【分享】两个1500PLC通过I-Device同时访问同一个1500PLC

最新内容

如果一开始没用过,可以先到论坛搜一下相关的教程,跟着教程来能少走弯路

最近有一个项目,里面有一台转线设备,需要同两个线体PLC交互.该项目工位PLC与线体PLC通过I-Device进行交互,开始时工位PLC组态I-Device,其中刚开始时SharedDevice里可访问该智能设备的IO控制器数量默认,没有勾选,默认是1,PLC硬件编译后导出GSD文件,另外两个线体PLC分别组态该转线工位PLC的GSD文件,下载进去后发现线体PLC报下位组件错误,于是开始找原因,拔掉其中一个连接线体的网线,另一个线体plc连接正常,再把该网线插上,两个线体PLC都报下位组件错误,最终在信息系统里查看帮助发现,将智能设备组态为共享设备,可以SharedDevice更改为上位系统控制器的数量,然后不同的上位系统访问不同的传送区,编译硬件,重新导出GSD文件,重新组态,下载连接正常。更改前工位PLC:更改后工位PLC:线体1访问传输区-1、-2.线体2访问传输区-3、-4。线体PLC:-代表不访问,要访问的在传输区选择PLC。

2024-04-24 10:57:26 103 3 1

参与讨论
【求助】ET200SP模拟量模块6ES7134-6HD01-0BA1如接三线制电流型传感器

最新内容

这是哪儿哪儿的都没对上

ET 200SP模拟量模块 AI 4xU/I 2 线制 ST 6ES7134-6HD01-0BA1如线三线何接制线电流型传感器(24+/-、信号)?

2024-03-07 19:54:36 411 8 0

参与讨论
【故事】一次奇怪的DO模块故障

最新内容

应该是接触不良

3月23号晚上,碰到一次奇怪的故障,简单说一下处理过程。故障是另一个车间的,同事给我打电话说,有个模块输出不正常,没有24V,是所有的点都没有,一听这个现象,就感觉是模块的点烧了,但是一般都只烧1各点,一下都烧了的可能性应该很小的,先让同事找一下看看有没有备件,我也就过去一起帮忙看一下。上图是硬件组态图,到现场一看,是最后两个DO模块输出不正常,DI和模拟量输出模块都是正常的,但是两个DO模块的指示灯,显示是正常的,IM155模块上也没有报错误。观察的过程中看到DO模块上的Q点状态随着程序执行,还会发生变化,这样判断,背板总线应该是好的,要不然PLC和IM155模块会报警亮红灯。这种情况一般是模块电源有问题。于是用万用表测量了最下面的模块电源端子线,电压24V左右是正常的。再用找一个看着Q点是输出状态的点,用万用表测量输出线和模块上的电源负电压,显示没有电压,可以确定确实没有输出,然后把前连接器拔下来,拔下来之后,模块上的Q状态指示灯就都灭了,检查接线没有松的,再插上,指示灯恢复正常,这样判断前连接器应该也是正常的。这时候,备件已经拿来,拆了最后一个DO模块,想换新的试试,但是拆下来旧...

2024-04-11 16:08:29 216 16 3

参与讨论
【求助】程序在线诊断时好时坏,但不影响运行,不知道是什么原因

最新内容

如果要更改看门狗时间,是不是需要在线的状态下,停止plc运行,如下图再补一张硬件的网络视图(现在工程内有两个网络,分别对应了222和223,以上提到的问题都是223的)

天车使用s7 1511走pn,在线诊断时,不时显示io读访问出错,又报看门狗,如下图报看门狗,但是并不影响程序运行,由于是行车,现在暂时无法上到天车看plc的运行指示灯状态,估计也是一会儿红一会儿绿吧请高手指点一二,谢谢

2024-04-15 09:48:30 374 12 5

参与讨论
【求助】s7-1500下下挂一个Profinet IO W200(一个稳重仪表),新表传参数后无法正常通讯。

最新内容

感谢指导,可能现场设备网络组态时,未使用拓扑结构,无法自动分配设备名称。

单位一个系统是用S7-1500和一个W200,一个称重仪表,W200做为一个Profinet IO与CPU通讯,获取稳重数据并显示在SCADA上。问题:通过仪表管理软件读取原仪表数据,包括IP等相关参数,重新写进新仪表,仪表是原型号,参数可以顺利写进去,换上新仪表后,仪表在SCADA上数据显示0.00,对称进行加重,可以看到仪表盘有稳重显示。仪表好像没有通讯。请问这更换S7-1500下的Profinet IO设备还需要其它设置吗?请熟悉的同仁给指导一下。

