SIMATIC S7-200 SMART

本版版主:

帖子 7542 条,当日新帖0

SIMATIC S7-200 SMART

总置顶

【跟帖互动有奖】来说说关于电气图纸的二三事

5471浏览143回帖

最新内容

弱弱的说一句EPALN 德国出品西门子 德国出品

【求助】ST60及 ST40的PLC和一个台达DOP-W 157B触摸屏同时在线时,ST60 和电脑连接不了

最新内容

那你为什么不改成4,5,6呢?非要用1?

一台设备有一个台达DOP-W 157B触摸屏 IP 192.168.2.3,另有一个 ST60 的PLC和一个ST40 的PLC ,IP 分别是 1和 2,三者都通过交换机连接。现在的问题是 触摸屏和 ST40 都可以和电脑连接,就是 ST60 的和电脑连接不了,若把触摸屏断开,则 ST40 和 ST60都可以和电脑连接,单独连接ST60也可以连接,就是同时在线是不可连接。报如下错误:从 PLC 接收数据时发生错误可能的原因如下 1) 另一个应用程序正在使用指定访问点的端口. 2)来自 PLC 的响应包为空或包含无效数据 3)向 PLC 传输数据时出错。 4)通信超时。操作系统Windows 10 专业版 才更新过的,编程软件是 V2.8,请大佬们帮看下,谢谢了

2024-04-16 19:15:35 180 5 0

参与讨论
【求助】200smart通信程序咨询

最新内容

这个是不会报错的,只要你通讯地址、波特率、校验等没有错,通讯建立正常就不会报错。至于你发的频率给定变频器有没有用,那他不管。就像打电话,只要电话打不同,或者打通了没人接,那就报错,如果打通有人接,你说话他不听,那是他的事!但是你得用他能听得懂的语言讲话,那就是给定值范围的事情了!

西门子200smart plc用通讯程序写入变频器频率时,如果变频器频率源没设定为通讯,那通讯程序会报错吗?

2024-04-12 20:46:26 280 9 0

参与讨论
【求助】工控机ping s7-200smart会时不时的丢包?

最新内容

你把交换机换千兆的即可,不用担心PLC百兆口。

目前项目遇到个问题,四条产线1234,每条线总投料系统电柜中都有一套S7-1500的CPU控制所有投料。现场有很多分投料站都是S7-200smart控制,每条线的S7-1500都与对应产线的五六台S7-200smart做S7通讯。四条产线同一网段。每条产线对应一套工控机wincc控制。现在问题就是做工控机上ping 1500CPU的的时候都不会丢包,ping任意一台S7-200smar,都会时不时的丢包,不知道是网络堵塞排队的原因还是什么原因。

2024-03-26 14:26:26 550 18 4

参与讨论
【求助】s7-200smart如何实现用手机或者是PC远程控制?

最新内容

远程控制指的是下载或监控程序?还有远程指的是多远,局域网内的话,挂个无线路由器,公司不同办公室只要网通的话都可以。包括SMART的WEB功能都可以用。如果走互联网,实现跨地区,跨省市访问的话。现在也很方便,西门子的CIM网关,第三方物联网模块,带物联网的触摸屏。根据需要可选4G,WIFI,网线。只要能上网的地方。可以远程下载屏程序,PLC程序。现在都很成熟了。

看《S7-200 SMART 通过Internet对PLC远程访问控制》用两台路由器就可以了吗?我看还有的视频说可以装一个物联网模块,就可以用手机远程控制,麻烦各位大佬了

2024-04-10 17:38:48 190 2 1

参与讨论

两台昆仑通泰触屏控制一台S7 200 SMART PLC,用交换机网口全部连接起来了,两台触摸屏的画面内容都一样,只是IP地址一样,一台触摸屏放在一层,另一台触摸屏放在地下室,启用后,发现触摸屏操作时,有时不反应,我怀疑是不是那里有冲突,想请教大家给出出主意,多谢!

2023-12-27 21:15:41 2140 39 3

参与讨论
【探讨】Profinet和put与get那个通讯速度快?

