840D用户报警文本的制作

5338

20

2008-06-06 13:49:50

840D用户报警文本的制作
一.编写用户报警文本
1.PCU50用户报警文本的编写
PCU50的报警文本可以直接在操作面板上编写,也可以在计算机上编写好后,通过RS232/软盘/U盘/网络传入PCU50。如果你要编写中文的报警文本,则只能用在计算机上编写然后传入PCU的方式。
PCU50的所有报警文本都存放在F:\DH\MB.DIR目录下。其中有
MMC报警文本 C:\dh\mb.dir\alm_XX.com
NCK报警文本 C:\dh\mb.dir\aln_XX.com
PLC报警文本(非用户PLC报警文本) C:\dh\mb.dir\alp_XX.com
ZYK循环报警文本 C:\dh\mb.dir\alc_XX.com
CZYK用户循环报警文本 C:\dh\mb.dir\alz_XX.com
后缀名com是comment的缩写,而XX则是语言代码:
German德语语言代码: gr
English英语语言代码: uk
French法语语言代码: fr
Italian意大利语语言代码: it
Spanish西班牙语语言代码:sp
Chinese中文语言代码: ch
由于PCU50显示可进行多种语言的切换,所以报警文本也要有多个语言版本。因此,如果最终用户可能会在英语和中文显示间切换,那么就要编写英文和中文两个报警文本,否则PCU50会报警。用户报警的文件名可以随意起名,但也要服从上面文件名的格式,其格式应该是:nnnnn_XX.com nnnnn 可以是任意字符,如myplc_ch.com。
具体报警文本的格式如下:
报警号 显示方式 帮助代码 报警文本或报警号
600100 1 0 "No D number %1 is programmed"
600101 1 0 60100
... ... ... ...
650202 0 1 "Axis %2 in channel %1 is still moving"
用户报警号范围:
500000–599999 通道PLC报警
600000–699999 轴和主轴PLC报警
700000–799999 用户PLC报警
800000–899999 顺序控制PLC报警
显示方式:
0: 在报警行显示报警
1: 对话框形式显示报警
帮助代码:
当显示系统报警后,通常在屏幕显示左下角会显示”i”的图标,当操作者按”i”键
后,系统会显示该报警的作用,原因及可能的解决办法。用户报警文本同样可实现此
功能,但需要用户编写额外的帮助文件,这部分内容在此省去。
报警文本或报警号:
报警文本中不能出现字符 ” 和 #.
字符 % 被留作显示参数.
如果用户希望使用已经有的文本,可直接写已有文本的报警号。
报警文本可加注释,注释必须以“//”开始。
报警文本最大长度110个字符(2行显示),如果报警文本太长,系统会自动截断并以
“*”表示。
参数 “%K”: 表示通道号
参数 “%A”: 表示信号组号(如轴号)
参数 “%N”: 表示信号号码
参数 “%Z”: 表示状态号码
上述报警文本可直接在操作面板上编写,具体步骤:
选择Service(服务)区域,用Data Selection(数据选择)将”MBDDE-alarm-texts”项选出,光标定位到该目录,按Data Management(数据管理)键,按New(新建)键,输入报警文件名,如myplc_uk.com,然后按上面格式输入即可。
另外,可在计算机上编写好后,通过软盘/U盘/网络拷贝到PCU50。文件格式同上。
再者就是通过RS232串口,传入系统,此时文件中要加个文件头。如下:
%_N_MYPLC_GR_COM ? 文件头第一行,文件名
;$Path=/_N_MB_DIR ?文件头第二行,文件存储目录
700000 0 0 “DB2.DBX180.0 set”
700000 0 0 “No lubrication pressure”
2.PCU20用户报警文本的编写
PCU20的用户报警文本只能用RS232串口传送的方式,具体步骤:
选择Service(服务)区域
选择Data Out(数据输出)
按向下翻页键
光标定位到Text(文本)上,按回车键
选择语言后输出
在计算机上用Notepad(记事本)打开传出的文件,不改动原来的内容,将报警文本添
加进去,存盘。
将修改好的数据传回PCU20即可,传输完成后,PCU20会自动重新启动。
二. 修改配置文件
修改F:\MMC2目录下的MBDDE.INI文件,加入红色字体文本。文件名下划线后面语言代码部分,系统将根据当前选择的语言自动添上。
[Textfiles]
MMC=f:\dh\mb.dir\alm_
NCK=f:\dh\mb.dir\aln_
PLC=f:\dh\mb.dir\plc_
ZYK=f:\dh\mb.dir\alz_
CZYK=f:\dh\mb.dir\alc_
UserMMC=
UserNCK=
UserPLC=f:\dh\mb.dir\myplc_
UserZyk=
UserCZyk=
...
三.激活用户报警
840D的用户报警需要通过PLC程序激活。(用SETAL(“报警号”)语句激活的报警是用户循环报警)
DB2中的每一位对应一个报警号,它们分为两类:
