SIMATIC S7-1200系列

本版版主:

帖子 12957 条,当日新帖0

SIMATIC S7-1200系列

总置顶

【春日季 · 黄金3月】拓展你的工控“技能库”,喜提春日宝箱!

8926浏览220回帖

最新内容

我要开花。

总置顶

【有奖畅谈】1847三周年!畅谈未来,聆听初心!

1689浏览22回帖

最新内容

通过1847的学习,了解了西门子最新产品的特点和性能!

总置顶

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加赠好礼

190浏览0回帖

最新内容

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加送拉杆箱、双肩包或筋膜枪活动截止日:4月14日在工厂中,很多西门子的自动化“老”电气依然服务在关键岗位上。为确保设备的正常运转,减少停机时间,老备件的供应起到了关键的作用。比如,老机床想要正常运行,那可少不了西门子数控备件 840D 及611 A/D/U系列;比如,用的更广泛的老一代的MASTERDRIVE 70 系列,MICROMASTER 440、430、420系列等,依然是钢铁、化工、汽车等行业的镇厂之宝。比如,各种老电机1PH7/1FT6/1FK7 等,依然精神矍铄地活跃在各种机械产线上。现在,西门子官方备品备件在官方商城大量上架,一键下单,让老设备的维护更轻松!上新限时活动已经开启!购买官方备品备件产品和培训活动专区课程,每满5000元赠1张1847畅学卡张数随订单金额叠加,不设上限;例如,订单金额1万元,赠送您2张1847畅学卡 购买技术支持与服务产品,85折直降部分参与活动,详见商城首页活动页 除以上满赠或直降福利外,额外赠送购买活动产品满5000元的用户一份春日好礼撞色拉杆箱、新...

本版置顶
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1200系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1200系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-1200系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:28:17 745 0 0

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】让西门子S7-1200直接连接MySQL数据库!!!

最新内容

楼主真厉害,果断收藏

最近项目上有个需求,要把采集的数据存储到数据库中,当前西门子有很多方法,必读IDB,还有通过WINCC的脚本,第三方的软件等等,但是随着发展,有些需求希望设备直接到数据库,比如云端的RDS,可能现场不会有专门的电脑或者触摸屏用来运行脚本或者程序。那就需要PLC直接写入数据库。 家里搭建了一套S7-1200,在电脑上装了个MySQL的数据库,经调试,已经完成SHA1校验、MySQL三次握手、切换数据库、写入数据库这几个功能,上图: 因为通信还有点问题,待后续完善一下之后会把源文件共享给大家,希望做成一个开源的库文件,供大家使用。最近出图纸,还没时间完善,先打了个包,给大家发出来,可以到Github上拉代码。https://github.com/HuaGong/uMySQL.git 更新了一个自认为可以使用的版本,可以到Git上下载,论坛附件上传不了,先贴几个图原文件超出大小,各位到Git上下载,或者联系我微信索取,13952850491 华文博。Git:https://github.com/HuaGong/uMySQL.git 已经测试过S7-1500可用,S7-1200可用,1...

2019-08-19 09:24:39 39740 77 133

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】西门子官方资料大全 之 S7-1200

最新内容

位置控制 高速计数SIMATIC STEP 7 TIA Portal V14 中的 S7-1200 Motion Control V6.0https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109741731 通过Modbus协议实现S7-1200与Sinamics V90IPOS的MDIhttps://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109737455 SINAMICS V:使用 S7-1200 并通过脉冲/方向接口和 HMI 对 V90 进行控制定位https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/77467940 如何实现SIMATIC S7-1200利用产品标识使定位轴停止在准确的位置?https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477583 S7-1200 高速计数功能简介https://support.industry.siemens.com/cs/cn/z...

继续分享1200的官方资料:关于博图软件的下载使用等资料分享到1500的帖子里面,关于1500的资料收集的比较少~西门子官方资料大全 之 S7-1500 TIA 相关http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1411657b_id=66 目录:1、手册样本------------------------------------------------0楼2、软件下载使用-------------------------------------------1楼3、官方置顶文档(黄工知道)--------------------------------2楼-3楼4、编程相关-----------------------------------------------3楼5、通讯相关-----------------------------------------------4楼6、位置控制 高数计数-------------------------------------5楼其他官方资料:西门子官方资料大全分享之WINCCh...