最新内容

profinet速度快,,缺点就是要停PLC下载硬件。

Profinet和put与get那个通讯速度快?比如 PLC连接Profinet(et200sp) 分站 模式控制更好?还是 plc连接PLC(这个plc做et200sp的功能) 用put与get 或Profinet模式更好、现场已经有网线了

2024-02-23 15:37:59 1089 25 4

参与讨论
【分享】modbus封装

最新内容

感谢牛人的分享

ModbusRTU.zip觉得方便的请留下牛逼

2024-03-21 22:45:27 455 15 1

参与讨论
【求助】200SMART如何与多个仪表modbus通讯

最新内容

这样没有问题,PLC可以配置成多个主站。但是有一点需要注意,你的这些仪表的串口通讯参数,例如波特率,校验位应该都是一样的,并且表地址要不一样

各位大神好,新手入门,想请教一下。一个PLC如何与多个仪表通讯。如果只有一个CPU,没有通讯模块,就用自带的串口能否和多个仪表进行modbus通讯如果可以的话modbus RTU接线的话是不是只需要把所有仪表的485接口并联就可以了,然后把每个仪表的站号设置好PLC编程直接轮询各个的站号就OK了

2024-03-25 12:01:56 405 11 2

参与讨论
【求助】200smart与10台威纶通以太网通讯

最新内容

你非要这么玩也不是不可。● 1 个连接用于与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件的通信。● 8 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信。● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 主动连接。● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 被动连接。● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE主动连接。● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE被动连接。● 8 个连接用于 CPU 其他IO设备或者驱动器的PROFINET连接。● 1 个连接用于 CPU 其他IO控制器的PROFINET连接。你要问威纶走的是哪种资源,能不能HMI通信资源(是不是只有西门子触摸屏才行)。另外用网关TCP转S7这种出来。

200smart同时与10台威纶通以太网通讯(威纶通程序一样),协议是采用TCP/IP,查smart资源同时最大是8个被动连接,剩下两台威纶通无法连接,除了采用威纶通的远端功能外还有其它方法吗?(远端是相当于其它屏的扩展延伸)注:1、485不考虑。2、S7-1200是可以的,开放式通信最大14个,目前最初方案采用smart,不行再换成1200

2024-03-17 20:22:10 640 21 5

参与讨论
【求助】与V90伺服驱动器无法连接

最新内容

用博图组态了也不行

组态完成后显示未连接报错VASSISTANT设置能找到PN设备就是无法连接上有大神解决吗

2024-03-12 11:01:33 349 10 2

参与讨论
【探讨】V4 可以显示通讯

最新内容

为什么不能下载呢? 难道需要更新固件

6AV6648-0DC11-3AX0 V4 F-State;04 可以显示通讯,但是不 能下载程序。 F-State;03 F-State;02 完全是可以下载的。

2024-03-15 12:10:46 168 5 0

参与讨论
【求助】塔石云TAS-IT-681WF(4G物联网模块)能与smart200通过TCP/IP进行数据读取吗

最新内容

那就在200SMART里调用MODBUS-TCP的指令

谁用过这模块,通信这方面不太懂,买了这物联网模块想用网口进行数据连接读取,然后在物联网模块的app手机端查看

2024-03-02 10:16:55 286 5 3

参与讨论
【探讨】200smart滤波周期

最新内容

你说的波动大,是哪方面?我的建议是先找出波动原因,是EMC干扰因素还是被侧物件其本身数值波动就较大。或者是信号线不符合标准或者敷设方式不对等等。不要想着所有东西在软件上解决。

200smart模拟量输入模块的滤波周期是否可以改善采集模拟量仪表的数据稳定,一般设置多少比较合适,之前一直是使用的默认(4个周期)

2024-03-12 11:20:34 302 9 4

参与讨论
【探讨】smart200 的modbus通讯

最新内容

楼主的问题八成是由于plc扫描周期将近50ms了。正常从站都能在3.5个字符时间内做出响应,特殊情况,比如有485中继,或者plc做为从站来用时,会有很大的延迟。plc从站延迟仅限于首字符应答延迟,因为plc要执行到应答指令时才会准备数据然后做出应答。因此当plc周期过长时,首字符应答时间会较长。。。这也是RTU主站库Timeout参数的主要作用。

在modbus的规定中,主站发送完信息,从站在3.5个字符的时间(或一般是4ms)后没有再收到信息,则认为主站发送完毕,然后开始回信息。而Smart的PLC则是在收到主站发送完信息后50ms才认为主站发送完毕,然后才回应主站信息,如果通讯数据量多的话,通讯非常慢。西门子工程师这样写RTU从站库的出发点是什么?