一类是EM—Error Message(错误信息),错误信息当产生错误的条件纠正后需要操作者复位该信息;
另一类是OM—Operator Message(操作信息),而操作信息会随产生该信息的条件的消失而自动消失。
具体哪一位是EM,哪一位是OM需要查资料,资料中有表格,如下:
即:DB2.DBB0中的8位都是错误信息;而DB2.DBB1中的8位都是操作信息,以此类推。
另外,在DB2中
500000–599999 通道PLC报警
600000–699999 轴和主轴PLC报警
以上报警除了有报警号外还有额外的功能,如Read-in disable(读入使能禁止),feed disable(进给保持)等。这些报警功能的实现依赖于调用PLC块FC10的参数。
例1:
A M100.0 ? 当M100.0=1时,屏幕显示510000错误信息
=DB2.DBX0.0
CALL FC10
ToUserIF:= TRUE ?显示510000错误信息的同时,进给保持
Quit:= I 3.7 当M100.0由1变为0后,需要用I3.7复位屏幕上的错误信息。
例2:
A M150.0 ? 当M150.0=1时,屏幕显示510008操作信息
=DB2.DBX1.0
CALL FC10
ToUserIF:= FALSE ?显示510008错误信息的同时,没有进给保持
Quit:= I 3.7 当M150.0由1变为0后,屏幕上的操作信息自动消失。
注意:DB2中读入使能禁止、进给保持等功能的实现都是依赖于通道数据块DB21和轴数据块DB3*中相应的信号来实现的,是否有相应功能则取决于FC10的第一个参数:如果该参数是TRUE,DB2中相应信号会经过“或”运算后,传送到DB21和DB3*相应的信号上(此时,PLC编程时不能使用通道和轴数据块中的这些信号);如果该参数是FALSE,置位DB2的信号,只产生相应报警号。
四.报警相关设置
MBDDE.INI文件其他项的设置
[Alarms]
MaxNo=200 ?确定报警列表中报警的最大数量
ORDER=LAST ?确定报警显示的顺序
FIRST:最新报警加到报警列表开始
LAST: 最新报警加到报警列表最下方
RotationCycle=0 ?报警循环显示时间
0 或负值: 没有报警循环显示功能
500 - 32767: 报警循环显示间隔时间(单位:ms)
Alarm_S=1 ?报警服务器是否连接到ALARM_S/SQ
Protocol_Alarm_SQ=1
[TextFiles]
MMC=F:\MMC_52\dh\mb.dir\alm_
NCK=F:\MMC_52\dh\mb.dir\aln_
PLC=F:\MMC_52\dh\mb.dir\alp_
ZYK=F:\MMC_52\dh\mb.dir\alz_
CZYK=F:\MMC_52\dh\mb.dir\alc_
STANDARD_CYCLES=F:\MMC_52\dh\mb.dir\alsc_
SHOPMILL_MANUALTURN_CYCLES=
MEASURE_CYCLES=F:\MMC_52\dh\mb.dir\almc_
PLC_PMC=
USER_CYCLES=
UserMMC=
UserNCK=
UserPLC=
UserZYK=
UserCZYK=
UserSTANDARD_CYCLES=
UserSHOPMILL_MANUALTURN_CYCLES=
UserMEASURE_CYCLES=
UserUSER_CYCLES=
UserPLC_PMC=
[net TextFiles]
; NCU_RECHTS=F:\dh\mb.dir\rechts (Name of NCU=Path of texts)
; NCU_MITTE=F:\dh\mb.dir\mitte
; NCU_LINKS=F:\dh\mb.dir\links
; Maximum 8 entries
[IndexTextFiles]
ALNX=F:\MMC_52\dh\mb.dir\alnz_
; default definition of the priorities of the different alarm types
[DEFAULTPRIO]
CANCEL=100
RESET=100
POWERON=100
NCSTART=100
PLC=100
PLCMSG=100
MMC=100
[PROTOCOL]
Filter=Expression ?选择记录报警信息的标准,具体信息
参看SINUMERIK 840D OEM package MMC User's Manual.
Records=150 ?记录报警的数量,超过此数量后,
新的报警记录会覆盖老的记录。
DiskCare=-1
[Helpcontext]
File0=hlp\alarm_ ?指定报警帮助文件
[COLOR] ?报警的颜色设置
ForeColor_Alarm=000000FF
BackColor_FirstAlarm=00FFFFFF
ForeColor_FirstAlarm=000000FF
BackColor_Message=00FFFFFF
ForeColor_Message=00000000
BackColor_ApplMessage=00FFFFFF
ForeColor_ApplMessage=0000FF00
BackColor_Alarm=00FFFFFF