2017-07-24 08:53:56 281756 5 226

参与讨论
本版置顶
S7-1200官方热点技术资料大集合

最新内容

楼主的资料很给力,正在下载中。

大家好,以下是西门子总部整理出来关于S7-1200的官方热点内容,欢迎查阅。(本内容来自全球技术资源论坛) >> 工业在线支持的Micro Automation总览>> 关于S7-1200的所有条目>>关于STEP7 BASIS的所有条目>> TIA Portal – 重要文档及链接总览视频/多媒体介绍>>十分钟的视频介绍S7-1200可完成的自动化任务>>介绍S7-1200主要功能的视频手册:>> SIMATIC S7 S7-1200 编程控制器>> SIMATIC STEP 7 Basic V10.5 入门指南>> SIMATIC PROFINET 使用 STEP 7 V13 组态 PROFINET >> WinCC Basic V11.0 SP2>> STEP 7 V10.5 SP2 >> SIMATIC S7 S7-1200 编程控制器(has instructions sets of STEP 7 Basic) >> 相关手册的统一下载链接:>> STEP 7 V11中组态PROFINET软件下载:>> SIMATIC STEP 7 (TIA博途) V13 试用版下载>> S...

2015-01-26 15:00:55 38907 18 70

参与讨论
本版置顶
免费TIA选型配置工具.

最新内容

没有200,300,400啊

如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。优点/好处: - 易于操作- 可减少规划和建立概念的所需时间- 准备一致的订货列表- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall- 详细产品比较- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式更详细信息,请访问TIA选型工具主页:- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-too...

2014-12-03 15:10:26 12985 8 43

参与讨论
【求助】1214C坏了

最新内容

这个自己动手搞了吧。。。

1214C坏了,中间10针的插件断开了,请问下哪里能修下谢谢!

2024-02-11 22:21:48 655 27 5

参与讨论
【求助】温控PID有没有这个能力:第一次以大功率到达预定温度后,以后就只以极小的功率维持这个温度?

最新内容

你买一块带PID功能的温控器去试试加热,看看别人是怎么控制的。

本方案是电源加热石墨,用PID控制。电源以5kW的功率加热石墨,到达200度,随后停止电源输出,石黑开始降温,待降到190度后(这是大概率的数字),PID又让电源输出,但是此时它输出的功率太大,可能是5kW,或者4kW,当然或者其它功率,但是功率都是比较大的。这导致铜排出现问题。有没有这种功能:PID首次让石黑到达200度后,以后就让电源以1kW上下的功率维持石墨这个温度?简而言之,第一次以5kW的功率加热石墨到达预定温度,以后就只以1kW上下的功率维持这个温度?

2024-03-28 21:21:43 41 2 0

参与讨论
【探讨】如何将1200的诊断信息显示在KTP上

最新内容

供参考:<p data-bind="text: title, attr: { lang: selectedLanguage }" style=";padding: 8px 0px;border: 0px;font-variant-numeric: inherit;font-variant-east-asian: inherit;font-variant-alternates: inherit;font-variant-position: inherit;font-stretch: inherit;font-size: 18px;line-height: 22px;font-family: Arial, Geneva, Helvetica, icosios, Microsoft Yahei, 宋体, Sim

如何将1200PLC的诊断信息在KTP700 屏幕上显示,如下图1500PLC一样,谢谢分享!

2024-03-28 09:07:22 82 5 0

参与讨论
【探讨】SCL 中的 Always True 大家是怎么写的?

最新内容

1200/1500PLC系统设置可以选择使用系统时钟啊,里面Always_true,Always_false,还有秒脉冲等等

我看到别人是这样写 “Always True” 的:1、定义两个 BOOL 变量:AlwaysTrue 和AlwaysTrue12、代码如下:AlwaysTrue :=AlwaysTrue1 OR (NOT AlwaysTrue1);我的理解是 AlwaysTrue 这个变量必须永远为 TRUE 且不可被复位。像以下写法就不妙,可能被误操作复位。AlwaysTrue := TRUE;大家在项目中是怎么写的?

2024-02-24 19:29:34 958 26 2

参与讨论
【求助】S7-1200能否应用张力库做张力控制,1200CPU系列有限制吗?