2024-03-09 16:47:07 577 20 1

参与讨论
电脑无法找到并连接200 smart plc

最新内容

PING一下就完事了。如果能PING到,说明是编程软件的问题,如果PING不到说明是电脑的问题。

是不是我的电脑问题,旁边两台都可以连到sr60,我的笔记本就是找不到,如图网络连接显示未识别的网络,如图我也在网上搜索了,说是要设置pn/pg接口,但是打开也是一片空白,如图后来又看到说要启动什么s7开头的一个服务,但是在列表里,根本找不到这个服务,各位这是什么情况

2023-11-04 11:04:55 1573 25 8

参与讨论
【求助】smart上位机无法读取Q点状态

最新内容

又在编程软件版本是2.7的计算机上面做MODBUS从站,MODSCAN32显示正常,Q点强制与否,与程序的各种配合,MODSCAN32显示Q点的状况都是正常,没有出现楼主所说的情况。

用MODBUSSALVE做了一个从站程序,可以在Modscan32读取I点和v区的数据以及状态,但是无法读取Q点的状态,不清楚是什么原因导致的,IO点我都强制运行,但是I点可以读取出来,Q点无法读取当前运行状态,请详细指点一下,接线,从站设置都检查了,难道是因为Q点无法200modbusrtu通讯不支持I/Q区的数据交换,支持V/M区?但是I点却可以读取出来也没有用V/M区传送啊?就是很疑问,不知道解决方向

2024-02-11 23:32:27 708 13 3

参与讨论
【探讨】Web服务器自定义网页如此鸡肋,但Web API 却是大杀器

最新内容

还没有试过,回去研究一下!感谢分享!

昨两天发贴吐槽西门子的WEB自定义网页,那个东西真的没什么*用。但WEB服务器支持的另一个功能,却可以说是跨时代的(我孤寡老人,见识少,不如道别人家PLC有没有),在这为西门子立一个碑。这个功能就是WEB API可以通过JSON直接访问PLC数据,不再需要经过OPC、MQTT等中间环节采集,为第三方应用开发带来巨大的便利。需要增强的也很多,比如WEB服务器占资源太多,读写频率被建议不要低于1秒等。下面是我用Python直接采集PLC数据,以前我都只能先经过KEPServer采集。

2024-01-16 16:06:34 945 15 1

参与讨论
【求助】ModBusTCP做客户端轮询ModbusTCP网关遇到了个奇怪的问题

最新内容

我已经让你给我打电话了呀

MODBusTCP轮询.zipModBusTCP做客户端轮询ModbusTCP网关遇到了个奇怪的问题,网关下挂几台modbusRTU设备。 用ModSim模拟通讯没问题,删掉对应的设备地址,PLC也会正常报错。问题来了,改到正常的ModbusTCP网关(换过其他品牌网关问题依旧)上就不行了,下挂设备即使离线(网关未离线)PLC也不会报错。哪位大神遇到过这样的问题麻烦给解答一下,感谢程序已上传,感兴趣的大神帮忙看看什么情况,是不是程序有问题,还是smart就这样

2024-01-15 21:49:02 437 6 0

参与讨论
【求助】关于S7-200 SMART生成PC端的程序存储卡文件内容的问题

最新内容

估计只能找西门子内部的工程师沟通了。

由于直接在STEP-7-MicroWIN SMART直接进行下载程序无法查看程序代码生成的文件,因此把设计写好之后,采用SD传输的方式下载程序:只选择程序段,生成文件夹之后,发现在相应的目录下生成了两个文件S001和S005,S001的内容应该是以MC7字节码存储的程序段的部分,不知道S005的内容是什么,并且重复两次生成文件夹之后,S001的内容保持不变,但S005内容发生了部分变化,麻烦有没有专家解释一下S005文件的内容和作用是什么。下面这个是打开S005的文件内容:

2024-01-18 23:25:09 473 12 1

参与讨论
【求助】SMART 200 和 TCP调试工具连接失败

最新内容

你还要开下MODBUS库的程序,把端口开成502

PLC作为客户端,TCP调试工具作为服务器电脑的IP地址 192.168.0.15M5.0的上升沿后,BUSY置1 一段时间后 错误码显示14请问是什么原因呢试过几个TCP调试工具,都不行

2024-01-02 16:23:34 466 11 0

参与讨论

1、参照论坛上的资料,200smart连接SPRT打印机。论坛资料网址:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1663140_25_0_4_0_0_0__0.html 2020-12-30 09:09:362、58mm热敏纸,打印效果如下:3、现在打印的字体太小了。曾经尝试在SPRT设置工具中设置字体,发现没有效果。4、请教各位大神,如何调整打印机输出字体大小?调整软件工具,调整步骤是什么?需要注意哪些问题,等等。5、万分感谢!

