TIA Portal - 最重要的文档和链接总览https://support.industry.siemens.com/cs/document/65601780/tia-portal-?dti=0pnid=13716lc=zh-CN大全,可以看看!基本上1500资料都能找到。
如理论最大带多少个,实际建议最大带多少个以内。麻烦大神科普一下
西门子冗余CPU1517H-3用S7-PLCSIM Advanced仿真的时候是不是只能仿真1个PLC,请问能不能2个PLC同时仿真,如果可以有没有操作步骤,谢谢。
由于成套产品,需要现场进行PID整定,1500如何用触摸屏做调试面板进行预调节和精确调节呢?在200smart中,PID可以利用状态字和控制字来做;在1500中判断精确调节中整定完成标志是否利用参数PIDSelfTune.TIR.State=9900来判断,成立时利用MOVE指令将PID参数Retain.CtrlParams.Gain产送至CtrlParamsBackUp.Gain;Ti和Td对应传送?有做过的老师或会的麻烦告知,感谢
如上图: 需要给4各水槽加水,但是用的同一个流量计,所以就不能同时开4个阀门.4个阀门随意开启1个或多个,触摸屏可以同时先后置位阀门开启按钮.优先触发的阀门开启后,注水到达设定的体积后关闭次阀门并开启后面触发的阀门.我尝试做了个FB,有5个阀门的数组,每个按钮对应一个整数,触发后把他们存入一个缓存区. 这个缓存区对应两个指针(就是循环队列那种头尾指针的那种) 尾指针做存入用,头指针做取出用.头尾指针不等就出队,注水完成就头指针下移.这个有弊端,不能同时触发5个阀门.总觉得自己写的不好,又有点啰嗦,但是又不知道该怎么完善.希望大家帮帮我看看,怎么完善,或者有更好的方法可以告知一下. 我这个是混搭风 SCL和LAD都是刚入门.大家不要建议...... 压缩包是对应的库文件....库1.zip
我用1515T带一个外部编码器轴做主轴,一个定位轴做跟随同步,但是每次上电的时候都会提示轴未归位,使用HOME指令归零都不能清除,必须使用调试面板里面的进行归零才能清除报警。是怎么回事呢,求助大神,以下是程序和设置的参数
PLCSIM/PLCsimadvanced 适配TIA 版本都是一一对应的吗?plcsimv17/PLCsimadvanced V17只能用于TIA V17的仿真吗?还是可以向下兼容用于低版本的TIA 仿真?
组态一个外部编码器轴,一个定位轴,要做同步,外部编码器轴未主动轴,但是这样运行起来并没有启动起来是怎么回事,应该怎么配置组态呢,求助大神
转换的Unicode存储在UINT的数组中,程序应该怎么编写呢?
这个插件有出口管制无法下载?
把上升沿加到IF语句里,只能IF语句第一次触发有效,之后怎么触发IF上升沿都无效,去了IF 上升沿就可以 怎么回事啊
个人根据工作经历整理的一本书,对其中问题感兴趣或需要解决的朋友,提出来共同交流。因部分涉及到企业知识产权,恕不打包发邮箱。 7、 可能不是一个可信任的设备 8、 如何上传程序 9、 上传的程序注意事项 10、 AlwaysTRUE不导通 11、 沿括号(P),中断捕捉小车感应 12、 打开项目时出错 13、 提示安装必需 14、 编译时提示块调用无效四、 Smart200问题 1、 编程软件OpenClipboard失败 2、 强制失败 3、 UDP通信断开 4、 Smart200定时器特性 5、 定时器输入端复位和置位问题 6、 打开报错MWSmart Executable已停止工作 7、 全是问号 8、 缺少组件 9、 安装SB通信板后找不到CPU 10、 找不到CPU 11、 不能运行,报错PLC正在上传/下载五、 DWS经典问题 1、 泰州极兔问题 1) 、重量连续偏重。 2) 、重量错位 3) 、停不住 4) 、加一个延时限制,防止过早拿重量导致错位上包 ...
各位大神,有个小问题:选的电机是21 位绝对值编码器 + 12 位多转式,应用的场景是一个转盘,朝一个方向一直转TO组态的时候,轴类型:旋转 模数:启用模数 起始值:0 模数长度:2880有一个担心,一直向一个方向旋转,编码器会溢出么?编码器溢出到底是一个什么概念?如何避免呢?还有,就是绝对值型编码器,还在PLC中接了伺服的原点I13.1,那这个原点反馈信号还有作用么?
有个程序,for循环下面写一个if语句,if语句下面有个case of 语句,case语句里写了个 continue,奇怪的是执行到continue这一步不跳转到for循坏的起始语句,就是For i =1 to 8 by 1这一句,不知道continue可否用在case语句里作为跳出当前循环执行下一个循环的句子?
怎么把PLC报警文本传给MES!MES接收PLC传过来的文本内容,要怎么做
如图,有三个快被加密了,现在仿真不了怎么办?密码不知道,想要仿真可以吗?怎么操作?
db 块的解析文件,转换的plc变量表, 包括标签,类型,地址。C# 客户端程序, 断线重连, 接收解析线程, 包对齐,拆包,包校验。plc 服务器端程序,按频率发送,一次可以发送[0...99]个DB块, DB 长度65000bytes。测试结果, 65000字节10-15ms ,50个db 500-600ms。 5. 结论, 实现了100w多个变量采集。
为什么在fc块中用形参作为启动,M80.1变为0是 数据不能保持,但是当在main函数中在直接用开关来控制直接连接FC块的En的话,当m80.1变为0是数据是能保持的
使用博途V16+PLCSIM_ADV_V3.0+Simit demoV11.0+NX2206做仿真学习,Simit可以读取博途和NX的数据,也可以通过博途控制NX部件动作,在仿真期间会弹出三次仿真时限警告,约3分钟左右PLCSIM_ADV弹出检测到实例移除,仿真就停止了,没有其它报警信息,通过更换SimitV10.0,V10.2,V11.0SP1,PLCSIM_ADV_V4.0SP1,没有解决,现象依旧。后续情况如下,供参考 ,问题应该出在操作模式上,我选择了Isochronous,当更改后不会再出现上面所述现象。
我最近一个项目上使用1511CPU,使用报文111 带了5个做定位的伺服,定位都正常,运行模式也是2,在运行过程中也没有切换模式,但是每天会都偶然的出现定位乱跑的情况。就是我给Position引脚“50959”,但是我观察到FB284内部的值却变成了“FFFF_DE0D”(-56845),伺服就会出现,我明明要去正方向,但是却往负方向运行了。
大佬说用DBANY可以实现,我查了官方说明也确实说可以,但是我不太明白,不知道怎么实现,不知道有没有大佬能指点一下,万分感谢!
1200的文档显示就是中文的
两个软件分别装在主机与虚拟机里,那么它们之间能用PLCSIM_advanced进行仿真通讯么?如:1.两个博途分别装在同一台电脑里的主机与虚拟机里,那么他们之间能进行仿真通讯么? 2.或者主机里装的是labview,虚拟机里装的是博途,那么它两之间能否用PLCsim_advanced进行通讯仿真?如果可以的话应该如何配置呢。注意是同一台电脑里的主机与虚拟机环境,求大神指点。