请教:CP343通信不上,什么原因?

2390

11

2009-12-16 21:56:52

各位朋友,小弟我今天遇到一个CP343的通信问题,甲方使用315-2DP+CP343系统已经1年以上了,今天突然上位联系不上CPU,看CPU和CP343的灯都是好好的,没有SF红灯亮,就做了以下几个测试:
1、ping CP343没问题
2、下电后,重新启动PLC,CP343就SF灯亮了,STOP灯也亮,但315-2DP的SF灯不亮。
3、替换法,更换另一站点CP343过来,失败,仍然联不上
4、拔下网线,反复重新上电重启PLC,CP343又没有SF灯了,RUN灯亮,接上网线RX/TX灯闪亮,发现上位仅能联上一次,读取到数据后数据就马上不再变化,死数了。
5、联上CPU,发现能在线,但联得很慢,没有故障信息,但CP343是灰色的,无法读取该模块信息。变量表连接也失败的。

百试不得其解,故闷回,求教各位朋友帮忙指点下。非常感谢
另外,西门子CP343的24V电源地为什么要通过短接片与背板联?难道不担心地串电进来吗?