只看楼主 楼主 2015-01-09 20:53:16
现场有4台电脑,分别连接4套PLC,要求4台电脑分配不同的授权,可以互相操作。但现在的问题是,怎样才能实现每台电脑只报一套PLC的声音报警。以前的做法是,一台一台电脑一个一个组态。我现在的想法是,在一台电脑上全部组态好,让他分别报警呢?
别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1203620&b_id=5&s_id=0&num=5

版主

经验值: 32733
发帖数: 13511
精华帖: 52
回复:WINCC报警问题


只看楼主 1楼 2015-01-10 10:27:07
4个电脑,做成一样的项目,都连接4套plc,语音报警用脚本做,每一个plc的用一个脚本,不用的脚本就不设置执行周期。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 22443
发帖数: 4203
精华帖: 8
回复:WINCC报警问题


只看楼主 楼主 2楼 2015-01-10 12:50:03
楼上的大师,但做的结果还是和以前一样,需要在每台电脑分别组态。
别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 210
发帖数: 24
精华帖: 0
回复:WINCC报警问题


只看楼主 3楼 2015-01-11 10:02:08
组态时加上一个电脑号码,脚本读号码去匹配对应相应的PLC.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 22443
发帖数: 4203
精华帖: 8
回复:WINCC报警问题


只看楼主 楼主 4楼 2015-01-11 18:54:23
这倒是一个好办法,C脚本大量的运用,会不会影响电脑的运行速度。
别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 32733
发帖数: 13511
精华帖: 52
回复:WINCC报警问题


只看楼主 5楼 2015-01-12 09:10:00
我说的只要更改脚本是否触发就完了呀!,其他的又不需要动的。