今天给大家说个STEP7 软件使用的问题吧,也是前几天客户问我们的,我觉得还是有一定普遍性的,因此拿出来和大家分享一下。STEP7想必诸位早已驾轻就熟,程序的监控自然也不在话下。但诸位有没有碰到过想监视某个被重复调用过的FC块或FB块时却搞不清楚现在监控到的结果到底是哪一次调用时的逻辑的问题,哇这句好长,缺氧了都,容我喘喘后慢慢道来。

客户:西门子工程师您好,我在做STEP7监控时,想监视某个FC块在某次特定的调用下其内部的逻辑,如何去做?

我:首先,应当尽量避免这种需求的发生,您在做一个需要被重复调用多次的FC块或FB块时,应该确保其内部逻辑的严整性,使其对外时就是一个完整严密的功能块,无需再关心其内部逻辑,只监控其外部引脚就足够了。

客户:不好意思,但是现在我有一个功能块在某次调用时确实出现了问题,现在急需监控其内部运行状况,该如何是好?

我: 办法是有滴。步骤如下:
1,首先设置操作模式为“test operation”,如下图所示:



2,接下来,打开要调用的FC/FB 块,保存并下载,打开调用环境所在的OB/FC/FB块,保存并下载,这一步是必须滴!!如下图所示:







3, 监控调用环境,本例为OB1,在不同的调用点,右键选择“monitor with call-up path”,即可实现该功能,对梯形图编程同样适用。如下图:



对于本例而言,从不同的调用点监控FC1的结果是不同的,如下图所示:






客户:原来是这样,现在我可以监控不同调用来源的功能块了,但是对于梯形图也可以吗,FC和FB块都可以吗?

我: 都可以的。 但是还是那句话,尽量避免这种监控的发生,做一个功能块就要尽量做的无懈可击。

以上就是在STEP7下监控特定调用环境下的块的过程,希望对大家有帮助。更多信息请参阅http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22445211。