码。https://github.com/HuaGong/uMySQL.git 更新了一个自认为可以使用的版本,可以到Git上下载,论坛附件上传不了,先贴几个图原文件超出大小,各位到Git上下载,或者联系我微信索取,13952850491 华文博。Git:https://github.com/HuaGong/uMySQL.git 已经测试过S7-1500可用,S7-1200可用,1...
继续分享1200的官方资料:关于博图软件的下载使用等资料分享到1500的帖子里面,关于1500的资料收集的比较少~西门子官方资料大全 之 S7-1500 TIA 相关http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1411657b_id=66 目录:1、手册样本------------------------------------------------0楼2、软件下载使用-------------------------------------------1楼3、官方置顶文档(黄工知道)--------------------------------2楼-3楼4、编程相关-----------------------------------------------3楼5、通讯相关-----------------------------------------------4楼6、位置控制 高数计数-------------------------------------5楼其他官方资料:西门子官方资料大全分享之WINCCh...
大家好,以下是西门子总部整理出来关于S7-1200的官方热点内容,欢迎查阅。(本内容来自全球技术资源论坛) >> 工业在线支持的Micro Automation总览>> 关于S7-1200的所有条目>>关于STEP7 BASIS的所有条目>> TIA Portal – 重要文档及链接总览视频/多媒体介绍>>十分钟的视频介绍S7-1200可完成的自动化任务>>介绍S7-1200主要功能的视频手册:>> SIMATIC S7 S7-1200 编程控制器>> SIMATIC STEP 7 Basic V10.5 入门指南>> SIMATIC PROFINET 使用 STEP 7 V13 组态 PROFINET >> WinCC Basic V11.0 SP2>> STEP 7 V10.5 SP2 >> SIMATIC S7 S7-1200 编程控制器(has instructions sets of STEP 7 Basic) >> 相关手册的统一下载链接:>> STEP 7 V11中组态PROFINET软件下载:>> SIMATIC STEP 7 (TIA博途) V13 试用版下载>> S...
如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。优点/好处: - 易于操作- 可减少规划和建立概念的所需时间- 准备一致的订货列表- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall- 详细产品比较- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式更详细信息,请访问TIA选型工具主页:- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-too...
本方案是电源加热石墨,用PID控制。电源以5kW的功率加热石墨,到达200度,随后停止电源输出,石黑开始降温,待降到190度后(这是大概率的数字),PID又让电源输出,但是此时它输出的功率太大,可能是5kW,或者4kW,当然或者其它功率,但是功率都是比较大的。这导致铜排出现问题。有没有这种功能:PID首次让石黑到达200度后,以后就让电源以1kW上下的功率维持石墨这个温度?简而言之,第一次以5kW的功率加热石墨到达预定温度,以后就只以1kW上下的功率维持这个温度?
如何将1200PLC的诊断信息在KTP700 屏幕上显示,如下图1500PLC一样,谢谢分享!
我看到别人是这样写 “Always True” 的:1、定义两个 BOOL 变量:AlwaysTrue 和AlwaysTrue12、代码如下:AlwaysTrue :=AlwaysTrue1 OR (NOT AlwaysTrue1);我的理解是 AlwaysTrue 这个变量必须永远为 TRUE 且不可被复位。像以下写法就不妙,可能被误操作复位。AlwaysTrue := TRUE;大家在项目中是怎么写的?
有2台变频电机分别为收放卷传动,物料是皮带,水平运动收放卷,2台传动之间没有摆杆或张力辊检测反馈,通过开环张力控制模式,想应用S7-1200PLC 做卷径计算及逻辑控制,我现在的疑问是S7-1200能否应用LCon_S7-1200张力库做张力控制,1200CPU系列是否有限制,满足功能性价比高的选哪个型号的CPU,
1200 PLC 如何编写 100组数据用来记录 每次同一个按钮2次按下的间隔时间 ,
有个项目,机械设计只安装了原点信号,(后来又加了个正转极限信号),且原点信号就是机械死点负极限,如果回原点停不住,原点信号撞碎,不得不佩服我们家设计吧!言归正转,咱们怎么控制不让他撞。我打算将回原方向设为负方向,原点开关选择上侧,但不知道,如果回原点时正在原点开关上侧,机构是向正方向走出原点区域,还是向负方向经过原点区域? 还是设置了下侧就不会撞死!