最新内容

要把描述的问题说清楚;变频器是G120吗?放卷是什么形式?中心放卷还是皮带放卷?另外S7-1200是可以用张力库做张力控制的,卷径计算也有专门的库,就在LCon里面,只需要把传动比设置好就行了

有2台变频电机分别为收放卷传动,物料是皮带,水平运动收放卷,2台传动之间没有摆杆或张力辊检测反馈,通过开环张力控制模式,想应用S7-1200PLC 做卷径计算及逻辑控制,我现在的疑问是S7-1200能否应用LCon_S7-1200张力库做张力控制,1200CPU系列是否有限制,满足功能性价比高的选哪个型号的CPU,

2024-03-28 11:00:20 74 1 0

参与讨论
【求助】zhou0000xu

最新内容

2楼高手,学习了

1200 PLC 如何编写 100组数据用来记录 每次同一个按钮2次按下的间隔时间 ,

2024-03-25 19:50:32 103 4 1

参与讨论
【探讨】 1200回原点细节讨论

最新内容

没错,最后一句总结到位,只要动作流程没问题,出现非电气控制问题,机械负责。

有个项目,机械设计只安装了原点信号,(后来又加了个正转极限信号),且原点信号就是机械死点负极限,如果回原点停不住,原点信号撞碎,不得不佩服我们家设计吧!言归正转,咱们怎么控制不让他撞。我打算将回原方向设为负方向,原点开关选择上侧,但不知道,如果回原点时正在原点开关上侧,机构是向正方向走出原点区域,还是向负方向经过原点区域? 还是设置了下侧就不会撞死!

2024-03-25 16:57:50 393 13 5

参与讨论
【探讨】TIA V18 程序的一个小小的错误

最新内容

嗯,那么大的软件,偶尔有点错误也难免升级安装一下补丁看看,可能就解决了呢

见图,大佬一看就明白了,英文错误。不知道是原来程序就错了还是汉化的时候出错了。

2024-03-28 09:16:34 78 3 0

参与讨论
【求助】监控的DTL数据,总是显示16进制,有没有办法让它显示年月日时分秒?

最新内容

用监控表,拖dtl展开后的年月日时分秒的行到监控表中,看监控表就行了。

监控的DTL数据,总是显示16进制,有没有办法让它显示年月日时分秒?请看配图:

2024-03-27 21:21:09 94 6 1

参与讨论

S7-1200/1500编程事项 2021年12月25首次作成zhyl. 一、 M区清零二、 DB区清零三、 数据类型四、 FB多重背景应用举例五、 SCL沿多重实例减少DB数量 1、多重实例 2、不产生DB经典写法六、 接口Input、InOut、Output不同结果七、 数据块优化与非优化八、 Siemens大端排序九、 Main OB 接口Input中变量含义编程指令一、 Runtime指令二、 计数器(比较不常用,常用INC)三、 定时器 1、 定时器块清零 2、 定时器位于子程序(突然停止调用是否会失控) 3、 SCL中使用定时器多重背景 4、 SCL中使用全局DB中ICE定时器 5、 用自身Q常闭作为IN的注意事项 6、 定时器不计时 7、 定时器正在计时中修改当前值--不生效 8、 定时器使用须知 9、 两个定时器作一个振荡 10、 定时器输入端可作保持 11、 TOF定时器 12、 TP定时器 13、 TONR保持型接通延时 14、 1200与Smart200定时器四、 比较 1、 案例:比较两...

2023-12-25 19:00:22 5181 136 13

参与讨论
【求助】工控朋友们!!!欢迎来讨论。

最新内容

你可以考虑用虚拟机

各位工控朋友们,现在工控上运用的各种软件,AMD处理器能完美胜任吗?

2024-03-27 14:15:11 154 8 4

参与讨论
【求助】通信仿真问题

最新内容

有硬件就方便多了 你可以接上线外部测试

最近在做通信这块的东西,想请教一下使用串口通信的时候比如CM1241或CB1241做modbus rtu通信没有实物怎么可以搭建仿真平台,在自己电脑上做一下仿真。

2024-03-22 09:07:31 229 11 1

参与讨论
【求助】T_CONV指令执行结果,感觉是正确的,可以指令为什么显示虚框?

最新内容

这个问题很好,其实很多场合下都是显示虚框的,我理解是,程序已经执行完了。。没有保持。。所以看到的结果是虚框。。

T_CONV指令执行结果,感觉是正确的,可以指令为什么显示虚框?请见配图:

2024-03-27 21:52:31 39 1 1

参与讨论
【探讨】MODBUS TCP跨网段通讯 请求帮助

最新内容

semen@ 客服電話百度一下OK啦!