2024-04-15 19:22:06 228 9 4

参与讨论
【求助】15939306972

最新内容

最新的1500版本及博图,1515R支持R1模式吗,支持IO冗余吗;如果不支持,1517H支持R1模式这个是确定,那么这个模式下IO支持硬冗余吗,有官方文件支持最好

1515R-2冗余设置,那么其电源是否可以冗余例如用PS电源或者PM电源;1515R对应主站IO卡件是否支持冗余;1500远程IOET200SP接口模块支持容余那么器对应IO板卡是否支持容余。

2024-03-11 17:33:27 266 9 1

参与讨论
【探讨】1500plc模拟量采集模块7NF10接线问题

最新内容

温度采集变送器 都是两线制电流无源信号接线没有区别可以转换成有源信号

1500的模拟量采集模块7NF10和7NF00的两线制接法分别为plc供电和外部供电,请问这两种接线方式有什么区别?各自优缺点?

2024-04-10 14:59:34 172 5 2

参与讨论
【探讨】西门子1500串级pid 主回路是液位控制,副回路是流量控制。该怎么选取pid指令

最新内容

两个PID功能块,主回路的输出按线性缩放成副回路PID的液位量程给副回路的SP,如果液位是0-100的量程,主回路的输出就直接给副回路的SP设定值!

pid-temp只能控制温度吗,能不能用来控制电动调节阀的开度,主回路的输出直接接到副回路的输出就行吗?

2024-03-15 09:47:05 382 8 3

参与讨论
【求助】DQ 16x24VDC/0.5A 诊断出断路故障如何排查

最新内容

是不是烧了

问题点如何发现:在调试时,对其中一个dq模块进行强制输出(打开16位开信号),发现模块中DQa.5,DQa.6,DQb.0,DQb.1无法进行控制。尝试对底座进行更换,也无法解决问题。在博途软件种诊断信息为:断路。

2024-03-31 21:45:14 175 7 1

参与讨论
【探讨】西门子1500组态工艺轴中Gx_XIST1和Gx_XIST2中的位的计算公式是怎么样的?

最新内容

G1_XIST1中的位:例如一个20位的编码器,细分分辨率为2048,编码器细分分辨率的位数=11(2048=2^11)G1_XIST2中的位:例如一个20位的编码器,旋转编码器线数是512,编码器线数位=9(512=2^9)

西门子1500组态工艺轴中Gx_XIST1和Gx_XIST2中的位的计算公式是怎么样的?

2024-02-18 17:38:59 253 3 1

参与讨论
【求助】拓扑连不上

最新内容

组态了拓扑视图是么?要确保组态的端口连接与实际的端口连接要一致,否则就会报错,在线监控显示红色,但不会影响RT通讯。

请问各位,网络是配置好的,也能与该设备正常通讯,但是拓扑连不上是为什么

2024-03-28 15:09:44 101 2 1

参与讨论
【求助】KTP1200基础版与PLC1516不通

最新内容

重新过一遍,通信安全的设置向导,编译后重新下载

屏组态后能正常下载,但是和PLC之间不通,变量无法接收和发送

2024-02-23 22:21:45 481 10 4

参与讨论
【求助】1500 ET200SP 配置MRP环网IO子站

最新内容

这个好像是有个环网指导文件,你问下我们技术客服。

我看了下面的教程:https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/02-Bus/02-Profinet/05-MRP.htm 我这个工程里有交换机,也组态了,然后组态上之后,只要连成环,就会掉线,像是广播风暴的样子。同一个局域网的另一个系统也会跟着掉线。开始的时候,我组态了拓扑结构,结果CPU连到交换机的线,一头是绿的,一头是红的,线是红的。删掉拓扑结构后,也成不了环。大神们有什么建议没有?或者我再补充点什么?

2024-03-23 21:25:12 188 2 1

参与讨论
【求助】6ES7 531-7MH00-0AB0 电源问题

最新内容

好的,谢谢楼上两位给以确定。

看官方资料介绍说该型模块不需要接工作电源,麻烦论坛里有用过这个模块的来说说是否不需要接工作电压的。

2024-03-22 16:42:34 153 4 1

参与讨论
【求助】新手求带:1500带ET200SP,远程DI,DO模块PWR灯不亮

最新内容

这几个白色的BaseUnit要单独供电,它的接口与前面的BaseUnit是断开的,只有灰色的BaseUnit接口是与前面的连接的,所以你的问题是:硬件上给白色BaseUnit供电软件上组态与实际的一致(电源的供电方式)

