本版区产品包含:西门子SMNAMICS系列产品,如V10、 V20、S110、S120、G110、G120、G130、G150等
主题 | 点击/作者 | 精彩楼层总数/最新精彩时间 |
---|---|---|
【探讨】关于S120电机识别的调试说明 (1625字) | 849 / Haohaobb | 3 / 2024-03-25 17:50:19 |
【求助】G120-PROFINET通信条件下的速度补偿 (158字) | 583 / 威师爷 | 2 / 2024-03-27 18:13:08 |
【求助】G120的STO问题 (95字) | 674 / 小白白又.. | 2 / 2024-03-19 16:00:23 |
【求助】G120变频器控制的三相异步电机有三环控制的概念吗? (134字) | 756 / Peak_Won.. | 2 / 2024-03-12 11:27:59 |
【探讨】G120上电启动报F00022报警的判断 (1369字) | 1842 / 钮慧萍 | 1 / 2024-03-07 15:00:40 |
【探讨】增量式V90如何实现断了使能而原点不丢 (35字) | 4081 / 手机用户.. | 4 / 2024-03-04 09:20:47 |
【求助】S120矢量控制有效最大速度R1084被限制 (424字) | 889 / 15962999.. | 2 / 2024-02-29 08:14:39 |
【求助】G120变频器带绝对值编码器电机,关机后怎么给编码器供电??? (120字) | 1346 / Peak_Won.. | 5 / 2024-02-22 08:41:14 |
【求助】s120频繁报F30001 F7901 F30021 (109字) | 3810 / zgbwWlx | 17 / 2024-03-22 13:28:19 |
【求助】批量调速方案探讨 (325字) | 1867 / ZXC2011 | 3 / 2024-01-23 01:02:18 |
【求助】starter v5.5有没有汉化版 (64字) | 1872 / cy77223 | 4 / 2024-01-22 22:11:47 |
【求助】两台S200 Basic PN和1215PLC通过HSP使用112报文,时连时不连且掉... (1887字) | 947 / 荧惑mars | 1 / 2024-01-19 16:35:44 |
【分享】G120 提升机负载的应用及调试 (312字) | 2473 / liul_sha.. | 1 / 2024-01-16 12:12:20 |
【求助】G150柜机能否实现逆变单元的并联输出 (554字) | 978 / 芝士就是.. | 3 / 2024-01-15 10:14:59 |
【求助】能否将热电阻接在G120模拟量输入端子,通过s7-1200来读取温度? (84字) | 3770 / 日出东方.. | 6 / 2024-02-17 19:24:50 |
【分享】S120报F30021经验分享 (5897字) | 902 / 钮慧萍 | 1 / 2024-01-08 19:47:48 |
【求助】《新年感想》 (800字) | 2717 / yming | 2 / 2024-01-01 13:07:12 |
【求助】g120 在v/f控制下的转速问题 (191字) | 3455 / 手机用户.. | 3 / 2024-01-02 09:29:36 |
【求助】一拖二电机的控制方式探讨 (241字) | 2399 / 冬日 | 1 / 2023-12-27 11:50:11 |
【探讨】再谈提升、起重应用中的变频器 (665字) | 9736 / 芝士就是.. | 11 / 2024-01-07 15:46:03 |