现在有一个项目上位机和PLC不在同一个网段,通信用的是MODBUS TCP协议,问题1.是不是交换机用三层交换机,通过网关设置,同时PLC中开启路由功能,就能实现ping通问题2.如果能ping通,是不是就能实现正常通讯问题3.如果能PING通,用MODBUS通信还需特别注意设置什么吗?谢谢各位大神!

2024-03-23 19:16:41 275 12 2

参与讨论
【探讨】HMI中的IO域如何隐藏背景色

最新内容

向hellokitty學習!

如图,IO域里我只想要文本显示,背景色和边框如何隐藏掉

2024-03-26 22:55:30 153 8 1

参与讨论

1200CPU 博图15.1软件 客户连续输错密码,显示“您的授权不足”,检查博图软件没有相关设置,如多次输入错误密码锁用户的选项,只能重新下载程序吗?

2024-03-27 10:20:39 74 2 0

参与讨论
【探讨】软件安装问题

最新内容

教育版不合适

博图V17,总是在修改系统那一步提示安装失败,请教有什么解决办法,系统是win11教育版

2024-03-26 21:55:35 120 10 0

参与讨论
【求助】CPU1215C PROFINET接口,端口1,端口2,配置疑惑。

最新内容

在线看一下,两个连接DB快的实际值是否与设置的一致?没准重启一下就OK了故障代号80CE的意思是The IP address of the local interface is 0.0.0.0.

CPU1215C 使用PROFINET接口, 端口1 端口2 实现PLC作为服务器,两个端口作为外部客户端访问的接口,软件中配置如图所示,使用MODSCAN测试时发现,客户端不能同时访问,单独访问任意一个均正常,咨询客服,让把ID,LocalPort设为不同,修改后还是没效果,错误状态提示80CE,不知道问题出在哪里了,还望各位大神不吝赐教!感谢!

2024-03-22 21:08:35 168 3 1

参与讨论
【故事】记一次下载出错处理过程

最新内容

及时回复解决方案,方便大家学习!

事情是这样的,现场连接好网线,查看PLC程序可以正确监控。于是修改程序,下载程序过程中,出现“下载到设备时出错”的警示。查看连接都正常,设置的IP均正常,且发现硬件什么的,闪烁LED时PLC也能正确回应。就是下载不进去。浏览网上出现下载出现通信错误代码-102的信息,没发现有用的信息;查看监控和强制里面,删除了监控表和强制表,但还是无法下载成功;重启TIA 博图无法下载,重启虚拟机仍无法下载;查看PLC连交换机网线正常;怀起前几天折腾虚拟机把网口设定错误了,遂开始检查网络桥接,一通操作什么都没有问题;汗颜,客户和同事都在后面看着,加上电脑配置不行,每次点个下载什么的,鼠标一直转圈圈,囧!!重新打开旧程序,打开监控,一切正常,忽热觉得监控程序段时候好像不是很同步,比如监控程序段2时绿色符号正常,下拉到程序段3就没有绿色了,再拉到程序段2也没有绿色了。好像是通信异常一样,但项目树边的绿色圆点又正常。本来自己电脑不行,用S7-300时也经常出现监控不同步丢绿色的情况;检查了一通软件及硬件都正常的情况下,最后实在没方向了,怀疑是网线的问题,但这根网线是新的,上次使用也没问题。查看水晶头也正常。...

2024-03-22 09:00:18 93 14 5

参与讨论
【探讨】根据圆上三点坐标求圆心坐标及半径

最新内容

这个不是难不难的问题,转化为纯数学问题了

先把计算过程演算出来,接着用程序加仿真验证:

2024-03-20 19:30:52 337 9 1

参与讨论
【探讨】1200指针如何填写,提示格式错误

最新内容

不用写,直接单击ww[1]这一样,然后拖到引脚,如果需要长度,则后面加空格再加“of dword 32”这样就选择32个dword地址

1200指针如何填写,提示格式错误

2024-03-20 17:02:45 382 12 2

参与讨论
【探讨】FB数据类型里有的需要手动输入怎么回事

最新内容

这种操作没为什么吧,软件里面做成啥样就是啥样的

如图,TON_TIME 数据类型选择里没有,我是手动输入的,这是怎么回事?

2024-03-24 23:08:47 207 11 2

参与讨论
8973篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有12957条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。