本人接触Wincc时间不长,最近出差遇到一个难题:某污水处理厂原有控制系统是我单位提供的,全部是西门子S7-400PLC,光纤交换设备也是西门子的产品。一期的四台鼓风机控制系统是厂家配套的,由S7-300组成,鼓风机控制信号通过DP总线接入S7-400PLC实现中控室对鼓风机的监控。现在水厂升级改造,新增两台鼓风机,控制系统仍然是厂家配套,用的是施耐德PLC,这样在监控方面就出了问题:S7-400无法与施耐德PLC通讯,而该类型鼓风机却只能用施耐德的这款PLC(厂家的说辞),没办法,最后只能是施耐德PLC直接接入光纤环网,然后在上位机上安装OPC软件,使Wincc直接读取施耐德PLC的信号。
具体做法是先安装KEPServerEx V4.0软件,KEPServerEX OPC服务器嵌入了多种插件驱动程序、组件和130多种通讯协议,并且支持1000多种设备。安装完毕,打开KEPServerEx选择适当的通信协议新建一个通道,然后在该通道建立相应的设备,最后在设备下建立所需变量并保存生成.opf文件。具体使用方法请参考软件使用说明。
打开Wincc项目,选择“变量管理”右击选择“添加新的驱动程序”在弹出的对话框里选择“OPC.chn”会发现多出一个OPC通道。展开OPC通道,在“OPC groups”右击选择“系统参数”点击“Local”会开始搜索,搜索完毕选择“KEPware”就完成了KEP与Wincc的链接。然后选中KEP中的变量导入Wincc即可。
注意的是,在Wincc启动的时候KEP会一同启动,并且不可以关闭。另外KEP不是一个免费的软件,需要注册才可以使用。