见图,大佬一看就明白了,英文错误。不知道是原来程序就错了还是汉化的时候出错了。
监控的DTL数据,总是显示16进制,有没有办法让它显示年月日时分秒?请看配图:
S7-1200/1500编程事项 2021年12月25首次作成zhyl. 一、 M区清零二、 DB区清零三、 数据类型四、 FB多重背景应用举例五、 SCL沿多重实例减少DB数量 1、多重实例 2、不产生DB经典写法六、 接口Input、InOut、Output不同结果七、 数据块优化与非优化八、 Siemens大端排序九、 Main OB 接口Input中变量含义编程指令一、 Runtime指令二、 计数器(比较不常用,常用INC)三、 定时器 1、 定时器块清零 2、 定时器位于子程序(突然停止调用是否会失控) 3、 SCL中使用定时器多重背景 4、 SCL中使用全局DB中ICE定时器 5、 用自身Q常闭作为IN的注意事项 6、 定时器不计时 7、 定时器正在计时中修改当前值--不生效 8、 定时器使用须知 9、 两个定时器作一个振荡 10、 定时器输入端可作保持 11、 TOF定时器 12、 TP定时器 13、 TONR保持型接通延时 14、 1200与Smart200定时器四、 比较 1、 案例:比较两...
各位工控朋友们,现在工控上运用的各种软件,AMD处理器能完美胜任吗?
最近在做通信这块的东西,想请教一下使用串口通信的时候比如CM1241或CB1241做modbus rtu通信没有实物怎么可以搭建仿真平台,在自己电脑上做一下仿真。
T_CONV指令执行结果,感觉是正确的,可以指令为什么显示虚框?请见配图:
现在有一个项目上位机和PLC不在同一个网段,通信用的是MODBUS TCP协议,问题1.是不是交换机用三层交换机,通过网关设置,同时PLC中开启路由功能,就能实现ping通问题2.如果能ping通,是不是就能实现正常通讯问题3.如果能PING通,用MODBUS通信还需特别注意设置什么吗?谢谢各位大神!
1200CPU 博图15.1软件 客户连续输错密码,显示“您的授权不足”,检查博图软件没有相关设置,如多次输入错误密码锁用户的选项,只能重新下载程序吗?
博图V17,总是在修改系统那一步提示安装失败,请教有什么解决办法,系统是win11教育版
CPU1215C 使用PROFINET接口, 端口1 端口2 实现PLC作为服务器,两个端口作为外部客户端访问的接口,软件中配置如图所示,使用MODSCAN测试时发现,客户端不能同时访问,单独访问任意一个均正常,咨询客服,让把ID,LocalPort设为不同,修改后还是没效果,错误状态提示80CE,不知道问题出在哪里了,还望各位大神不吝赐教!感谢!
事情是这样的,现场连接好网线,查看PLC程序可以正确监控。于是修改程序,下载程序过程中,出现“下载到设备时出错”的警示。查看连接都正常,设置的IP均正常,且发现硬件什么的,闪烁LED时PLC也能正确回应。就是下载不进去。浏览网上出现下载出现通信错误代码-102的信息,没发现有用的信息;查看监控和强制里面,删除了监控表和强制表,但还是无法下载成功;重启TIA 博图无法下载,重启虚拟机仍无法下载;查看PLC连交换机网线正常;怀起前几天折腾虚拟机把网口设定错误了,遂开始检查网络桥接,一通操作什么都没有问题;汗颜,客户和同事都在后面看着,加上电脑配置不行,每次点个下载什么的,鼠标一直转圈圈,囧!!重新打开旧程序,打开监控,一切正常,忽热觉得监控程序段时候好像不是很同步,比如监控程序段2时绿色符号正常,下拉到程序段3就没有绿色了,再拉到程序段2也没有绿色了。好像是通信异常一样,但项目树边的绿色圆点又正常。本来自己电脑不行,用S7-300时也经常出现监控不同步丢绿色的情况;检查了一通软件及硬件都正常的情况下,最后实在没方向了,怀疑是网线的问题,但这根网线是新的,上次使用也没问题。查看水晶头也正常。...
1200指针如何填写,提示格式错误
如图,TON_TIME 数据类型选择里没有,我是手动输入的,这是怎么回事?
分享