        我和PID控制已打了几十年的交道,最初我只是个对PID控制器一无所知的超级菜鸟,曾被PID控制器搞得痛苦万分。后来在工程实际和教学中逐渐理解了PID控制,悟出了一些道理,总结出了一些实用的PLC控制器参数调节的规则,和用模拟的闭环控制系统学习整定PID控制器参数的方法。


我将陆续写一些我和PID控制的故事。


40多年前,我所在的企业有一条当时的“高科技”设备,也是厂里的关键设备。其主电机是100KW的直流电机,采用交、直流发电机组,用单相可控硅控制直流发电机的励磁电流,以此调节直流电动机的电压,使用了PI转速闭环控制。这台设备当时经常出故障,厂里只有一个50多岁的工程师,经常请外单位的人来修。我虽然是学机械的,但是对电子、电气很感兴趣,通过这台设备走上了自动控制之路。


当时我国的电子元器件的水平很低,使用的是分立元件组成的直流放大器来做PI控制器。电子元件经常出问题。经过一段时间的摸索,我能处理一般的故障,保证设备的正常运行。


因为文化DAGEMING,我实际上只念了两年大学,连非电专业的电工学这门课都没有上过。当时除了写给电工看的书,买不到其他书籍,也没有师傅可以请教,想学习也没有途径。


这台设备有时会出现转速不稳定的现象,转速叠加了一个幅度比较大的持续震荡的交流分量。这种故障的原因是什么,我是一无所知。我知道PI控制是一个闭环,以为是闭环中的某个元件出了问题,最可笑的是居然拆开过100KW的电动机来检查。


后来考上了电专业的研究生,算是正式改行了。读书期间旁听了本科生的自动控制原理,这才知道闭环控制还有这样多高深的学问。从这门课我知道,如果闭环系统的开环放大系数过大,将会使系统不稳定。我们厂的设备可以通过调节PI控制器的比例增益来调节开环放大系数。在学这门课期间刚好这台设备又出现了转速不稳定的故障,我用试电笔上的小螺丝刀拧了一下PI控制器使用的半可调电阻,将PI控制器的比例增益减小,不到一秒钟,这个故障就解除了。