在使用MM4时,如果你想使用:1、自带的直流电压控制器。2、复合制动。3、动力制动(制动电阻)。应特别注意动作电平是如何设置的。
由于变频器的安装位置不同(距离供电变压器的远近、车间用电负荷不同),变频器实际供电电压会发生较大的变化。变频器默认的设置不一定能适合所有情况。因此,MM4设计了自动电平检测功能。
参数P1254是自动电平检测的开关。参数P0210是设定变频器的供电电压。
如果P1254=1,(使能自动电压电平检测功能)则会根据实际的供电电压计算出一个电平值,作为上述几种控制的动作基准电平(r1242)。
例如:380V的供电系统,实际安装地电压391V,如果P1254=1,则会计算出634V作为动作电平基准。并且,会随着实际供电电压变化自动变化。也就是说。复合制动、动力制动(制动电阻)、最大电压控制器的动作电平也一起变化。反之,如果P1254=0关闭(自动电压检测),则所有动作电平按P0210来计算,而不管实际供电电压实际值是多少。这样就由你来定义这些动作电平。P0210的值降低,所有动作电平值也降低,反之亦然。
特别要注意:如果你需要防止突然短暂的供电掉电造成变频器欠压停机,而使能“最小电压控制器”时,它只按P0210的值决定动作电平,和自动电平检测器无关。因此,你不能过分提高最小电压控制器的动作电平(一旦动作,将不理会你的频率设定,由它来决定输出频率,防止故障停机。),小心它和你捣乱。