新入手的一套PLC,1511+分布式IO-ET200SP,带6个DI,3个DO,2个AI,4个AO刚连机,博图上能显示通讯正常,开关电源给DI和1个DO接了电源线,但发现DI,DO的PWR灯不亮,程序运行后,相应指示灯也不亮。但给后面的AI,AO接电,就是正常状态。1、检查了接线,开关电源的V+,V-接到前连接器的红,蓝端子上。而且同一组线接到AI,AO上就正常,说明线没有问题,也没连反。2、检查了前连接器,通电后测了下侧面向下一级供电的端子,是正常电压,说明前连接器没有问题。3、软件里显示通讯正常,说明也找到了模块,那安装不对也排除了。困扰两天,目前查不出问题在哪了

2024-03-20 14:51:13 210 4 2

参与讨论
【求助】一直很好奇,ET200SP模块的标签卡纸是怎么打印出来的?

最新内容

一直没有用过这张纸

我们是用兄弟线号机的标签打印功能编辑出来的,也算规范,但是显然没有别人的标准。如图这样的标签,用啥设备打印的?菲尼克斯,wago这类难道还有专门给et200sp设计的专用打印机吗?查了一下,似乎是有西门子a4的模版,然后用普通的激光打印机打印?是这样吗,这样还是比较方便的。

2024-02-18 10:30:55 548 8 2

参与讨论
【求助】关于1515R-2 PN和SCALANCE XC206冗余故障问题

最新内容

您的思路是正确的,CPU作为管理员,XC-206 交换机就应该是客户端,而本地交换机被设置成冗余模式:自动冗余检测,经WEB登录修改后故障消除,已恢复正常。感谢4楼大哥提供思路,也感谢评论区参与讨论所有工程师??????,

1、1515R-2 PN维护灯亮,检查了配置和接线都没有问题,主备用PLC在线后也能正常切换,请教如何消除维护灯?以下是PLC故障诊断的结果。

2024-03-18 10:01:01 229 7 0

参与讨论
精华
【探讨】1500CPU和ET200SPCPU区别

最新内容

ET200CPU可以独立使用,和CPU1511编程是一样的,只不过性能低点,都可以做PROFINETio控制器和PROFINETIO设备。一般项目用ET200SPCPU性价比还是很高的,ET200SPCPU带的是ET200SP模块,比S7-1500系列的模块便宜。

目前我知道的是ET200 SP的CPU是介于1200和1500之间的,还有就是用ET200 SP的CPU不需要再用IM155-6的接口模块,还有其他区别吗?例如1500的CPU可以加多个分布式子站(也就是多个IM155-6),那如果用ET200SP的CPU呢?加从站是可以直接加IM155-6的接口模块,还是只能继续用ET200SP的CPU做从站?

2023-12-21 14:46:11 3376 45 12

参与讨论
【求助】1517H冗余配置问题

最新内容

连接的有些混乱,参考一下1515R

各位大佬,向请教一下,当前的网络拓扑图能满足冗余配置的需要吗?需要怎么修改?目前冗余PLC没配成,所有模块都报红灯,但是数据能上来,但是有偶发的IO设备找不到的故障

2024-03-10 19:32:42 193 1 0

参与讨论
【探讨】关于1500的脉冲输出模块究竟能调用几个

最新内容

感谢分享,内容丰富!学习了

最近在研究1500能带几个脉冲轴。在选型工具里,1511-1 PN加60W的PS就能装30个脉冲输出模块TM PTO 4,一个模块4路通道,也就是说1511-1 PN在选型工具里最多能有120路通道。但我看脉冲输出模块的使用入门(109804233),组态PTO是用的工艺对象。按使用入门来的话,这120路通道里1511-1 PN能用上的最多只有28路,因为1511运控资源数限制为1120,一个速度轴占40个资源数。28路对应7个模块,那剩下的23个模块的PTO功能岂不是成摆设了?还是说能共享给其他PLC?PS:看到有建议说1200做脉冲轴,官网链接说1200只能带4个脉冲轴,且无法通过信号板拓展。照链接这么说,带十个以上的脉冲轴,1200还会比1500有优势吗?

2024-03-12 18:01:56 184 3 1

参与讨论
【求助】S71500-IM 155-5 PN ST接口模块,报错:负载电压错误-IM电源故障

最新内容

你这个问题很好,之前遇到过,应该是供电电压差不是24V,也就是说电平不对。。

在工厂组态时发现的问题:1、PLC 1515,接口模块IM 155-5 PN ST( 6ES7155-5AA01-0AB0);2、两个站均组态PS电源;3、下载组态后,接口模块红灯闪烁,报错:负载电压错误-IM电源故障;4、交换PS电源和总线连接器,断开接口模块后面的IO,故障依旧;5、改用端子供电,不报错了;6、报错情况下,测试其他功能未见异常。这是什么问题呢?

