回复:两天烧掉两台MM440,头大了

醉书生

  • 帖子

    728
  • 精华

    25
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-02-05 19:48:46

0楼

感谢大家的回复,在外面上网不方便,今天刚回来才能来看看这个帖子

对中性点接地的问题我检查过了,客户单位的独立变压器是供电局专门派人安装的,地线和PE都很规范

对于接线的问题,EMC是否到位我不敢保证,但还不至于接错。我花了五百多块的电话费与西门子的技术支持工程师详细交流了接法、线型、布线方式、变频器的应用方式、参数化的步骤、参数设置等,就差拍张实物图传过去了。工程给我的意见是最大的可能是负载有问题,可能电机绝缘不好存在热短路。我让电工借了台1KV的摇表测试所有电机没发现问题。

后来想到烧变频器的两个工位的负载都是有气动控制的,且两台变频器都出现过F0022跳闸,特别检查了一下气压,发现气压周期性波动。本来我们的机器是配有单独的空压机的,但客户为了现场布置,使用一台较大的空压机统一为所有机器供气,检查其启停压力,发现其最小压力远小于我机器上进气总阀设定的压力,导致整机压力不稳定。供气压力太低时每个工位的压力都会不足,操作工人便将两个工位的压力阀开大才能达到所需要的压力,空压机再启动时这两个工位的压力会快速上升,导致负载突变,引起变频器电流快速上升。

但对负载突变是否会烧变频器工程师也没有给我肯定的答复。最后解决了气压的问题后工作一直正常。客户不放心,留下观察了一个星期才放我们,差点年都过不成了。

这件事让我感受了一把西门子的客服,水平高态度好,佩服!

另外还有个深刻的教训,第二台变频器烧掉时我不在现场,电工在其它变频器未断电的情况下拆下了其IO板,导致另外两个工位的变频器通讯口损坏,冤枉又赔上两台变频器,所以使用通讯时千万不要带电操作与通讯有关的部分。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6796条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。