2023-12-19 18:06:57 502 2 0

参与讨论
【求助】SR30 PLC modbus TCP 通讯问题

最新内容

调用MBUS_SERVER。在以太网通讯中:主站:客户机从站:服务器如果是描述问题,建议将IP地址设置为192.168.0这样的网络段。

再SR30程序里写MBS_Server程序,端口为502, 客户端采用python modbus_tk,连接报错超时。将PLC端口改为1000或随便一个数,就正常,读写都没问题,这个是啥原因啊。将PLC更新固件,重新写程序,也没有。

2023-12-29 13:07:35 284 8 0

参与讨论
【探讨】s7200smart CPU如何实现MODBUS双总线通讯

最新内容

你就一路MODBUS送出去,要双总线通讯那是两个上位机的解决问题,不规下位机管的。两个上位机都要与s7200smart<span style="background-color: rgb(

1. 通讯两端:DCS,s7200smart2. 通讯协议:MODBUS问题:s7200smart CPU只带了一个通讯口,如何实现与DCS的MODBUS双总线通讯?谢谢了

2023-10-28 17:09:12 664 8 0

参与讨论
【探讨】问一个小白问题,200SMART能用以太网口与电脑进行通信吗?

最新内容

应该可以,我也想试试

我刚刚开始学PLC,用 SMART200 的 RS485 口与电脑进行 MODBUS RTU 通信;当PLC做从站时,电脑端用串口调试助手就可以与PLC通信;当PLC做主站时,电脑端需要下载一个MODBUS_SLAVE 的软件,方便查看地址与数据;现在我想使用SMART200以太网口与电脑通信,不知道可以不可以,需要下载什么类似MODBUS_SLAVE的软件吗?

2023-10-16 17:48:09 1357 16 1

参与讨论
【求助】推荐一款 s7-200smart的plc?

最新内容

1200好,博图里还可以仿真,SMART200没法仿真,功能也没有1200强

最近想学习一些plc的东西,但是西门子的plc种类数量太多,想找一款功能尽可能全面的plc,数字量模拟量输入输出,232,485通信,以太网口,dp口,pn口通信,热敏电阻pt100接口的,热电偶的,最好本机上都有而且能够支持扩展模块的?或者200也行,但是我感觉国内一般厂商用200smart的很多

2023-11-25 23:01:44 1150 24 4

参与讨论
【探讨】SMART200走modbusRTU控制欧姆龙变频器3G3MX2变频器程序怎样编写

最新内容

瞅一眼楼主看在不在?

求各位大神帮帮忙解决SMART200与欧姆龙变频器3G3MX2通信控制启停寄存器地址是多少,程序怎样编写,谢谢

2023-12-03 11:15:58 815 11 2

参与讨论
【求助】请教西门子PLC选型

最新内容

那就选1200+DP主站模块

小弟最近在产品设计中要设计profibusDP从站的功能,需要购置一台西门子PLC作为通信DP主站。我懂一些三菱PLC,但西门子没有接触过,不知道该如何选型,成本比较低的,请大神推荐一下,需要购买什么主机,什么模块?只要能做DP主机即可,不用做DP从机。其他没有要求,我就是学习DP通信用的。最好再推荐购买一块支持modbusRTU的拓展模块,谢谢!

2023-12-07 18:38:24 700 10 2

参与讨论
【求助】smart使用modbusRTU怎么和第三方设备地址300001通讯,

最新内容

这个问题很不常见。。解决了吗?把解决结果发出来。。供大家参考一下。。以后遇到了也有个思路。。

西门子好像不可以和300001通讯,但是通讯助手可以通讯上。还必须使用这个地址有什么办法可以解决

2023-12-06 14:17:58 553 10 1

参与讨论
【求助】MBUS_CLIENT通信指针求助

最新内容

上图吧 直观一些 你这样说不好判断

MBUS_CLIENT通信指针块已经建好,当我往指针管脚内填写“vb1000”时,显示指定的:地址符号无效,请检查支持的存储区和有效地址;这是什么问题?

2023-12-09 10:51:24 206 4 0

参与讨论
758篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有7542条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。