2024-03-13 09:51:30 215 3 0

参与讨论
【求助】硬件组态数量多,IP地址不够用,超过255怎么处理

最新内容

使用B类网段,子网掩码设置成255.255.0.0使用网络三层交换机连接两个网段使用两个pn口的S7-1500 连接两个网段把一个区域的内部plc重新划分到另外一个子网,可以空余出一些当前网段的IP出来

硬件组态数量多,IP地址不够用,超过255怎么处理

2023-12-06 14:15:01 1946 38 11

参与讨论
【求助】ET 200SP模块 AI 4xU/I 2 线制 ST 6ES7134-6HD01-0BA1接线

最新内容

三线制电流传感器器,实际就是四线制的,AI模块二线制输入是从模块内部向外供电的,因此四线制传感器无法接入二线制的AI通道

ET 200SP模拟量模块 AI 4xU/I 2 线制 ST 6ES7134-6HD01-0BA1如何接线三线制线电流型传感器(24+/-、信号)?

2024-03-07 19:45:12 210 4 1

参与讨论
【求助】1500背板电源供电问题

最新内容

PS电源只是在背板供电不足的情况下需要增加,一般一组模块大于8个后开始考虑增加,就算需要增加,选择一个25W的也足够背板使用了,就算满配在tia-selection-tool里也是可以通过的。因为背板供电本来就不高,模块多的时候只增加一个就够了,少的时候根本不需要PS电源。

1个1500CPU背板电源供电功率12W,1个PS 25W电源供电供电功率25W;问题一:如果PS电源模块在0号插槽在CPU模块(1#插槽)前,如果只给PS电源模块接上24V电源,CPU模块不接线的话,这时候背板供电的总共率是多少,是25+12=37W,还是就是25W;如果PS电源模块和CPU模块都接上电源的话,背板供电功率有区别吗。问题二:如果PS电源模块在CPU模块之后,两个模块都需要接24V电源,背板供电功率是从PS电源模块后从新计算吗。

2024-02-23 15:03:23 701 17 4

参与讨论
【求助】CPU 1510SP-1 PN V2.9.7 固件包

最新内容

为什么我每次提交注册都不通过呢

买的PLC固件版本比较低,并且该软件具有出口限制,只有注册用户能下载CPU 1510SP-1 PN V2.9.7 固件包 大神帮忙下载一下,6ES7 510-1DJ01-0AB0

2024-03-03 16:40:18 223 4 1

参与讨论
【探讨】三极管的选用直接带载继电器

最新内容

看看有没有光电的类型,很小的那种。

前日在项目中,发现一个位置的检测点因空间位置及生产环境影响,用欧姆龙的一个近接开关安装的不是很可靠,运行一段时间就会松动出现误报检测情况,原来是很小的单极性磁性开关检测,用15伏电压供电,输出5V伏信号,在想是不是可以直接转带个5伏普通固薄款固态继电器?之所以会考虑用薄款就是因为考虑空间有限,如果可以的大概需要70多个继电器。。。各位大佬有推荐办法吗?

2024-03-03 10:03:10 219 3 3

参与讨论
【求助】模拟量模块6es7531-7kf00-0ab0

最新内容

标记①是四线制热电阻接法,标记②是三线制热电阻接法,标记③是二线制热电阻接法。

这个模拟量模块接线时里面有四个自带的短接插针。我现在打算用RTD测四个温度,所以自带的插针是保持原样还是直接拔掉?有大佬说明一下什么情况使用短接插针什么时候不用吗?

2024-02-29 08:53:36 120 2 1

参与讨论
【探讨】西门子官方下载的eplan部件库怎么切换不了接线图

最新内容

我从官网下载了那么多EDZ,smart,1200,1500都没有横版的接线图,都是一个总的外形图,可以向外接线。那个需要自己画,然后把自己创建的窗口宏添加到那个宏文件里,以后调用的时候就有了。

和这个帖子一样的问题,没有解决,https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_294663_1077.html

2024-02-19 15:36:54 345 7 2

参与讨论
【求助】称重模块WP522 ST W指示灯红色闪烁是什么意思

最新内容

看下模块的诊断信息

西门子WP522 ST称重模块,W指示灯红色闪烁,设备运转正常,查看说明书,就唯独把W指示灯含义没有提到,有大佬知道W指示灯含义的吗?

2024-02-25 09:45:54 274 3 5

参与讨论