模拟输入是按百分数标定的,100% 代表的是 P2000 中设定的频率,估计你的 P2000 参数是默认的 50Hz,所以最高只能跑到 50

有两种办法可以解决你的问题:
一是将 P2000 改为 60
二是将 P0760 改为 120,即模拟标定 10V 时对应 60Hz