来自西门子技术支持热线的故事:FM350-2高速计数模块的一个小故事

10125

23

2011-03-10 13:42:47

最近在热线上遇到了一个关于FM350-2高速计数模块故障诊断的问题,有一定的代表性,这里和大家分享一下。
我们先来回顾一下这个问题及解决的过程。
客户:我的FM350-2(6ES7350-2AH01-0AE0)上电后SF灯亮,报错。
我:给FM350-2供电了吗?(模块不供电会报错)
客户:供电了。
我:怎么给模块分配的参数,有没有接编码器?
客户:什么都没改,采用默认设置,没有接设备。我以前这样用过好几次,没有碰到这种问题。
我:(在我的记忆里也是不应该报错,因为FM350-2有默认的参数,只要供上电后就可以工作,不会出错),监控一下FM350-2的诊断信息,报什么错误呢?
客户:非法的时间戳,模块没有分配参数……,详见图1,图2。


图1 FM350-2诊断诊断缓冲区信息


图2 FM350-2诊断中断信息
我:(没有印象)我先测试一下,稍后和您联系!
找来FM350-2模块(6ES7350-2AH01-0AE0),进行硬件组态、编译、下载程序,然后运行CPU,FM350-2正常,试了几次都正常,不能复现出客户的故障。
怎么办呢,问问同事吧,都说没有碰到过类似的问题。
接着测试,模拟了可能会出现的错误,包括背板总线没有接好、前连接器没有插好、模块接线错误等,都没有出现同样的错误。
还有其他原因吗?对了,用ET200M站下面的FM350-2模块组态一下(实际应该在硬件目录中选择在SIMATIC 300站下面的FM350-2模块),编译下载、运行,FM350-2的SF灯亮了(激动中),赶紧监视一下错误信息吧(保佑),果然,同样的错误信息出现了(狂喜)。
赶紧打电话给客户。
我:您在组态时,从哪里选择的FM350-2模块。
客户:就在SIMATIC 300站下面选择的啊!
我:……? 如果模块位置选择错误时会出现这种问题,您再确认一下。
客户:确定没有出现这种问题。
白激动了,不是这个原因,还有其它原因?
没办法,再和客户深入沟通一下吧!详细了解客户怎么做的。
客户说他连软件包都没装,直接将FM350-2组态到机架上。这提醒了我,我在组态FM350-2模块时,我每次都打开了FM350-2的参数分配窗口,如图3所示,并默认保存了参数。


图3 FM350-2的参数分配窗口
好,按照客户的操作步骤,只将FM350-2组态到机架上,不打开参数分配窗口,直接下载的程序,运行CPU后,果然FM350-2的SF灯亮了。在线监控模块的诊断信息,上面的错误信息又出现了。
反复测试了几次都出现了相同的错误,即只要在组态时不打开FM350-2的参数分配窗口,只是将模块插入到机架上,进行直接的编译下载就会出现错误。接着我又测试了当FM350-2模块位置选择错误时的情况。测试结果是,当模块位置选择错误时,只要打开了FM350-2模块的参数分配窗口,进行了保存编译,就不会出现错误。前面出现错误是因为和客户犯了同样的错误。
原因找到了,告之用户要先将FM350-2软件包装上,并在组态FM350-2模块时,打开模块的参数份配窗口,进行参数保存。客户按照我说的做后,问题解决。
简单来总结一下:问题的出现与我们平时的操作习惯有关。模块组态后我们自然应该给他分配参数,所以该做的工作还是都按部就班地做好,以避免不必要的麻烦。这里说起来轻松,但类似这样的问题排查起来会很费周折,还是在平时的工作中多注意一些吧。